現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜啊?請大家幫胦個意見。。
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護??傔M(jìn)線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?
核心提示:照明線路接地故障是短路的一種,它包括相線與PE線、PEN線,或相線與燈柱、金屬管線、水面等的短路。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境。室外照明中帶電的燈柱、外殼、管線等可能帶有故障電壓,當故障電壓超過50V時,會對人造成傷害。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,嚴重時能引起火災,應引起足夠重視。 1 概述 (1)必須對接地故障進行保護 照明線路接地故障是短路的一種,它包括相線與PE線、PEN線,或相線與燈柱、金屬管線、水面等的短路。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境。室外照明中帶電的燈柱、外殼、管線等可能帶有故障電壓,當故障電壓超過50V時,會對人造成傷害。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,嚴重時能引起火災,應引起足夠重視。 接地故障保護的設置應能防止人身間接電擊以及電氣火災、線路損害等事故。
1.接地故障和短路的區別?2.下面這個強條如何實現?
變壓器低壓主斷路器的接地故障保護一般用哪種方式,是零序還是不平衡電流? 整定值一般按哪個系數取, 這個在技術措施上沒有提到
小弟初次到這里還請大家多關照,以后我會經常來的。。:lol 現有用戶提出想在他們的設備(空壓機,冷凍機)安裝接地保護,我的想法是在此類設備的電源出線處安裝1個零序互感器,在零序的2次側串聯1個電流繼電器(DL13之類),然后將繼電器的常開觸頭接在斷路器的分勵線圈上驅動斷路器脫扣。不知這樣是否可行?另外請教:不知零序互感器除了孔徑還有別的參數嗎?沒有變比嗎?
一說接地故障保護,就知道設個漏電斷路器-----我知其然不知其所以然啊~· 配電回路也就罷了,電機回路呢?還是舉例吧:一般的排風機,它的接地故障保護如何實現的? 消防設備如排煙風機,它的接地故障保護又是如何實現?該不是都套用這句“采用過電流保護兼作接地故障保護”吧?這里的“過電流保護”指短路保護還是過負荷保護,或者說接地故障保護利用的器件是斷路器的磁脫扣器還是熱脫扣器?哪位達人清楚的,花個三兩句給俺解釋下,3x~[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-4-12 22:35 編輯 ]
設計原理:短路及接地故障指示器由以下部分構成:三個短路故障傳感器一個接地故障傳感器一個讀數儀表連接導線是電纜和/或光纜讀數儀表裝在一個塑料盒中,讀數儀表中配有時間復位電路及賦值電路接地故障由一個閃光的LED燈指示,每根電纜上的短路故障由一個閃光的LED燈指讀數儀表配有測試復位按鈕每一個傳感器由塑料外殼和檢測短路及接地故障引起脈沖電流的線圈組成,根據傳感器不同的版本,連接導線或固定于傳感器上,或由光纖插接傳感器,外殼采用注塑成型并滿足IP使用條件。光纖可在傳感器和讀數儀表之間通過高壓區安全傳送數據,這種光纖由PMMA制造,其有效長度達10米.應用:短路及接地故障指示器是用來檢測短路及接地故障的設備。在環網配電系統中,特別是大量使用環網負荷開關的系統中,如果下一級配電網絡系統中發生了短路故障或接地故障,上一級的供電系統必須在規定的時間內進行分斷Ｔ防止發生重大事故。通過使用本產品,可以標出發生故障的部分。維修人員可以根據此指示器的報警信號迅速找到發生故障的區段,分斷開故障區段,從而及時恢復無故障區段的
知識點:接地故障電流
知識點:接地系統 類型(注意:同一系統不允許同時采用保護接地和保護接零)
為什么要設置接地故障保護,電流和時間如何整定?
現在手里有個項目,變壓器為1250kVA,C級絕緣,低壓側額定電流1804.27A。低壓側出線總開關采用施耐德MT25H1框架斷路器,額定電流為2500A,配Micrologic6.0A,具有長延時、短延時、瞬時三段保護,外加接地故障保護(剩余電流型,采集A、B、C、N三相電流的矢量和作為接地故障電流)。系統基本信息:變電站接地電阻為Rg=0.3歐,采用TN-S系統,低壓側標稱電壓220/380V。我的做法:長延時整定2250A,16s;短延時7500A,0.4s;瞬時20000A;如發生單相接地故障(相與地短路),其最大接地電流為Ig=U0/Rg=220/0.3=733.33A,根據《工業與民用配電設計手冊》第三版,第588頁,取可靠系數為1.3,則整定值取Igr=Ig/1.3=733.33/1.3=564.1A,按Micrologic6.0A控制器的整定值范圍,取為500A,0.4s;若相與PE線短路,則接地故障電流更大,且遠大于500A的整定值,可使斷路器跳閘。如上整定能滿足《手冊》919頁Zs.Ia≤U0的要求。若還要保護人身安全,需按《
轉子一點接地保護原理本保護采用切換采樣原理檢測轉子一點接地電阻。切換采樣檢測電路如圖6所示,圖中UE為轉子勵磁電壓,設在離UE負極α處經電阻Rj1接地,電阻R、R1為檢測附加電阻,Sj為由單元控制的電子開關,其檢測原理如下:當電子開關Sj1閉合、Sj2斷開投向左邊時,測得UE=UE1、U=U1,轉子繞組經Rj1-R1-Sj-R形成回路,在電壓αUE1作用下產生電流I1,在電阻上的壓降為U1,則有式中I1=U1/R1(R取100k,R1整定輸入,如R1安裝100k電阻,但實際值應為100k//Rb,Rb為電壓變換器電阻)。當電子開關Sj1斷開Sj2閉合時,測得UE=UE2,U1=U2,設右邊回路的電流為I2,同時令UE2=KUE1,則右邊回路方程為: 由 ③①、②兩式解得 當Rj1<Rj1z時,則認為發生了轉子一點接地。值得注意的是,只有當UE>20V時,單元才開始進行切換采樣操作。
如果控制與保護開關電源出現了故障,我們該如??我們首先需要了解它的工作原理,還有它在哪些方面元件容易損壞,才能對其解決?,F(xiàn)在我們來了解下它的組成部份和工作原理 控制與保護開關電器組成部件:1、操作機構;2、智能控制線路板;3、主電路接觸組;4、電磁傳動機構;5、輔助觸頭模塊; 當市電從輸入端輸入時,首先到達由電容和電感組成L型或π型濾波電路進行濾波,以消除市電中的浪涌電壓和干擾信號,提高電源質量。 在市電輸入端還串接有保險管,當電源發生短路性故障時,保險管熔斷,避免故障擴大化。 現在大多數的開關電源輸入端還并有壓敏電阻。這種電阻當電壓正常時,阻值為無窮大,不影響電路的工作。而一旦電壓過高,壓敏電阻將短路,使通過保險管的電流增大,保險管熔斷,避免了因高壓致其他元件損壞。 對工作原理有了一個基本了解后,我們來看下故障的檢測與維修方法。 先應觀察電源保險管是否損壞。如保險管損壞,不能急于更換,必須要先檢查電源是否存在短路現象。 方法:用萬用表的電阻
低壓配電系統接地是一項復雜、事關安全的工程,接地形式與接地故障保護息息相關,有關技術人員一定要按有關國家標準、規范執行,做到概念清楚、具體分析、準確把握,才能有效地防止觸電和火災發生,提高安全用電水平。 低壓配電接地系統是配電系統中很重要的組成部分,能否正確選用直接影響到整個系統的可靠性和安全性。20世紀90年代我國制定和修訂了有關電氣技術規范、標準,基本上等同IEC標準。但是,目前建筑電氣設計和施工中仍存在接地形式混亂、接地做法欠合理、剩余電流保護器(RCD)接線錯誤等問題,電氣事故時有發生。 1 低壓配電系統接地形式 1.1 IT系統 電源端帶電部分不接地或經高電阻、電抗或阻抗接地,而用電設備外露導電部分直接接地。IT系統供電的
知識點:接地故障保護
1.超載 當電流大于過載電流設定值oL(70A),且持續時間超過設定時間oΓ(0秒)時,過載輸出繼電器動作,其動作有反時限。 過載繼電器根據電流產生的熱量 Q (Q=kI?t) 工作。 式中,I為參數oL,t為oΓ,即電流越大,過載繼電器動作時間越短。例如設置參數oL=60A,oΓ=30秒時,實際檢測電流為70A時,繼電器動作時間=60?×30/70?=22(秒)。 2.過流 當檢測電流大于過流設定值時,HI(80A)過流輸出繼電器立即動作。 過流動作的遲滯區間可調,如下圖: AB 段代表過流保護區域,過流繼電器動作,發信號給 Diesel 使 Diesel 供電關斷保護,OA和BE段的過流繼電器關閉。打開狀態。合理設置HI/L0值可以避免在臨界值附近繼電器頻繁動作。 當控制器檢測到地線電流大于80A(HI)時,啟動過流保護,過流繼電器動作;當測量到地線電流為 78A(LO)時,過流繼電器將恢復正常工作。
本人在設計一個項目時,有一個2.37KW的三相負荷,本人電纜為VV22-4X10的電纜,長度為140米(距變壓器)變壓器為S9-400型,電纜上級保護開關整定值為32A(考慮預留容量),審圖中心認為電纜截面不滿足接地故障保護要求。請問各位大蝦選多大電纜合適,怎樣計算。
接地故障保護原理
接地故障保護原理專題,為您提供接地故障保護原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地故障保護原理 相關的專業交流討論,更多接地故障保護原理相關內容請?jiān)L問