ABB的ACS800變頻器,如果模擬量信號4-20MA的輸入電流短暫缺失,會不會造成變頻器過電流現象發生?我單位的變頻器故障顯示OVERCURRENT(過電流) 下翻頁后顯示 1 last warning RUN DISABLED (未收到運行允許信號)懷疑是不是第二個故障RUN DISABLED 造成了第一個故障OVERCURRENT?請各位給個說法唄!多謝
我廠空調機組為重要設備,但近期由于富士變頻器出現報警(接地故障)但第一次只是除塵清掃了以下,就可以恢復。維修人員認為是由于變頻器由于長期不清掃造成的。昨日變頻器又出現接地報警,而且距上次清掃時間剛剛一個月。請教各位高手這是什么原因?
最近碰到一個ABB510的22kw變頻器,在變頻啟動消防泵時出現頻率升到7Hz左右,就上不去了,然后出現F0001。如果卸掉水泵在無負載的情況下又能升到50Hz。后來懷疑是水泵問題就換了一個2.2kw的電機無負載運行,頻率能升到20Hz,然后出現F0001。測試水泵絕緣在12M歐姆。現在的情況是接上水泵的情況下,一開機就出現F0001。該臺變頻器最早因為誤操作曾出現通訊錯誤。解決故障后放了半年多時間,前段時間裝柜后,就出現頻率上不去,面板顯示F0001問題了。請問高手這是怎么回事呢?
ABB水冷變頻器故障簡介及原因分析: ①冬季發生的變頻器外循環管線結冰的情況,在一次正常停機的時候由于停機時內循環是停止的導致B14關閉,從而外循環也停止。(當然定期變頻器維修清理外循環水過濾器,也需要把外循環暫時關閉),由于電纜間沒有空調等制熱設備導致外循環水線結冰,從而導致不能開機延誤了生產,從而造成了經濟損失。 對于事故一主要變頻器維修預防措施就是在外循環水線上添加跨接閥,并在每次停機的時候及時打開外循環水的跨接旁通閥。保證水的流動,防止循環水凍凝。送電時則要及時的關閉,以免外循環的水沒有經過熱交換器,達不到散熱的目的。從而導致報警、停機。http://www.cncswx.com ②ABB變頻器維修因水箱水位低跳閘。水冷變頻器的內循環水線之間的街頭是通過一個金屬頭進行連接的,而金屬頭和管線直接則是特殊設計的一次性連接,這種連接具有連接簡單密封性好的特點。但由于管線較硬,若管線以較大的角度晃動則會造成結合處漏水。當水箱的水位低于設定值時則導致變頻器跳閘,生產停工。
各位老大,請教:GGD柜,寬1.0米,安裝兩臺ACS800-01-0100-3沒問題,可偏偏ACS800-01-0100-3是壁掛式的; 安裝兩臺ACS800-04-0100-3吧,可尺寸小了.(已無法增加柜子)納悶:壁掛式的比開放式的尺寸小?恨不得裝兩臺壁掛式的在柜子里去!能嗎???(須裝在柜子里)
小弟最近剛用到ABB的變頻器不知如何與PLC接線,望各位大哥大姐發揮狹義的精神解救小弟脫離苦海,我現在頭都快疼死了!!!謝謝
變頻器的故障及維修對策
鍋爐的引風機電機是用變頻器控制,變頻器是臺達的C2000,變頻器是用PLC觸摸屏手動調整頻率的。昨天突然故障停機,恢復后正常運行。查詢故障代碼是LVN,對應的故障是:定速運轉中,交流馬達驅動器偵測內部直流高壓測有電壓低于參數06-00設定現象產生。排除是檢查電源電壓和負載是否有突然的重載,電源電壓沒有問題。想請問一下那位對這個比較懂的,能通俗的解釋一下這個故障是什么意思,都會有什么情況引起這個故障的發生,有什么好的建議可以最大的避免這個故障的發生
ABB變頻器的常見故障及維修對策.doc
1)、過流故障: 對變頻器進行復位即可.如果1#,2#同時故障時,先對2#復位,再對1#復位如果只有1#或者2#中的一組故障,直接對其復位即可. .現象:運行命令給了(變綠色),但編碼器不變,現場不動作 檢查:變頻器無故障,速度值為0 處理:讓操作人員停止命令。然后打開程序中blocks下的“控制延時”變量監視表。在相應的計時器后的“modify value”欄輸入0,然后點工具欄“雙箭頭”圖標或按:F9。然后讓操作人員重新啟動。
ABB變頻器維修故障代碼:BRAKE FLT ABB變頻器維修原因:制動器故障,制動器打開超時或制動器打開不到位。 ABB變頻器維修方法:在現場打開制動器的罩子,程序中分別強制打開制動器線圈,觀察制動器限位打開狀態,如果制動器打不開或機構卡勁,更換制動器; 如果限位打開距離限位感應片距離遠,調整感應片的距離并確保其緊固(根據筆者多年的設備管理經驗,電子感應式接近開關的故障率遠低于機械開關,本部門大部分重要限位均由安裝前的機械開關改進為電子感應式接近開關); 如果制動器打開超時,可采用兩種方法:①制動器打開稍微緩慢的情況下,把制動器打開延時時間加長;②制動器打開非常緩慢,此時必須更換新的制動器液力推桿。 ABB變頻器維修故障代碼:MF COMM ERR ABB變頻器維修故障原因:主、從總線通訊無效。 ABB變頻器維修處理方法:檢查主、從總線連接和主機CH:到從機CH
目前人們所說的交流調速系統,主要指電子式電力變換器對交流電動機的變頻調速系統。變頻調速系統以其優越于直流傳動的特點,在很多場合中都被作為首選的傳動方案,現代變頻調速基本都采用16位或32位單片機作為控制核心,從而實現全數字化控制,調速性能與直流調速基本相近,但使用變頻器時,其維護工作要比直流復雜,一旦發生故障,企業的普通電氣人員就很難處理,這里就變頻器常見的故障分析一下故障產生的原因及處理方法。 一、參數設置類故障 常用變頻器在使用中,是否能滿足傳動系統的要求,變頻器的參數設置非常重要,如果參數設置不正確,會導致變頻器不能正常工作。 1、參數設置 常用變頻器,一般出廠時,廠家對每一個參數都有一個默認值,這些參數叫工廠值。在這些參數值的情況下,用戶能以面板操作方式正常運行的,但以面板操作并不滿足大多數傳動系統的要求。所以,用戶在正確使用變頻器之前,要對變頻器參數時從以下幾個方面進行: (1)確認電機參數,變頻器在參數中設定電機的功率、電流、電壓、轉速、最大
三菱E5405.5KW變頻器顯示無問題.按動正反轉按鍵.顯示輸出頻率正常運行.但是無電壓輸出.不只何故.?是否只有更換變頻器呢?
包括手冊和樣本
常見變頻器故障原因分析過電流跳閘的原因分析 (1)重新起動時,一升速就跳閘。這是過電流十分嚴重的表現。 主要原因有: 1)負載側短路 2)工作機械卡住 3)逆變管損壞 4)電動機的起動轉矩過小,拖動系統轉不起來 (2)重新起動時并不立即跳閘,而是在運行過程中跳閘 可能的原因有: 1)升速時間設定太短 2)降速時間設定太短 3)轉矩補償設定較大,引起低速時空載電流過大 4)電子熱繼電器整定不當,動作電流設定得太小,引起誤動作電壓跳閘的原因分析 (1)過電壓跳閘,主要原因有: 1)電源電壓過高 2)降速時間設定太短 3)降速過程中,再生制動的放電單元工作不理想 a.來不及放電,應增加外接制動電阻和制動單元 b.放電支路發生故障,實際并不放電 (2) 欠電壓跳閘,可能的原因有: 1) 電源電壓過低
請問有沒有人知道ABB變頻器的維修用戶密碼呢?包括ACS 550 ACS 600 ACS800 ACS140 ACS400等多個系列.
請教專業高手,我公司有一臺75KW變頻器,安裝使用5年了,現在出現故障報警,顯示SCF,根據說明書的處理方法也檢查了,就是解決不了。
一、正確使用變頻器應注意事項 1、環境溫度對變頻器的使用壽命有很大的影響。環境溫度每升10℃,則變頻器壽命減半,所以周圍環境溫度及變頻器散熱的問題一定要解決好。 2、正確的接線及參數設置。在安裝變頻器之前一定要熟讀其手冊,掌握其用法、注意事項和接線;安裝好后,再根據使用正確設置參數。 3、注意轉速與揚程的關系。電機的選擇及其最佳工作段是比較重要的問題。如果變頻器長時間運行在5HZ以下,則電機發熱成了突出問題。 4、V/f控制屬于恒轉矩調整。而矢量控制使電機的輸出轉矩和電壓的平方成正比的增加,從而改善電機在低速時的輸出轉矩。 5、若系統采用工頻/變頻切換方式運行,工頻輸出與變頻輸出的互鎖要可靠。而且開停泵、工頻/變頻切換都要停變頻器,再操作接觸器。由于觸點粘連及大容量接觸器電弧的熄滅需要一定時間,上述切換的順序、時間要考慮周全。 6、外部控制信號失效的問題。一般是幾種情況:信號模式不正確、端子接線錯誤、參數設置不正確或外部信號自身有問題。
1引言 近年來隨著電力電子技術、功率半導體器件及變頻控制理論的發展,變頻器作為一種智能控制電源已被廣泛應用于各行業,90年代初期主要以進口品牌為主如富士、三菱、西門子、ABB等,90年代中期國產變頻器日漸出現在市場上,主要以通用型變頻器為主。目前國產變頻器技術已逐漸成熟,國產變頻器市場占有率也逐漸提高,作為國內變頻器專業生產廠家之一的深圳康沃電氣技術有限公司,經過短短幾年時間的發展,康沃變頻器憑借其優越的性能,日漸被客戶所接受。康沃公司目前生產的變頻器主要有通用型G1/G2系列、風機水泵專用型P1/P2系列、注塑機專用型ZS/ZC系列及高性能單相變頻器S1系列,其它各類專用變頻器、更高性能的矢量型變頻器也將陸續推向市場。本文主要講述康沃變頻器通用型在應用中出現的常見故障及處理方法,以便用戶參考。 2通用型變頻器主電路 目前市場上國產變頻器主要以低壓通用型變頻器為主,為下文敘述方便,現簡要介紹通用型變頻器的主電路結構,從變頻器結構上分有交-交變頻器與交-直-交變頻器,從變頻性質分主要電壓源型變頻器與電流源型變頻器,目前國內生產的變頻器主要以電壓源
富士變頻器維修與故障處理1 引言無論是G/P9系列還是G/P11系列的低壓通用變頻器在發生保護動作時,作為工程師或技術人員,首先要參照該變頻器的說明手冊進行判斷和處理,在問題依然不能解決的情況下,參考此文章會對大家有所幫助2 常見故障及判斷(1)OC報警鍵盤面板LCD顯示:加、減、恒速時過電流。對于短時間大電流的OC報警,一般情況下是驅動板的電流檢測回路出了問題,模塊也可能已受到沖擊(損壞),有可能復位后繼續出現故障,產生的原因基本是以下幾種情況:電機電纜過長、電纜選型臨界造成的輸出漏電流過大或輸出電纜接頭松動和電纜受損造成的負載電流升高時產生的電弧效應。小容量(7.5G11以下)變頻器的24V風扇電源短路時也會造成OC3報警,此時主板上的24V風扇電源會損壞,主板其它功能正常。若出現“1、OC2”報警且不能復位或一上電就顯示“OC3”報警,則可能是主板出了問題;若一按RUN鍵就顯示“OC3”報警,則是驅動板壞了。(2)OLU報警