混凝土側壓力的計算(取兩式中教小值): F=0.22γctoβ1β2V F=γc H 式中 F——新澆筑混凝土對模板的側壓力,kN/m ;γc——混凝土的重力密度,kN/m ;to——新澆混凝土的初凝時間(h)可按實測確定。當缺乏試驗資料時,可采用to=200/(T+15)計算(T為混凝 土的溫度℃);V——混凝土地的澆筑速度,m/h;H——混凝土側壓力計算位置處至新澆混凝土頂面的總高度,m;β1——外加劑影響修正系數,不摻外加劑時取1.0,摻具有緩凝作用的外加劑時取1.2;β2——混凝土坍落度影響修正系數,當坍落度小于30mm時,取0.85;50~90mm時,取1.0;110~150mm時,取 1.15。混凝土側壓力的計算分布圖形如圖所示,h為有效壓頭高度,h=F/rc 。
根據《施工計算手冊》編寫,希望大家用得上!
地上一層20米*30米的石膏庫,高12.6米,上面還有三層的框架,鋼筋混凝土墻側壁的設計,墻厚350,每5米設一700*700扶壁柱,扶壁柱隔一取一為上部結構的框架柱。目前,打算取SATWE(不考慮側墻)計算出的框架柱內力和石膏庫側壁(按雙向板考慮,扶壁柱為固接支座)傳給框架柱的內力進行組合,根據組合后的內力進行柱截面配筋、柱下獨立基礎計算。問題是,石膏庫側壁側壓力怎么計算,和地下室擋土墻有什么區別,按主動土壓力計算,還是靜止土壓力計算?
新澆混凝土側壓力計算,規范中給了兩個公式,取小值,得到一個F。但是對于梁,一般都兩個側模,是不是一面就是F/2,或者是F呢?對于獨立柱還四面側模呢,那每一面都是F/4嗎?希望前輩、高手指教。
承壓水在基坑側壓力計算問題
如題,模板側壓力計算中0.22vctβ1β2V1/2中施工手冊中說V是混凝土的澆筑速度,那是否是泵送速度,還是其他呢?請比較了解的同志幫助分析分析
請問,有沒有計算35kV電纜牽引力和側壓力的簡易計算方法?書上介紹的有些復雜,看不懂.另外請問,哪類電纜在施工中需要核算牽引力和側壓力,35kV交聯聚乙烯電纜在施工中是否需要核算牽引力和側壓力?
在《建筑施工模板安全技術規范》中計算公式為F=0.22rct0β1β2v1/2,在《混凝土結構工程施工規范》GB50666-2011中A.0.4條計算公式為F=0.43rct0βv1/4,而在2012版PKPM安全計算中計算公式則為F=0.28rct0βv1/2,這三個公式怎么理解呢?請高手指點,在此先謝過各位。
需要一些不同國家的混凝土模板側壓力的計算公式(規范或各種推薦公式), 先謝謝幫忙了![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-3-24 07:51 編輯 ]
本帖最后由 smilebridge 于 2016-4-14 15:04 編輯 最近在做一個箱涵項目,參考以前單位出的箱涵計算書,對于參考的計算書中,計算寬度B和計算長度L0,破壞棱體長度L0=Htg(45-φ/2),計算寬度B=La+a+Htg30° 其中La為標準載重汽車前后軸距(m),a為車輪著地長度(m)。 我存在疑問,個人認為計算寬度B應該取箱涵涵長或者相鄰沉降縫間的節段涵長(參考建模分析所取的箱涵長度),破壞棱體長度L0=H*tgθ,其中θ為破壞棱體破裂面與豎直線間夾角,參照JTG D60-2004公路橋涵設計通用規范中的4.2.3-7求解tgθ,另外,對于破壞棱體內車輪重,我想對于城A規范,兩輛車縱向擺放的話間距是多少,我想對比軸重160KN的后輪與后一輛車前輪疊加的這種情況。
混凝土側壓力計算公式中的V,說是混凝土的澆灌速度,單位是m/h.具體是什么意思?是不是指混凝土在垂直方向每小時可以澆筑多少米?請高手詳細解釋一下,謝謝!
渣場溝心部位布置了一條暗涵排水,涵洞以上堆渣覆土厚度40m。涵洞采用分離式結構,洞身為漿砌石結構,過流斷面尺寸2mX2m(寬X高),上部采用鋼筋混凝土蓋板封閉,蓋板尺寸2.2mX1mX0.3m(長X寬X高)。計算蓋板配筋時考慮覆土重量和蓋板自重,在計算覆土壓力時與主任意見分歧,我認為覆土厚度達到一定厚度8~10m,則土壓力已趨穩定,不必按全厚土柱重量計算,但主任堅持按全厚土柱重量計算,并要我給出依據。現誠心向各位有經驗的同仁請教該問題,望指教
請問哪位老師可以解釋一下:GB50974消火栓規范中這個消防管道某一點的壓力Pn該如何計算?需要算出Pt和q,但是又沒給出Pt和q的計算方法?
征求:根據管道壓力計算流量的公式 例如: 一段DN150的鍍鋅鋼管,其一端壓力為10mH2O,另一端放空,如何求得其放空端 的出流量?
請各位高手給我講解一下消火栓系統的最不利點的壓力的計算方法和原理。越詳細越好,我找過好幾本設計手冊和建筑給排水的教科書,講的都不是很詳細,所以只好向大家求救,十萬火急,萬分感謝!!1
有個問題請教一下大家: 給水泵揚程210m,出口到下一級設備的管道垂直距離為12m,現在我想通過這兩個已知條件計算出泵出口管道的工作壓力,從而確定設計壓力和液壓試驗壓力。 誰能告訴我計算方法啊,我通過我的方法計算出來的結果和總工給我的管道矛盾,已經知道所用管道為D89x4-W1.6B。
請問室內消火栓系統設計壓力怎么計算?比如說 設計流量為10L/S,同時使用2只水槍 怎么計算設計壓力,最好有公式 我用軟件計算出消火栓口壓力0.16MPA,使用2只是不是X2,
各位大神, 小弟今看到一個前輩 關于水泵選型的經驗交流,其中有個不明白之處,請賜教!以下為剪切內容: “水泵出口壓力只有0.22兆帕”能說明什么呢?水泵進出口壓差才是問題的關鍵。例如將開式系統的水泵放在100米高的頂上,出口壓力如果是0.22MPa,就這個系統將水泵放在地上向100米高的頂上送,出口壓力就是0.32MPa了! 小弟想問這個 最后出口壓力0.32MPa 是怎么算來的? 小弟記得,進口壓力和揚程定了,出口壓力也就能確定了。H2=H1+ρgH,其中H2為出口壓力,H1為入口壓力,H為揚程。 請各路大神賜教!