為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
我有個問題想請教各位高手,一個三相四線的設備,它的接地和接零一樣的嗎?如果出現漏電時,都能跳閘保護嗎?那它的保護原理是怎么樣呢?謝謝
各位好,防雷接地和保護接地 1、防雷接地,我看有的屋面都有鍍鋅圓鋼筋繞一圈的,有的就是樹立幾條鍍鋅圓鋼的。別墅的坡屋面要怎么弄?高低不同的。又是屋脊又是檐口的。到底是繞一圈還是在高出樹立幾條鋼筋呢?謝謝指教。暗裝法好看,怎么暗裝法? 2、保護接地:是進戶線中的PE線重新接地吧?還是N 線重新接地?保護接地是要和等電位箱連接的吧?浴室所有金屬外露的東東都要和等電位箱有聯通。這怎么連???都裝修好了,磚都貼了,難道要把磚打掉重新暗裝條PE線不成?這樣接也太難了吧? 謝謝,問題有點啰嗦,望得到解決。在此感謝,多謝!
目前普通住宅,究竟是采用保護接地還是保護接零?看到配電箱內都是2P的斷路器,一個火線一個工作零線,那么保護零線是接到總配電系統的零線上嗎?另外既然做了保護接零,為什么還要用漏電保護器呢?新手問,見笑了。
請教各位專家: 我工廠4年前,蓋了一座廠房,由于當時施工人員都離開了,不知道這座廠房的保護接地和防雷接地是否做了,廠房是鋼結構和彩板建成,而且在廠房中央有重型移動車鐵軌道,基礎鋼筋有部分外露。 請教: 1、用兆歐表測量:鐵軌道、鋼結構及基礎鋼筋之間的電阻,能否判定是否做了接地保護和防雷保護; 2、如果已經做了接地保護和防雷接地,如何測量接地電阻是否滿足要求; 3、用萬用表或兆歐表如何測量! 謝謝了,
電氣 設備究竟應采用保護接零,還是采用保護接地方式,主要取決于 配電系統的中性點是否接地、低壓電網的性質以及電氣設備的暫定電壓等級。 在中性點有良好接地的低壓配屯系統中,應該采用保護接零方式。大多數工廠企業都由單獨的配電 變壓器供電,故均屬此類。但下列情況除外:城市公用電網(即由同一臺配電變壓器供給好些用戶用電的低壓網絡)應采用統一的保護方式;所有農村配電網絡,皆因不便于統一與嚴格管理等原因,為避免接零與接地兩種保護方式混
本帖最后由 mantou1hao 于 2013-8-10 13:32 編輯 以保護人身安全為目的,把電氣設備不帶電的金屬外殼接地或接零,叫做保護接地及保護接零。1、保護接地 在中性點不接地的三相電源系統中,當接到這個系統上的某電氣設備因絕緣損壞而使外殼帶電時,如果人站在地上用手觸及外殼,由于輸電線與地之間有分布電容存在,將有電流通過人體及分布電容回到電源,使人觸電,如圖6-7-13所示。在一般情況下這個電流是不大的。但是,如果電網分布很廣,或者電網絕緣強度顯著下降,這個電流可能達
(1)系統接地的型式
知識點:保護接地和接地
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜啊?請大家幫忙給個意見。。
設備金屬外殼與地網相連叫保護接地,與中性線相連叫保護接零。保護接地適用于不接地的電網。在這種電網中,無論環境如何,凡由于絕緣破壞或其他原因而可能呈現危險電壓的金屬部分,除另有規定外,都應采取保護接地措施,主要包括:1.電機、變壓器、開關設備、照明器具及其它電氣設備的金屬外殼、底座及與其相連的傳動裝置;2.戶內外配電裝置的金屬構架或鋼筋混凝土構架,以及靠近帶電部分的金屬遮攔或圍欄;3.配電屏、控制臺保護屏及配電柜(箱)的金屬框架或外殼;4.電纜接頭盒的金屬外殼、電纜的金屬外皮和配線的鋼管;此外,某些架空電力線路的金屬桿塔和鋼筋混凝土桿塔、互感器的二次線圈等,也應予以接地,將設備外殼導電部份與系統零線相聯接,在熔斷器Fu的配合下,當設備漏電時,該相與零線短路,巨大的短路電流可使熔斷器迅速動作,從而切斷故障部分電源。
保護接地和保護接零都是防止電氣設備意外帶電,造成觸電事故的安全技術措施。 1、保護接地 保護接地就是將電氣設備正常情況下不帶電的金屬外殼或構架等,用接地裝置與大地作可靠的電氣連接。 保護接地適用于電源中性點不接地的低壓電網。它的作用是在電氣設備的絕緣損壞而使金屬外殼帶電時,由于接地裝置的接地電阻很小,金屬外殼對地電壓因此大大降低,當人體與漏電外殼接觸時,則外殼與大地、人與大地間形成兩個并聯支路,這時電氣設備的接地
一個高層建筑項目,地下有5層,變配電房和發電機房在負2層,消防控制室在1層,計算機房在4層,變壓器中性點接地和保護地接怎么做比較好?
問題1:TN系統中,電機應急有保護接零,那么電機外殼的接地是保護接地嗎?如果不是,那么它的作用是什么?問題2:TN系統中,所說的”負荷側電氣裝置的外露可導電部分“是指什么?電機算嗎?問題3:什么是保護接地?以上問題期待高手解惑,謝謝!
問題實際上就是我們所說的TN低壓配電系統,這個系統有三個分支系統,既:TN-C、TN-C-S和TN-S系統。三個系統有相同點也有明顯區別,如下圖: TN系統圖 通過上圖可知,TN-S系統是三相五線制供電系統,它的PE(保護地線)和N(零線)在變壓器的工作接地點或者低壓配電房處,它們是相連的,然后才獨自單獨敷設至供電用戶和電氣設備,PE線需要做重復保護接地TN-C-S系統也是我們常見的,特別是共用變壓器的市電的敷設線路基本上都是這個系統,既PE和N有部分是重疊一起,一部分是單獨敷設,也就是