窗井的面積怎么計算,規范的這句話我看不懂(別笑啊)“3.0.5 地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出人口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。”我理解為——有永久蓋板的窗井,且高度>2.2m只算一次投影面積;≤2.2m的計算1/2。無永久蓋板的不計算。 對嗎,請各位高手指教
本人在“導線電纜面積查詢”對話框里輸入了設備功率,需要系數和功率因數,點擊電纜截面查詢按鈕就是跳出對話框“請先計算電流”。在大的對話框里明明有電流計算出來了怎么還要提醒讓再計算電流呢?希望高手和天正的官方代表教導。謝謝!看截圖
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?
有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!
怎么根據電流,功率計算電纜截面積?還有敷設方式及穿管規格例:P=18.5 3臺 I=38.9 3臺 截面 YJV3*16+1*6 敷設方式及穿管規格 600*150*2.5+DN40
自己收集的一些面積計算的lisp,很好用
看看這個軟件好用不,是在這里找的,又發回了這里!大家用用看啊
希望有人頂。。。。
請教眾大蝦: 地暖工程中,計算采暖面積有什么規定呢?這兩天我在算地暖面積的時候有很多問題,比如:1、在圖上算面積的時候,關于入口門洞、廚房的一些部位(圖上基本上都畫出廚臺的邊線),室內臺階,躍層中的樓梯部分等。
大家好,請問:12kV 1250A 開關柜 做3150A 4s和1s鐘短時耐受實驗, 分別需要多大的電纜?若換做銅排連接其截面積應該為多大?急!!!
變壓器距變頻柜120米,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,一臺電機距柜子10米,還有一臺電機距柜子70米。現在需配主電纜和分支電纜。一、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,滿足電壓降要求。M----負荷矩,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積。C----常數,對于三相四線系統而言,銅芯線83。S----導線的截面積,單位是平方毫米。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,滿足要求。二、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求。ΔU%=M/CS×1
我是一個初學者。。。。試著按規范及講義計算建筑面積發現建筑圖紙上的建筑面積很多與我自己算的都不痛,一般都是比自己算的要少。。。這個是神馬情況。。。請教各位建筑達人解惑!還有。。。。關于檐溝。。。解釋說一般不計算建筑面積。。。。這個怎么界定啊!還有上傳一倉庫圖紙。。。。圖紙中的氣樓可否算二層。。。。建筑圖紙上氣樓沒有算入建筑面積 求各位達人解惑!
如圖,序號1,第十層的陽臺算不算面積,算面積吧,沒頂蓋,不算面積說是露臺吧,不是屋面。序號2,第十一層的露臺算不算面積,與旁邊的葡萄架都算是屋面露臺嗎?序號3,這樣的陽臺算半面積還是全面積?建施平面圖如下,
酚醛風管在實際中如何計算面積;定額中只規定項目中的尺寸僅是內徑,且定額子目是安裝,不包含制作,其它風管均含制作,有風管板材的厚度和尺寸;酚醛風管實際中是來卷料(厚度規格較多,符合設計需要),工人根據現場實際尺寸進行下料利用模具加工成型再安裝,下料的尺寸是依據圖紙尺寸+一邊板材厚度,所以計算面是按照中心尺寸來計算,如矩形風管300*200(mm),厚度25mm,長度2米。面積=(0.3+0.025+0.2+0.025)*2*2=0.293m2;圓形風管同樣計算方法,定額或說明僅指套定額是參考的規格型號尺寸,未說計算面積尺寸,未說是按照常規計算方法,故不敘述。
知識點:海底電力電纜
求各位大神支招計算二層的建筑面積
采暖設計面積熱指標取值問題,請問有最新標準沒,在哪能查到?大連采暖室外計算溫度以前是-11度,新規范中是-9度?謝謝各位大神!
房子裝修設計,一般流程包括量房、做方案圖、效果圖、施工圖、具體施工和驗收等。量房作為鄭州家裝裝修比較基礎的內容,主要是為了方便設計師根據房屋的實際構造進行合理的設計,并據此作出比較準確的裝修預算,于業主而言是一件比較重要的事。那么,房屋裝修的面積是怎么計算的呢? 鄭州裝修公司提示您,對房子進行裝修,室內裝修設計的面積包括地面、墻面、頂面三個內容,裝修的面積不只是簡單的套內面積那么簡單。考慮到房屋內部門窗的存在,具體的裝修面積還要對這些有門洞的墻內外面進行測量,具體到從門窗的長寬,與地面和頂面的高度差異等。
設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變。”這句話可供參考么??