ZJDT-TOPD便攜式直流系統接地故障定位裝置(用戶手冊)
本帖最后由 linmiaojing 于 2013-3-19 12:29 編輯 在更換集中電表箱內的某些電表時,按照規范是需要用到這種接地線吧!百度了好久找不到接線示意圖。這種便攜式接地線主要做什么用的,更換電表前關閉電表箱內進線塑殼斷路器不就好了。這樣就不帶電操作了。
便攜式直流高壓發生器是直流耐壓試驗常用設備,用來檢測電力設備或者器件的電氣絕緣強度和泄漏電流。主要適用于對變壓器、發電機、氧化鋅避雷器、電力電纜等高壓電氣設備進行直流耐壓試驗。為了保證試驗結果的準確性和儀器的正常使用,需要對試驗儀器儀表按照國家規定的檢定周期進行檢定。1.檢定周期規定 直流高壓發生器的檢定周期為1年。使用頻繁和降級使用的直流高壓發生器(包括超差后進行了誤差調整的直流高壓發生器),檢定周期應縮短為半年。連續兩個檢定周期檢定合格的,誤差變化不大于允許誤差的1/3的直流高壓發生器,檢定周期可延長到2年。2.通用技術要求 (1)外觀 便攜式直流高壓發生器外觀應完好,應有專用接地端子.且有明顯接地標識,各種調節旋鈕、按鍵靈活可靠,高壓倍壓部分具有良好密封性和防潮性。 直流高壓發生器銘牌上應明確標出產品名稱、制造廠、型號、出廠編號、出廠日期、準確度等級、額定電壓等。 (2)輸出電壓紋波因數 直流高壓發生器輸出電壓的紋波因數應小于1% (3) 電
對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。一、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣、外露部分多、電纜多、且較長。所以,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1、二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化。或存在某些損傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 2、二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接地盒進水,使直流對地絕緣嚴重下降。 3、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件
TDW-1型路燈電纜故障定位儀,又稱低壓電纜故障定位儀,使我公司針對低壓電纜的特點而研發出來最新低壓電纜故障測試儀器,它既適合市政路燈電纜故障,也可以作為“沖閃法”電纜故障測試儀的配套儀器,此儀器從實用性出發,恰好彌補了“沖閃法”電纜故障測試儀使用缺陷,二者優勢互補,相得益彰,組成一套較完美的低壓電纜故障測試儀。同時對高壓電纜的低阻、斷路故障也可快速定點,提高工效數倍。 本儀器是路燈電纜維護、路燈電纜故障查找的便攜式、操作簡單、高精度儀器。 優點特點: ★操作簡單,無需分析波形。 ★便攜,單人輕松操作,無需220V電源。 ★基于數字技術,定點準確。 ★故障點定位的同時,查找電纜走向、埋深。 ★抗干擾強,不受分叉、穿管等因素影響。 ★電纜上方系硬質路面,如地磚、水泥路面也不影響。 ★低壓電纜的各種故障,開路、短路、斷路、接地、死接地,外皮破損,電纜受潮,電纜氧化,泄露性故障等。 ★無需引入高壓設備,安全輕松。 ★發射裝
1、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,外露部分多,電纜多、長,所處環境較為惡劣,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化。或存在某些損傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接線盒進水、汽,使直流對地絕緣嚴重下降。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小動物進入帶電回路;某些元件有線頭、未使用的螺絲、墊圈等零件,掉落在帶電回路上。 2、直流系統接地故障的危害 <
知識點:直供電發電工程
帶電作業用便攜式接地和接地短路裝置
1. 便攜式直流高壓發生器 最常用的用途就是:電力部門各種高壓電路的現場試驗,35-200KV 電路電纜直流耐壓和泄漏電流實驗以及 100-200KV 磁吹避雷和氧化鋅避雷器直流高壓試驗,還有發電機、變壓器、開關等設備的直流高壓試驗。 2. 高壓元器件電氣性能測試。 3. 研究機關、實驗室、大專學院等需要直流高壓的場所。 4.
直流系統,有的負極對地是0V,正負極之間電壓正常;有的負極對地是負電壓,正極對地是正電壓,正負極之間電壓正常。請問是什么原因造成的?又如何與直流系統一點接地故障區分的?如何判斷哪一極發生接地故障?
發電廠、變電站直流系統是十分重要的電源系統,它是一個獨立的電源,不受發電機、廠用電、站用變以及系統運行方式改變的影響,它為電力系統的控制、信號、繼電保護、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源。還可為操作提供可靠的操作電源。直流系統的可靠與否,對發電廠、變電站的安全運行起著至關重要的作用,是發電廠和變電站安全運行的保證。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,盡管直流電源十分穩定可靠,但實際應用中,由于電力系統應用直流電源的特殊性,特別是控制回路和保護回路的應用,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,這就是我們常說的直流系統接地故障危害。
KDZG 系列便攜式直流高壓發生器具有負極性輸出、零啟動、連續可調、有過電壓、過電流、回零、接地保護、特有斷線保護等各種保護功能。自動保護電路功能強,保護完善可靠,使操作安全,各種技術指標均優于行業標準。 如何校準過電壓整定值呢? 1. 插上便攜式直流高壓發生器的控制電源線,打開控制箱的電源開關,電壓顯示表及電流顯示表, 以及 0.75 倍電壓顯示表顯示均為零值。 2. 將便攜式直流高壓發生器的電壓整定按扭順時針旋到底,
各位大哥,因為單位要購置一批儀器,小弟原來不知在哪里看到現在開發出一種儀器,類似于一個PDA,里面集成了水工常用的軟件,例如水力計算等等,在野外踏勘的話非常實用。請問各位了解這個儀器嗎?請給具體的購買方法及簡介!謝謝!
我看有人用便攜式小配電箱 三相四線進入箱子 N線都要接在箱子的外殼上 接線方式看起來很像是TN-C系統做個重復接地 我就不明白了 這樣N線并未接地啊 因為箱子的外殼并沒有接地呀(我認為只有與深埋入土的接地體相連才叫接地,不知道理解的對不對) 接在箱子外殼上有什么用呢?
一臺UPS,一路交流220V輸入,一路直流220V輸入,輸出交流220V,若兩路電源同時輸入,則直流系統會發直流接地報警信號,若單送任一路則無報警,且UPS輸出正常。請大家分析一下可能是哪部分電路出了問題。
石材一直是這幾年建材市場的熱門產品,色彩的調整就成了一個新的石材注重的性能,要想控制色彩便攜式色差儀是不可或缺的工具,便攜式色差儀的應用較像給石材生產商配備一個色彩管家,色彩管理之路輕松很多。 便攜式色差儀的應用使得石材的色彩管理更加方便,我們利用便攜式色差儀和電腦配色管理系統來改變不同石材間色差問題,減少了消耗、加強了品質、提高了客戶那滿意度。便攜式色差儀的應用無疑是石材色彩管理的春天。 一般現在石材生產商都是利用著色處理的方法消除色差的,首先利用便攜式色差儀測量出石材的基本和深淺石材的色差程度,建立色差數據庫,然后根據這些便攜式色差儀測得色差值,用石材著色劑的基本色和石材著色稀釋調配成適合本次使用著色劑,并生成石材樣本,利用便攜式色差儀記錄現在的色彩值載入色彩數據庫,然后再對色差石材或是僅對淺色部分石材進行著色處理,已達成消除色差的目的。 通常所說的相同色系的石材是指具有相
隨著自動化程度的提高,絕緣故障定位儀當前越來越多的應用于我們的生產生活之中,東莞乾博電子一直致力于絕緣故障定位系統的推廣與應用,今天我們分享下絕緣故障定位儀在各種環境中的應用案例。 絕緣監測及絕緣故障定位系統應用案例一 ---絕緣監測及絕緣故障定位系統在輪船上的應用
原理簡介 電刷 鍍是一種不需要鍍槽的常溫快速電鍍方法,依靠鍍筆提供電沉積金屬鍍層所需要的鍍液,鍍筆所到之處就能快速沉積金屬鍍層。改變鍍液種類或操作參數,就可沉積出滿足不同性能要求的金屬鍍層。由于鍍層是在基體金屬上以金屬原子為基本單元規則堆積而成,所以鍍層致密,與基體結合牢固。刷鍍的電流越大、時間越長,鍍層越厚(鍍層厚度大于3~5毫米)。正是因為用刷鍍方法可以在修復部位獲得結合力好、厚度大、微觀結構致密、硬度范圍寬的金屬鍍層,刷鍍維修技術在設備維修中的應用越來越廣泛。工作技術參數1
便攜式直流接地故障定位儀
便攜式直流接地故障定位儀專題,為您提供便攜式直流接地故障定位儀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與便攜式直流接地故障定位儀 相關的專業交流討論,更多便攜式直流接地故障定位儀相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題