同軸電纜衰減計算程序.rar
知識點:屏蔽性
一、同軸電纜檢測 1、電纜進水后我們對特性阻抗的變化做了測試,當電纜受潮進水,電視信號通過電纜時,所測電平值低于該段電纜規定損耗值。根據電纜進水、受潮時間的長短,電纜內外導體腐蝕、氧化生銹的程度不同,其電平的損耗衰減值也會有差異。 下面對受潮、積水不同程度的SYDY-75-9.5竹節式中同軸電纜做了各種測試記錄。 1)測試使用儀表:MT500型萬用表;MC7頻譜儀;DL6243電容電感測試儀。 2)測試項目:(100米電纜) ·電纜直流電阻; ·電纜電容、電感; ·電平。 3) 測試結果: 電纜不同程度受潮、進水后其電阻、電容、電感、電平變化情況見表。 從以上測試數據表明,電纜受潮進水程度的不同,也會導致分布電容、電感相應變化
我是新手,請大家多多指教
接一監控工程,同軸電纜從天花板經過后,兩端未接任何設備,自己帶電,接地測量直流60V左右,與地線有打火現象,經檢測電纜無破損,換線現象相同,想請達人解惑~~~~
同軸電纜(CoaxialCable)是指有兩個同心導體,而導體和屏蔽層又共用同一軸心的電纜。最常見的同軸電纜由絕緣材料隔離的銅線導體組成,在里層絕緣材料的外部是另一層環形導體及其絕緣體,然后整個電纜由聚氯乙烯或特氟綸材料的護套包住。
請教大家,關于同軸電纜如SYV-75-3,如何和設備的端子接線排連接?是不是要把電纜扒皮,中間的銅芯接一個端子,外面的銅編織接一個端子?多謝指點,安防不懂,見笑!
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?
現用電纜絕緣降低,需更換靜止變頻器到感應加熱爐之間的同軸電纜。在網上查同軸電纜,基本上講的都是射頻或視頻同軸電纜,但大電流的動力用同軸電纜怎么也查不到,是不是這種電纜還有其他名字呢。求大家?guī)兔Γx謝。
視頻同軸電纜,很多人剛聽到這個名字,估計也知道個大概!沒錯,它主要是用于視頻信號傳輸的一種同軸電纜。所以它還有一個名字叫做視頻線或者監控線。這樣一說,估計大家就明白這是什么電纜了。它傳送的是影像信號,可以用作監控攝像頭安裝使用以及連接現實終端(包括電腦、顯示器等)。
有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!
用同軸電纜型號的規格和主要參數 同軸電纜可分為兩種基本類型,基帶同軸電纜和寬帶同軸電纜。目前基帶常用的電纜,其屏蔽線是用銅做成的網狀的,特征阻抗為50(如RG-8、RG-58等);寬帶同軸電纜常用的電纜的屏蔽層通常是用鋁沖壓成的,特征阻抗為75(如RG-59等)。 粗同軸電纜與細同軸電纜是指同軸電纜的直徑大還是小。粗纜適用于比較大型的局部網絡,它的標準距離長、可靠性高。由于安裝時不需要切斷電纜,因此可以根據需要靈活調整計算機的入網位置。但粗纜網絡必須安裝收發器和收發器電纜,安裝難度大,所以總體造價高。相反,細纜安裝則比較簡單,造價低,但由于安裝過程要切斷電纜,兩頭須裝上基本網絡連接頭(BNC),然后接在T型連接器兩端,所以當接頭多時容易產生接觸不良的隱患,這是目前運行中的以太網所發生的最常見故障之一。 為了保持同軸電纜的正確電氣特性,電纜屏蔽層必須接地。同時兩頭要有終端器來削弱信號反射作用。無論是粗纜還是細纜均為總線拓撲結構,即一根纜上接多部機器,這種拓撲適用于機器密集的環境。但是當一觸點發生故障時,故障會串聯影響到整根纜上的
電視監控系統的視頻同軸電纜可以傳送云臺,光圈,變焦的控制信號到解碼器嗎?看得圖紙說明上是這樣寫的。另,圖紙上25臺攝像機只給6臺帶云臺的配了解碼器,光圈和變焦的控制不用解碼器嗎?
電纜金屬護套感應電感計算測試版V1.0
泄漏同軸電纜(簡稱漏纜)是遵循特定的電磁場理論,沿著同軸電纜的外部導體周期性或非周期性配置開槽口而形成的.電信號在該電纜中傳輸的同時,能把電磁能量的一部分按要求從特殊開槽口以電磁波的形式放射到周圍的外部空間,既具有傳輸線的性質又具有無線電發射天線的性質.由于其場強覆蓋均勻、適應性強、電磁污染小等優點,漏纜近年來已經廣泛應用于隧道、礦井、鐵路等通信領域,并且已經滲透到了室內無線通信系統中[1].耦合損耗是漏纜區別于其他射頻電纜的惟一指標,它決定了電磁波的覆蓋范圍,是漏纜設計的關鍵指標之一.文中以屏蔽良好的矩形室內空間為例,計算了漏纜的耦合損耗,同時討論了墻壁的材質對耦合損耗的影響,并通過仿真對結果進行了驗證.該理論和結果對于進一步研究閉域空間中的無線通信問題具有較強的參考價值. 1 基本理論和計算方法 1. 1 射線追蹤法
鄭州電纜廠的同軸電纜、光纜、雙絞線區別 生產的同軸電纜、光纜、雙絞線產品特點不盡相同,各有各自相應的特點,區別整理如下: 鄭州電纜廠一般將同軸電纜分為粗纜和細纜兩種。粗纜造價高、安裝難度大、標準距離長、可靠性高,可用于大型局域網的主干部分。粗纜每段500米,最長網絡范圍可達2500米,收發器間最小2.5米,收發器電纜最長50米,每干線最大節點數100個。細纜造價低、安裝方便、可靠性差、抗干擾能力強,用于局域網的主干連接,每段最長185米,最長網絡范圍可達925米,兩T形頭間最小0.5米,每干線最大節點數30個。 光纜分傳輸點模數類(又分單模光纖和多模光纖兩類)和折射率分布類(又分跳變式光纖和漸變式光纖兩類)。 的光纜主要特點是,傳輸頻帶寬,通信容量大,傳輸距離遠,抗干擾能力強,抗化學腐蝕能力強。光纜主要用于長距離傳輸信號,局域網主干部分,傳輸寬帶信號。光纜的網絡距離為2000米,每干線最大節點數無限制。 而雙絞
設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變。”這句話可供參考么??
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。
同軸電纜電感計算
同軸電纜電感計算專題,為您提供同軸電纜電感計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與同軸電纜電感計算 相關的專業交流討論,更多同軸電纜電感計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題