亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何選擇接地電阻測試儀

    武漢三新電力設備制造有限公司是一家集科研、技術開發和生產為一體的高新技術企業,公司多年來一直與國家電力公司武漢高壓研究所,華中科技大學及武漢大學合作,致力于電力系統高壓試驗設備,繼電保護測試設備以及電廠變電站,工業行業及廠礦企業提供了大量的優質產品,現公司有一批優秀的技術人員,能為您提供完善的售后服務。 公司生產銷售各種電氣設備,現公司有各種接地電阻測試儀供大家參考選購,希望互相比較之后,總能挑到您中意的那一款機器。SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀產品簡介: SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀適用于各種設備及 建筑物的接地裝置的接地電阻的測試可測量各種條件下的土壤電阻率。該儀表除了具有傳統打輔助地極測接地電阻的功能還具備了無輔助地極測量的獨特功能,改變了測試接地電阻傳統的測量原理和手段。產品別稱: SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀 產品特性: ◆ 采用 二點極測量原理和利用雙鉗口測量技術,無需打輔助地極、無需將接地體與設備隔離,實現了在線測量。◆ 本機具有智能化測量功能,不僅能自動

  • 各位大俠:關于接地電阻的測試!

    采用ZC-8接地電阻測試儀測量建筑的接地電阻,電氣的施工技術員說兩個探針只要在距離建筑物外圍5米處跟測試點分別保持20米、40米的距離就可以了!不知道各位高手們是怎么認為的,兄弟我郁悶啊!

  • 鉗型接地電阻測試儀使用方法

    接地電阻測試儀操作方法降低電力線路桿塔接地電阻可以提高線路的耐雷水平,減少雷害事故,在桿塔附近降低接觸電壓和跨步電壓,防止人畜觸電事故。因此桿塔的接地電阻是一個重要數據。設計、施工、運行的各個環節都必須十分重視,要準確測出它的真實數值,并使其低于規定值。以往是使用接地搖表來測量接地電阻的,但由于需要從接地網向外引100米以上的測量線和兩根輔助地極相連,工作量大,而且往往受到地形和環境的限制,輔助地極的位置無法達到要求,因而很難得到正確的測量結果。近幾年引進鉗型接地電阻測試儀,由于其測量方法簡便,為廣大線路工作者所歡迎。為了能正確使用鉗型接地電阻測試儀去測量接地電阻,首先,必須了解其測量原理。鉗型接地電阻測試儀是用來測量任何有回路系統之接地電阻,該儀器本身能產生一個電源電勢,在任何有回路系統中就能產生電流,因此其測量原理簡而言之是全電路歐姆定律,它測出的是這個回路系統的環路電阻值。 用鉗型接地電阻測試儀測量電力線路桿塔接地電阻方法簡單,測量結果可信度高,但只能用于有架空地線的高壓線路上,測

  • 雙鉗形接地電阻測試儀功能特點

    雙鉗形接地電阻測試儀除了具有傳統打輔助地極測接地電阻的功能外,還具備了無輔助地極測量的獨特功能,改變了測試接地電阻傳統的測量原理和手段:采用雙鉗口非接觸測量技術無需打輔助地極,也無需將接地體與負載隔離,實現了在線測量。在單點接地系統、干擾性強等條件下,可以采用打輔助地極的測量方式進行測量。 雙鉗形接地電阻測試儀適用于電信、電力、氣象、機房、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針等。產品功能特點1、雙鉗法/地樁法雙重測量方式 適合任意接地場所,多點或單點接地,都可正常測試;2、抗干擾能力強 自產生高頻電流,從而過濾市電中50Hz、100Hz等諧波干擾電流,即使在500KV變電站環境下,也能精確測量;3、測量范圍廣、分辨率高 量程從0.01Ω~200Ω,分辨率0.01Ω,對0.7Ω以下接地電阻,也能準確測量;4、大鉗口設計 鉗口直徑50mm(標準配置),滿足用扁鐵/鋼作接地引線的情況,特殊鉗口尺寸可按客戶要求定制;5、大容量數據存儲 可儲存200組測量數據

  • 數字式接地電阻測試儀的疑惑?

    數字式接地電阻測試儀的疑惑?

    接地測試儀的原理如圖所示,那么為什么還要要求EPC距離在5~10m的距離呢?而且要在同一直線上,不是任意的嗎?

  • 數字式接地電阻測試儀的疑問?

    數字式接地電阻測試儀的疑問?

    本帖最后由 星夜夢話 于 2015-2-3 19:45 編輯 接地測試儀的原理如圖所示,那么為什么還要要求EPC距離在5~10m的距離呢?而且要在同一直線上,不是任意的嗎?

  • 鉗型接地電阻測試儀使用方法介紹

    使用鉗型接地電阻測試儀有很多方法,如何正確使用鉗型接地電阻測試儀呢? 用儀器測量其阻值,同最初數據進行對比。接地電阻測試儀是檢驗測量接地電阻的常用儀表,也是電氣安全檢查與接地工程竣工驗收不可缺少的工具,目前先進地電阻測試儀能滿足所有接地測量要求。其測量功能,因此接地電阻測試儀也滲透了大量的微處理機技術,偏差在規定范圍內證明設備合格。內容與精度是一般儀器所不能相比的。運行檢查時,用接地電阻測試儀測其阻值并記錄。對該標準電阻封樣。 用鉗形接地電阻測試儀測量電力線路桿塔接地電阻方法簡單,鉗型接地電阻測試儀測量結果可信度高,但只能用于有架空地線的高壓線路上,測量時待測桿塔只允許存在一條接地引下線,如各塔腳的地網是不連通的,應將其余各腳的接地引下線拆開后用臨時線與測量腳的引下線連通(連通點在鉗表之下)。通過對測量結果的分析,判斷出各塔腳的地網是否連通,接地引下線是否存在接觸不良的隱患。

  • 接地電阻測試檢修的誤區

    知識點:檢修接地

  • 電阻柜接地電阻怎么測試

    電阻柜接地電阻怎么測試 電阻柜接地電阻的測試一般需要使用電阻測試儀,具體步驟如下: 斷電:在測試之前, 首先需要切斷電源,確保電阻柜內部沒有電流通路,避免測試過程中發生意外。 測試電阻:將電阻測試儀的兩個測試鉗分別夾在接地電阻的兩個引出端子上, 然后按下測試按鈕進行測試。 記錄測試結果:待測試儀器自動完成測試后,記錄測試結果, 并與電阻柜的接地電阻標準值進行對比。如果測試結果符合標準要求, 則接地電阻正常;如果測試結果偏離標準值過大,則需要進行維修或更換電阻柜。 恢復電源:測試完成后,需重新接通電源,確保電阻柜可以正常工作。 需要注意的是, 接地電阻測試過程中,應保持測試鉗與電阻柜接地電阻的引出端子良好接觸, 并避免測試儀與其他電氣設備的干擾,以保證測試結果的準確性。

  • 防雷接地電阻什么時候可以進行測試?

    防雷接地電阻什么時候可以進行測試?如題,現在我們這邊又增加了施工圖紙的防雷審核,越來越嚴格了,接地電阻什么時候可以進行測試?謝謝。

  • 6層舊樓接地電阻怎么測試

    我單位6層舊樓需要測接地電阻,現場面積有限.P和C不相隔20米可以測量嗎? 還有好老的房子現在要我們做接地級(原來都沒有接地級,地方還特小)怎么么做呀? 老水的我請大蝦門幫幫我哈! 謝謝額!!

  • 求助:ZC29B-2型接地電阻測試儀使用問題

    我單位測量變壓器、高壓隔離開關接地電阻用的是杭州征達儀器儀表有限公司出的ZC29B-2型接地電阻測試儀,前幾天我們驗收10KV高壓配電線路時,測量高壓隔離開關接地電阻為11歐姆,不符合規程要求,但廠家請來了市防雷中心的人,用他們的表測試接地電阻為0.5歐姆,防雷中心的人說我們這塊表還得乘以一個系數才行,但我們學時,老師也沒有提乘以系數這個問題啊?我們就是根據表盤直接讀數,不知道我們這種用法對不對啊?哪位大俠給予解答一下,謝謝!

  • 接地電阻測試搖表的使用方法

    1)接地電阻測試儀; (2)檢流計; (3)檢流計指針; (4)x0 1、x1、x10為接地電阻值檔位倍數選擇旋鈕; (5)0~10 測試電阻值旋鈕; (6)接地電阻指示標志; 以ZZC29B-2型搖表測試方法如下: (1)在E-E兩個接線柱測量接地電阻時,用鍍鉻銅板短接,并接在隨儀表配來的5m長純銅導線上,導線的另一端接在待測的接地體測試點上。測量屏蔽體電阻時,應松開鍍鉻銅板,一個E接線柱接接地體,另一個E接線柱接屏蔽。

  • 接地電阻的要求及測試方法

    武漢合眾電氣設備制造有限公司電源系統 接地電阻的要求: 依據JGJ/T16-92《民用建筑電氣設計規范》第14章接地與安全:第14.7.5.3條要求,當機房接地與防雷接地系統共用時,接地電阻要求小于1Ω。因此對于監控機房和通訊機房接地均應與建筑物防雷地等共用同一接地裝置,接地電阻要求小于1Ω。 接地電阻的測試方法。 接地電阻,如果未經檢驗,可能導致雷擊引起火災,功率因數問題,諧波失真,儀器儀表的關注,對人員和許多其它電氣問題的沖擊。一些組織和機構有接地安全的標準和建議,如在以前的文章中解釋。接地木樁和接地連接是一個有效的接地系統的關鍵部件。 通過土壤電阻率測試:

  • 接地電阻柜是如何減少故障情況

    接地電阻柜是非標產品,其參數根據其保護設備的參數確定。而且由于其場地的多樣性和復雜性,每一個接地電阻柜方案都必須精心設計,這就需要電阻柜廠家的專業性和技術人員的實力。接地柜是一套很好的成套接地設備,包括接地變壓器、電阻、電阻柜智能監控裝置和隔離開關。其設備不斷發展,應用廣泛。通常可以安裝在電廠的廠用電系統、變電站的供電系統、工礦企業的配電系統中,從而實現這些電網中接地柜的系統運行方式。相比之下,中性點接地電阻更適合系統中性點采用小電阻或中等電阻接地的情況。有一定的針對性表現。當我們在使用它的設備時出現故障時,我們需要立即跳閘并切斷故障線路。

  • 接地電阻測試儀類產品在使用中的問題

    1. 定義地電流:在大地或在接地極中流過的電流。接地導體:指構成地的導體,該導體將設備、電氣器件、布線系統、或其他導體(通常指中性線)與接地極連接。接地極:構成地的一種導體。接地連接:用來構成地的連接,系由接地導體、接地極和圍繞接地極的大地(土壤)或代替大地的導電體組成。接地網:由埋在地中的互相連接的裸導體構成的一組接地極,用以為電氣設備和金屬結構提供共同地。接地系統:在規定區域內由所有互相連接的多個接地連接組成的系統。接地極地電阻:接地極與電位為零的遠方接地極之間的歐姆律電阻。(注:所謂遠方是指一段距離,在此距離下,兩個接地極互阻基本為零。)接地極互阻:指以歐姆為單位表示的,一個接地極1A直流電流變量在另一接地極產生的電壓變量。電位:指某點與被認為具有零電位的某等電位面(通常是遠方地表面)間的電位差。接觸電壓:接地的金屬結構和地面上相隔一定距離處一點間的電位差。此距離通常等于最大的水平伸臂距離,約為1m。跨步電壓:地面一步距離的兩點間的電位差,此距離取最大電位梯度方向上1m的

  • 武漢長創接地電阻測試儀測試方法及安全須知

    武漢長創電氣接地電阻測試儀測試方法及安全須知,在工作中注意人身安全,做到安全施工! 接地電阻測試儀測試方法: 1、將儀表放置水平位置,檢查檢流計的指針是否在中心線上,否則應用零位調整器將其調整于中心線上。 2、將“倍率標度”置于最大倍數,數字式接地電阻儀慢慢轉動發電機的搖把,同時轉動“測量標度盤”使檢流計的指針指于中心線上。 3、當檢流計的指針接近平衡時,加快發電機搖把的轉速,使其達到每分鐘120轉以上,同時調整“測量標度盤”,使指針指于中心線上。 4、如“測量標度盤”的讀數小于1時,應將倍率置于較小的倍數,在重新調整“測量標度盤”以得到正確的讀數。 5、在填寫此項記錄時,應附以電阻測試點的平面圖,并應對測試點進行順序編號。 數字式接地電阻儀注意事項: 1、接地線路要與被保護設備斷開,以保證測量結果的準確性。 2、下雨后和土壤吸收水分太多的時候,以及氣候、溫度、壓力等急劇變化時不能測量。 3、被測地極附近不能有雜散電流和已極化的土壤。 4、探測針應遠

  • 鉗形接地電阻測試儀 使用前的要求是什么?

    鉗形接地電阻測試儀 使用前的要求是什么?

    用鉗形接地電阻測試儀測試桿上變壓器接地情況,為什么一定要找個輔助接地點嗎?直接鉗住與變壓器O端子連接的接地線不就成了。看資料說形成所謂回路,那鉗形表鉗住這根紅色的導線到底在測什么?接地電阻測試到底測什么(看了鉗形表迷糊了)。

  • 接地電阻柜出廠測試的必要性!

    在電網系統中,接地電阻柜是確保設備安全、穩定運行的關鍵組件。其主要作用是限制接地故障電流,保護人員和設備免受電氣傷害。因此,對接地電阻柜進行嚴格的出廠測試顯得尤為重要。 出廠測試是對產品質量的最后把關,它確保了每一臺接地電阻柜在投入市場前都符合相關的技術標準和設計要求。這些測試旨在檢測接地電阻柜的各項性能指標,如接地電阻值、絕緣性能、溫升等,以確保其在實際運行環境中能夠穩定、可靠地工作。 通過出廠測試,可以發現產品設計、制造過程中的潛在問題,如材料缺陷、工藝不良等,并及時進行修正。這不僅提高了產品的整體質量,也降低了用戶使用過程中出現故障的概率,從而保障了電網系統的安全穩定運行。 此外,出廠測試還對接地電阻柜的防護等級、抗干擾能力等方面進行了全面評估。在復雜的電網環境中,這些性能指標對于接地電阻柜的正常運行至關重要。通過測試,可以確保接地電阻柜在遭受雷電沖擊、電磁干擾等不利條件時,仍能保持其性能穩定,從而有效地保護電網系統中的設備和人員安全。

點擊加載更多

接地電阻測試儀故障

接地電阻測試儀故障專題,為您提供接地電阻測試儀故障相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地電阻測試儀故障 相關的專業交流討論,更多接地電阻測試儀故障相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 亚州三级视频| 色www永久免费| 久久好色| 国产视频网站在线观看| 成年人黄视频| baoyu亚洲欧美电影院| 3344在线成人看片| 久久亚洲网站| 久久精品亚洲视频| 4399电影院| 99精品网站| 97视频在线免费| avav网站| 成人免费在线观看视频| 肥婆毛片| 国产三级播放| 精品亚洲永久免费精品| 精品欧美一区手机在线观看| 黄色精品在线| 久久免费视频观看| 免费一级大黄特色大片| 欧美天堂在线观看| 日本国产视频| 天天操伊人| 亚洲精品视频在线播放| 一二三四视频免费观看在线看1 | 国产成人亚洲综合| 国产精品亚洲午夜一区二区三区| 国产精品亚洲日日摸夜夜添| 国产午夜亚洲精品不卡福利| 精品综合久久久久久8888| 久久综合久久美利坚合众国| 欧美人妖视频网站| 色在线视频播放| 亚洲综合亚洲| 久久黄色网| axhd国产馆入口| 国产真实乱对白mp4| 免费国产a国产片高清不卡| 青青青青青免精品视频 | 精品国产毛片|