北極星輸配電網訊:小電流接地故障選線方法及裝置種類繁多,由于缺乏綜合性能對比,電網公司在產品選型時存在一定盲目性,選線裝置實用效果總體不佳。不同選線技術性能差異較大,以暫態法和注入電流法(通過調整消弧線圈失諧度或在中性點附加中電阻向系統注入電流)為代表的選線技術效果良好,而傳統利用故障工頻電流、諧波電流的選線方法效果不佳。此外,相同選線原理的不同廠家產品性能也有一定差異。需要注意的是,優秀的選線技術只有配合良好的裝置設計及現場安裝、維護,才能充分發揮其技術優勢,保證選線準確度。 0 引言 我國中壓配電網普遍采用小電流接地方式,在發生單相接地故障時,系統可帶故障運行1~2h,能夠顯著提高供電可靠性。但是,單相接地運行時,非故障相對地電壓升高為線電壓,特別是間歇性弧光接地時,非故障相電壓最高可達相電壓的3倍左右,若長期運行,將使非故障相絕緣薄弱處發生對地擊
小電流接地故障如何選線? 我們傳統的人工拉路選線法是通過檢測母線上的零序電壓來判斷是否發生單相接地故障的,若發生故障,則采用人工逐條線路拉閘的方法判斷哪條線路出現接地故障,這樣一來會造成多條線路瞬間停電,并對電網產生沖擊、影響。 而赫茲曼電力采用的“相不對稱”法可以無需零序電壓,僅通過三相電流的“不對稱度”就可以在40ms內判斷出小電流接地故障,并在100ms內對接地故障就地隔離。 如圖所示: 赫茲曼電力“相不對稱”小電流接地故障選線裝置的優勢有:
本帖最后由 金魚 于 2013-11-6 10:30 編輯 我國經濟持續快速發展對供電可靠性提出了更高要求,而智能電網的興起更是極大助推了配電技術的發展,國家電網公司、南方電網公司先后在眾多城市開展了配電自動化建設。研發的利用故障暫態信息小電流接地故障選線產品,在千余廠站獲得應用,選線成功率超過95%,為提高供電可靠性作出了應有貢獻。近年來,隨著配電自動化建設深入以及分布式電源接入,在配電網小電流接地故障檢測與定位、短路故障檢測與處理、繼電保護以及IEC61850在配電網應用等方面,涌現出了一批新技術。 下面本人拋磚引玉。來給大家分享下面這三個部分①接地故障特征;②小電流接地故障
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢?
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜啊?請大家幫忙給個意見。。
接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災: (1)由接地故障電流引起火災。接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,PE、PEN 線(接地線)連接端子的電阻其阻值也常常較大,所以接地故障電流比較小,常不能使過電流保護電器及時切斷故障,且故障點多不熔焊而出現電弧、電火花。0. 5A電流的電弧、電火花的局部高溫即可烤燃可燃物質起火。 (2)由PE、PEN線端子連接不緊密引起火災。設備接地的PE線平時不通過負荷電流,只在發生接地故障時才通過故障電流。一旦發生接地故障,接地故障電流需通過PE線返回電源時,PE線的大接觸電阻限制了故障電流,使保護電器不能及時動作,連接端子處因接觸電阻大而產生的高溫或電弧、電火花卻能
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
《住宅建筑規范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 請問各位在設計中都采取什么措施啊 這條可是強制性規范!!
我是做工程的,經常碰到小電流接地選線的問題,不過到現在也沒有完全弄明白小電流接地選線的原理幾實現方法。請教高手給予指點!謝謝!
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?
自己做了一些小電流選線裝置,在我的單位用了,五年多了,閑暇時沒有事情的時候,不斷做了幾次升級,那位愿意試用+推廣(現場技術指導+¥)。哪天傳個照片上來。:)
1.接地故障和短路的區別?2.下面這個強條如何實現?
請教大家,TT系統的接地電阻等于4歐,設備的接地電阻也等于4歐,如果TT系統里的設備發生單相碰殼故障,故障電流大概等于220÷8=27.5A,那么在中性點接地電阻上面(地與中性點間)就是27.5×4=110V?如果地電位為0,那中性點電位就是-110V?
各位大俠好:在電氣施工圖設計中,如果選用的綜保裝置有零序電流互感器二次電流接入,是否還有必要在系統中配置小電流接地選線裝置?
在下沒有理解下面圖片中提到的“發生中性線碰外殼接地故障,因中性線基本為地電位,故障電流甚小”。麻煩哪位知道的給在下說說。提前謝謝您的回復。
為什么TT系統的接地故障阻抗比TN系統的大,哪位大神能畫個示意圖標示一下就好啦
1、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,外露部分多,電纜多、長,所處環境較為惡劣,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化。或存在某些損傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接線盒進水、汽,使直流對地絕緣嚴重下降。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小動物進入帶電回路;某些元件有線頭、未使用的螺絲、墊圈等零件,掉落在帶電回路上。 2、直流系統接地故障的危害 <
1、在中性點不接地或經消弧線圈接地的電網中,當發現有接地時,應在帶接地運行的同時迅速尋找接地的故障點,爭取在接地故障發展成相間短路之前將其切斷。 2、尋找線路接地故障時,一般應按照下列順序進行:1)先把電網分割成電氣上不直接互相連接的幾個部分;2)檢查有并聯回路或有其它電源的線路;3)檢查分支量
小電流接地自動選線裝置存在的問題: 1、 作為判據的信號量小,相對測量誤差偏大; 2、 零序PT、CT的誤差及長距離二次電纜引起測量誤差; 3 、干擾大、信噪比小;一是電磁干擾,二是系統負荷不平衡造成的零序電流和諧波電流較大; 4、隨機因素影響的不確定 運行方式改變、電壓水平、負荷電流的變化、接地故障 形式和接地點過度電組的千變萬化 ; 5、小電流接地自動選線裝置本身的性能不夠完善。 利用電網穩態電氣量特征提供的故障信息構成的選線方法:1、基于基波的選線方法:零序電流比幅法,零序功率方向法,