在檢修過程中,水泵故障的診斷是一個關鍵的環節,以下給出幾種常見故障及消除措施,供大家有的放矢地進行水泵故障的診斷。 1.無液體提供,供給液體不足或壓力不足 1)泵沒有注水或沒有適當排氣 消除措施:檢查泵殼和入口管線是否全部注滿了液體。 2)速度太低 消除措施:檢查電機的接線是否正確,電壓是否正常或者透平的蒸汽壓力是否正常。 3)系統水頭太高 消除措施:檢查系統的水頭(特別是磨擦損失)。 4)吸程太高 消除措施:檢查現有的凈壓頭(入口管線太小或太長會造成很大的磨擦損失)。 5)葉輪或管線受堵 消除措施:檢查有無障礙物。 6)轉動方向不對 消除措施:檢查轉動方向。 7)產生空氣或入口管線有泄漏 消除措施:檢查入口管線有無氣穴和/或空氣泄漏。 8)填料函中的填料或密封磨損,使空氣漏入泵殼中 消除措施:檢查填料或密封并按需要更換,檢查潤滑是否正常。 9)抽送熱的或揮發性液體時吸入水頭不足 消除措施
變頻器的維護與故障診斷
水泵故障診斷及消除措施 在檢修過程中,水泵故障的診斷是一個關鍵的環節,以下給出幾種常見故障及消除措施,供大家有的放矢地進行水泵故障的診斷。 1、無液體提供,供給液體不足或壓力不足 1)泵沒有注水或沒有適當排氣 消除措施:檢查泵殼和入口管線是否全部注滿了液體。 8)填料函中的填料或密封磨損,使空氣漏入泵殼中 消除措施:檢查填料或密封并按需要更換,檢查
DLT 1532-2016 接地網腐蝕診斷技術導則
摘 要 接地網等間距布置存在地電位分布不均勻的問題。在建 220 kV 新塘變電站采用了不等間距布置,即從地網邊緣到中心,均壓導體間距按負指數規律增加。運用 GPC 接地參數計算程序對兩種方法進行分析和計算,結果表明接地網優化設計能顯著地改善導體的泄漏電流密度分布,使土壤表面的電位分布均勻,提高安全水平,節省鋼材和施工費用。 隨著電力系統容量的不斷增加,流經地網的入地短路電流也愈來愈大,因此要確保人身和設備的安全,維護系統的可靠運行,不僅要強調降低接地電阻,還要考慮地網上表面的電位分布。在以往接地設計中,接地網的均壓導體都按 3 m,5 m,7 m,10 m等間距布置,由于端部和鄰近效應,地網的邊角處泄漏電流遠大于中心處,使地電位分布很不均勻,邊角網孔電勢大大高于中心網孔電勢,而且這種差值隨地網面積和網孔數的增加而加大。本文結合在建工程 220 kV 新塘變電站的接地網設計,闡釋了接地網不等間距布置的方法及其合理性。1 接地網優化設計的合理性1.1 改善導體的泄漏電流密度分布 圖1是面積為190 m×170 m的新塘變電站接地網,在
請問有做過發電廠接地的前輩嗎?如果按照IEEE標準的方形柵格接地網應該怎么做?如果有這方面的圖紙希望各位前輩能不吝賜小弟一份,多謝!小弟郵箱是yueq1977@yahoo.com.cn
獨立基礎的基礎形式,在考慮接地網的時候,大家是怎樣做的呢?我的審圖說,要在所有的獨立基礎之間敷設2根12的鋼筋,作為接地網。由于地梁的埋設深度較高,故沒法利用。大家是怎么考慮的呢?
設備故障診斷原理、技術及應用.part1
pdf格式-3個文件
數控機床維護及故障診斷
電機基本知識及故障診斷一、電機基本知識電機是電動機和發電機的統稱,通常分為直流電機和交流電機兩大類,交流電機分為異步電機與同步電機兩 類。1、同步電機轉子轉速與旋轉磁場的轉速相同的一種交流電機,它具有可逆性。可作發電機運行,也可作電動機運行,還可作補償機運行。2、異步電動機異步電動機是一種基于電與磁相互依存又相互作用而達到能量轉換目的的機械。它的定子、轉子在電路上是彼此獨立的,但又是通過電磁感應而相互聯系的,其轉子轉速永遠低于旋轉磁場的轉速,即存在有轉差率,故稱為異步電動機。工作原理:電機定子通入三相交流電時即可產生旋轉磁場,假設旋轉磁場為順時針轉動,靜止的籠形轉子切割磁力線產生感應電流,通電導體在磁場中受力,且此轉矩與磁場旋轉方向一致,所以轉子便順著旋轉磁場方向轉動起來。3、電機產品型號編制方法 產品型號由產品代號、規格代號、特殊環境代號和補充代號等四個部分組成,示例: YB2 - 200L-2 WF1 特殊環境代號(戶外防中等腐蝕) 規格代號(中心高-鐵心長度-極
有些變電站為何要使用雙層接地網?底層網的投資應比做垂直電極及接地深井的價格高吧,而且底層網無法進行開挖檢查,遇到含水量較豐富的土層,在原電池效應的影響下,不是會更快被腐蝕嗎(大面積使用降阻防腐劑除外)?單純為了降低電阻率,多采用接地深井不可以嗎?
請教一些問題,請各位高手幫助,謝謝。一、35KV變電站接地網:(1)用于設備引線的接地扁鋼,具體怎么統計長度?(2)扁鋼抱箍用在什么地方,具體怎么統計長度?二、35KV變電站電纜埋管,具體怎么統計鋼管長度?三、求35KV變電站隔離開關GW4-35(雙接地)電氣安裝圖。
低阻抗接地網的設計與施工 文中介紹了接地系統的作用,分析了獨立接地系統和共用接地系統的性能和特點,闡述了接地電阻的構成及施工和降阻方法。簡介了接地裝置的施工接地電阻測量方法及測量注意事項。[ 本帖最后由 xxggff 于 2011-3-25 13:43 編輯 ]
變壓器故障診斷與修理.rar
開關電源故障診斷與排除.part1.rar
1.檢查所有電源,氣源,液壓源 電源,包括每臺設備的供電電源和車間的動力電,即設備所能涉及的所有電源。 氣源,包括氣動裝置所需的氣壓源。 液壓源,包括液壓裝置需要的液壓泵的工作情況。 在50%的故障診斷問題中,基本上發生錯誤都是電源,氣源和液壓源的問題。比如供電出現問題,包括整個車間供電的故障,比如電源功率低,保險燒毀,電源插頭接觸不良等;氣泵或液壓泵未開啟,氣動三聯件或二聯件未開啟,液壓系統中的泄荷閥或某些壓力閥未開啟等造成的。這幾種最基礎的問題,通常是最普遍的問題。 2.檢查傳感器位置是否出現偏移 由于設備維護人員的
準備安裝幾臺箱變,目前箱變基礎已經做好了,基礎預埋了一圈槽鋼。如果在箱變周圍做接地極,通過扁鋼連接接地極后,怎么把預埋的槽鋼和接地扁鋼連接起來?箱變安裝后底座和槽鋼要焊接起來,能不能在箱變底座上焊接一個螺栓,把接地線連接到箱變底座,就不用再和預埋槽鋼連接了?這樣做行不行?
圖紙上說明利用底板基礎內上下兩層鋼筋中不小于16的兩根鋼筋按圖走向通長焊接,那么是上下兩層的16鋼筋都要焊接,然后用鋼筋把兩層鋼筋連通嗎?如果底板鋼筋小于16,用扁鋼怎么做,如果不做扁鋼的情況下,是不是還有其他做法?跨接鋼筋有沒有什么強制性要求?謝謝啦