亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關電纜壓降計算的問題

    有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!

  • 井下電纜截面和壓降計算

    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出

  • 小林電氣-電纜壓降計算

    在溫度=20°C時,銅的電阻系數為0.0175歐姆*平方毫米/米 ; 在溫度=75°C時 銅的電阻系數為0.0217歐姆*平方毫米/米 一般情況下電阻系數隨溫度變化而變化,在一定溫度下導線的電阻=導線的長度*導線的電阻系數/導線的載面積 150米16平方毫米銅導線的電阻在溫度=20°C時=150*0.0175/16=0.164(歐姆) 如果只用其中的兩條(一條作火線,一條作地線)那線路電阻=0.164歐姆*2(串)=0.328歐姆 作負載30安培算 線路壓降=30*0.328=9.84(伏) 如果兩條并聯作火線,另兩條并聯作地線,那線路電阻為0.164歐美,線路壓降=30*0.164=4.92(伏) 具體使用中的線路壓降隨環境溫度、負載變化面變化,計算方法,公式就是這樣。那么就是按照上述的公式制作出的計算小軟件

  • 請教電纜壓降、線損如何計算?

    電機電源每相采用2根1*240平方VV電纜并聯供電,供電距離280米,電流約600A,請問線路壓降會有多大?如何計算?如何計算線路損耗?

  • 誰能幫助計算一下電纜壓降?

    遇到一客戶,要求計算出輸入端電壓為400V 經過120平方鋁芯是電纜 長1300m后的壓降有多少 最大負荷電流288A ,這方面有沒計算資料,請知道的朋友幫個忙 急用! 謝謝

  • 關于路燈 計算壓降,選擇電纜的問題

    小弟新人,今天看了一早上關于壓降的資料,越看越暈了。希望通過手上的實際工作結合大神們的回答,弄清楚一點。大型市場里面的路燈,雙側布燈,燈桿6m.間距15m。配電房到末端的距離400m.(公式中長度應該按400算還是800?)負荷就算10kw吧。請問怎么算壓降,請給出具體公式。(需要考慮些什么,我看資料說考慮壓降。線路長了以后線阻不是主要考慮的因素,要考慮電抗,靈敏度。好暈啊{:1_105:}{:1_105:})

  • 關于電纜電抗的計算問題

    YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?

  • 請教個關于壓降計算的問題!

    請教個關于壓降計算的問題!

    如圖中所示的燈具的壓降是不是把4*6mm那100米的壓降和2*2.5mm那10米的壓降相加.大家平時算壓降的時候都這么費勁嗎?還需要知道變壓器到配電箱之間的壓降?壓降的計算應該是從變壓器的二次側開始計算的吧.

  • 高壓電纜線路的壓降如何計算?

    如題。請高人指點高壓電纜的阻抗值有數據可查嗎?

  • 幫我計算一下電力電纜的壓降及所須多大電纜

    請大家幫忙算算 250米的距離 用240的鎧裝鋁芯電纜負荷是 4臺75的電機 可不可以大約壓降是多少配電室出口420V用185的鎧裝電纜可以嗎

  • 求助:電纜線路壓降如何計算?急!急!急!

    公司新增一臺315kw(560A)壓縮機(采用軟啟動)距離變壓器約300米,原有電源電纜為1*240平方電纜3根采用電纜橋架敷設,請問電機能啟動起來嗎?線路壓降能有多大?若與另一臺280kw(約350A)設備電源電纜(1*300平方3根,距離變壓器也是300米)并聯后分別給兩臺設備供電,能保證兩臺設備正常運行嗎?如現場電壓低可否采取就地無功補償提高功率因數和電壓?

  • 總電纜和分支電纜的計算

    變壓器距變頻柜120米,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,一臺電機距柜子10米,還有一臺電機距柜子70米?,F在需配主電纜和分支電纜。一、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,滿足電壓降要求。M----負荷矩,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積。C----常數,對于三相四線系統而言,銅芯線83。S----導線的截面積,單位是平方毫米。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,滿足要求。二、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求。ΔU%=M/CS×1

  • 電纜這些部位需要計算預留

    電纜長度計算規則        &

  • 后壓降灌注樁沉降怎么計算

    后壓漿灌注樁沉降怎么計算?怎么確定后壓降對樁基礎的沉降起到了多大的作用?規范上沒有提啊 知道后壓降肯定對樁基礎的沉降有著有利的作用,可是作用多大?怎么量化呢?求高手賜教。

  • 電纜橋架防火隔板怎么計算?

    1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。

  • 關于雙拼電纜阻抗值的計算

    設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變。”這句話可供參考么??

  • 海底電纜無功損耗的計算

    知識點:海底電力電纜

  • 關于電纜計算長度的問題

    在做電動機端部短路電流計算的時候,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度?公式是什么?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,這里的曲線在哪里可以看到?

點擊加載更多

電纜壓降的計算

電纜壓降的計算專題,為您提供電纜壓降的計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜壓降的計算 相關的專業交流討論,更多電纜壓降的計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: a免费网站| 爽片免费网站| 日本亚洲精品色婷婷在线影院| 九九re热| 亚洲综合久久一本伊伊区| 99爱在线精品视频网站| 成人免费视频88| 精品亚洲视频在线观看| 日韩视频中文字幕| 大伊人久久| 欧美αv天堂在线视频| 国产色婷婷精品综合在线手机播放| 国产精品麻豆高清在线观看| 亚洲无吗| 亚洲一区二区三区不卡视频| 性色xxx| 老汉玩男娃同志小说| 99热这里| www黄色| 国产大片免费天天看| 国产精品久久国产精品99盘| 国产精品毛片一区二区三区| 国产亚洲精品福利在线| 激情伊人网| 看全色黄一级毛片| 欧美影视在线| 视色在线视频| 亚洲欧美成人在线| 曰本lesxxxx在线观看视频| 中字毛片| 色橹橹欧美在线观看视频高清| 2020年最新国产精品视频免费| 99热这里有精品| 国产成人在线免费视频| 精品66| 欧美乱轮视频| 污污网站免费| 伊人电影综合| 亚洲精品免费观看| 成人高清| 酒店监控可以随便查吗|