  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 關于電纜鋼凱接地的問題?

    在樓盤照明系統中,電纜的鋼凱接地是應該接在那里,樓盤電纜井里面有一塊接地扁鐵,電纜里面有一根PE線是從配電房里面接到配電箱里面的,但是鋼凱是應該接在接地扁鐵上還是應該接在電纜出線的PE線上? 請各位大蝦幫幫忙探討一下。。 小弟在此謝過老!!!!!

  • 關于電纜接地的交叉互聯

    那位朋友有電纜接地交叉互聯的資料可分享一下,經常聽說交叉互聯可一直不知道在施工中如何實現,呵呵。

  • 關于電纜夾層環形接地干線?

    高低壓變電室底下是電纜夾層,如果上面的變電室內已經沿四周墻上敷設了一圈40*4的鍍鋅扁鋼作為接地干線,那么,下面電纜夾層的四周墻上是否還應該再設一圈扁鋼呢?謝謝指教。

  • 電纜的屏蔽層應幾點接地?

    先給大家拜個早年,祝大家新年好。再向大家請教2個問題。1。電纜的屏蔽層是一點接地還是兩點接地?為什么?2。電纜的鋼鎧應幾點接地?為什么?

  • 請教動力電纜的接地問題

    各位同仁,在動力電纜的使用當中,經常會碰到電纜屏蔽層是一邊接地還是二邊同時接地的問題爭論,現在請各位同仁不吝賜教,謝謝!

  • 單芯電纜金屬護套的接地

    我廠一條35KV上網線為YJV22 1×300mm2,運行10年了,室外鐵塔處的電纜金屬護套接地線接地室內不接地。現在室外鐵塔處的接地線脫落,計劃改為室內接地,室外懸空可不可以?

  • 電機接地用電纜還是用扁鋼

    如題:電機接地用電纜還是用扁鋼.現在一般的工業院都用4芯電纜(三相+PE),不過為什么不用接地扁鋼做PE而省少一根芯線,即采用三芯電纜接電機,外殼與接地網用扁鋼直接連接?

  • 接地井能和電纜井合并嗎?

    接地井能和電纜井合并嗎?

    本帖最后由 shd1234 于 2013-5-23 21:33 編輯 在國外一個民用房工地,使用兩根4×35電纜供電。原來設計在院內有電纜井和接地裝置的接接地井,如果根據我國的施工經驗,在有支架的電纜溝時,支架是要接地的。既然電纜溝也要接地,那么能不能把電纜井和接地井合并成一個井(這里的電纜溝沒有溝,是直接埋在地下的)。希望大家討論。

  • 接地及電纜截面載流問題

    1、如何設計建筑接地?只需要利用地梁上的鋼筋并連接到一起就可以了? 2、兩根電纜并用載流量是計算的還是查表的?

  • 控制電纜的接地線怎么接?

    將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,可以起到屏蔽的作用,減少外界的干擾。但是這個接地該如何接?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地?

  • 關于電纜屏蔽接地的問題(鼻子近來下)

    一般電纜屏蔽都要單端接地.因為如果兩斷重復接地的話,就會形成回路,產生感應電流,這樣就失去的屏蔽的作用,我說的對嗎?請各位大蝦幫慢

  • 【請教】電纜屏蔽線這樣接地對嗎?

    【請教】電纜屏蔽線這樣接地對嗎?

    http://bbs.co188.com/content/219_6131693_1.html前段時間發的貼子說到屏蔽線接地的問題。有些沒說明白的這里補一下。那些設備都是10kv或6kv的。總有30多個柜子全是這樣接的。這幾天我發現一些新問題。特來請教大家。我拿其中一臺變壓器來說。其他的都是一樣的。首先。出線柜里的屏蔽層是經過零序才接地。而在變壓器的另一端也是接地了的。電纜長度約50米。電壓是10千伏的。請問這樣做對不對?可不可以兩頭接地。出線柜:變壓器端:

  • 探討電纜橋架的接地要點有什么?

    1、橋架系統應具有可靠的電氣連接并接地(只對金屬橋架)。 2、當允許利用橋架系統構成接地干線回路時應符合下列要求。橋架端部之間連接電阻應不大于0.00033歐姆,接地孔應清除絕緣涂層。在1KV及以下中性點直接接地系統中,受電設備的接地與系統中性線接地相連。裝有處動切斷供電裝軒時,橋架的級長方向金屬橫截面積應不小于規定值。 3、沿橋架全長另敷設接地干線時,每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地干線可靠連接。 4、對于振動場所,在接地部位的連接處應裝置彈簧圈。

  • 控制電纜的屏蔽層接地問題@

    請教各位:1.配電房的高壓室,控制室之間的控制電纜的屏蔽層是一側接地還是兩側接地?2.接CT,PT的控制電纜的屏蔽層如何接地?@ccc___ @紅蘋果 @攻城師118181

  • 低壓電纜兩端塏甲必須接地嗎?

    在一個TT接地的供電系統中,例如桿上變壓器供電,在某一路的終端電桿(按規定零線重復接地)引下一條電纜給新增負荷時,如果電纜兩端接地會使這個回路接地變為TN系統,造成TT與TN混用,所以在這種情況下電力電纜是否還必須要兩端接地?

  • 電纜金屬外皮接地到底怎么做?

    該問題我在電氣鳥窩上和好多朋友討論過,但我還是不太明白,愿各位高手指點。各規范都要求在進建筑物處電纜的金屬外皮要與接地裝置連接。國標圖籍-好象是《建筑物防雷設施安裝》上哪頁畫出了一個示意圖:埋地電纜進墻的地方穿金屬套管保護,套管接到預埋連接板上;電纜用抱箍卡住,卡箍連到預埋接地連接板上。本頁上還有一個“電纜用抱箍卡”大樣,并標明抱箍卡的是電纜金屬外皮。我疑惑的是:埋地的電纜通常是帶鎧的,那么規范所指“電纜的金屬外皮要與接地裝置連接”中的金屬外皮是否指鋼帶鎧裝呢?鋸我所知,鎧裝電纜的結構是絕緣外皮在最外層,里面是鎧裝,最里面是芯線。那么圖籍所示卡箍到底卡住的是什么?表達了什么意思?“電纜的金屬外皮要與接地裝置連接”實際上到底是怎么做的呢,是不是將絕緣外皮剝掉再用抱箍卡住呢?還是另有做法?望討論。

  • 關于注塑電纜橋架的接地處理問題

    電纜橋架注塑,本身就是一種橋架防腐蝕的措施,但規范中又要求橋架必須接地良好,那么注塑橋架怎么樣才能使之接地良好呢?如果直接做跨接線,有了注塑層,不是沒有接地的作用嗎?

  • 10kV三相電纜設計接地的問題,請教!!

    我們這里目前不論電纜長短都是兩端直接接地.規程里規定距離非常短時兩端接地,略長一些的電纜需要一端直接接地,另一端經保護器接地,電纜特別長,中間還應該經交叉互聯保護接地.不明白到底多長算特別長,適合三芯電纜?

  • 有關電纜埋管與接地網分布問題

    有關電纜埋管與接地網分布問題

    請教一些問題,請各位高手幫助,謝謝。一、35KV變電站接地網:(1)用于設備引線的接地扁鋼,具體怎么統計長度?(2)扁鋼抱箍用在什么地方,具體怎么統計長度?二、35KV變電站電纜埋管,具體怎么統計鋼管長度?三、求35KV變電站隔離開關GW4-35(雙接地)電氣安裝圖。

點擊加載更多

電纜接地

電纜接地專題,為您提供電纜接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜接地 相關的專業交流討論,更多電纜接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

接地模塊價格

故障指示器

主站蜘蛛池模板: 国内外精品免费视频| 国产成人亚洲综合无| wwwwxxxx免费| 国产成人一区在线播放| 国产又黄又爽又猛的免费视频播放| 国产乱插| 久久伊人精品青青草原高清| 免费日本视频| 日本一区二区视频在线| 亚洲成人福利网站| 伊人天伊人天天网综合视频| 成人在线观看免费视频| 成人国内精品久久久久影院| xxxxwww69| 精品国产麻豆免费人成网站| 免费观看亚洲视频| 日日操夜夜草| 亚洲综合一区二区| 岛国片在线免费观看| 成人精品视频网站| 精品久久久久久久久久香蕉| 欧美色射| 亚洲欧美日韩高清在线看| 国产成人精品免费青青草原app| 高清国产mv视频在线观看| 成人精品国产亚洲欧洲| 久久综合网址| 桃花色综合影院| 中文字幕 国产| 99热这里只有精品免费 | 国产免费人视频在线观看免费| 2022国产成人福利精品视频| 国产成人在线观看免费网站| 久久天天综合| 视频精品一区二区| 中文国产成人精品久久一| 97人人模人人爽视频一区二区| 国产一级网站| 日本免费区| 中文在线视频观看| 成人日批视频|