亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 電纜橋架防火隔板怎么計算?

    1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。

  • 電纜橋架安裝 04D701-3

    04D701-3_電纜橋架安裝圖集

  • 橋架內電纜載流量怎么計算?

    圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???

  • 電纜橋架 貼梁安裝可以嗎

    電纜橋架 貼梁安裝可以嗎

  • 關于電纜及橋架的轉彎半徑計算問題

    關于電纜及橋架的轉彎半徑計算問題

    本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 編輯 一般規范里都講電纜的轉彎半徑為電纜外徑的10-20倍,橋架的轉彎半徑不小于里面電纜的轉彎半徑。根據這個只能求出轉彎半徑。但具體計算時是按多少角度來算呢,90度嗎還是其它角度。例如185mm2的電纜,計算出轉彎半徑15d=15*57.6=864mm,怎么計算和判斷出多大的橋架符合這個轉彎半徑呢?還是采用的的方法計算

  • 關于路燈 計算壓降,選擇電纜的問題

    小弟新人,今天看了一早上關于壓降的資料,越看越暈了。希望通過手上的實際工作結合大神們的回答,弄清楚一點。大型市場里面的路燈,雙側布燈,燈桿6m.間距15m。配電房到末端的距離400m.(公式中長度應該按400算還是800?)負荷就算10kw吧。請問怎么算壓降,請給出具體公式。(需要考慮些什么,我看資料說考慮壓降。線路長了以后線阻不是主要考慮的因素,要考慮電抗,靈敏度。好暈啊{:1_105:}{:1_105:})

  • 菜鳥求教 電纜橋架問題。

    1、電纜橋架與用電設備交越時,其間的凈距不小于0.5m 2、電纜橋架內側的彎曲半徑不應小于0.3m. 3、兩組電纜橋架在同一高度平行敷設時,其間凈距不小于0.6m,橋架距墻壁或柱邊凈距不小于100mm. 這些要求出自于哪本規范或圖集。希望各位前輩指導下。

  • 電纜橋架安裝22D701-3 ,帶書簽

    電纜橋架安裝22D701-3 ,帶書簽

  • 電纜橋架的選用與計算方法

    電纜橋架的選用與計算方法 來源:電力知識課堂 點擊免費試聽課:

  • SHT801-2000 電纜橋架安裝圖

    SHT801-2000 電纜橋架安裝圖.pdf

  • 電纜橋架標準 JB-T10216-2000

    找到一個電子版的橋架的規范

  • 幫忙計算一下電纜 和保護定值

    我廠有一聯絡變需加裝35KV側電纜,高壓側電壓35KV,電流206A,中壓側相同,低壓測6300V,電流572A,請問電纜選多粗,用不用考慮負荷情況。(中側帶一備用廠變做其它四臺廠變后備1#68.1A2#68.1A3#55A4#146A.6KV側572A)請問保護定值如何整定?

  • JB T10216-2000電纜橋架標準

    本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-30 20:43 編輯 JB T10216-2000電纜橋架標準

  • 變壓器與電纜 電容電流的計算

    變電站 110KV/10KV 主變, YND11接線,Ud%=16%, 10KV系統中性點采用消弧線圈接地,10KV電纜出線8回,每回平均4公里, 10Kv母線要求采用加接地變壓器和消弧線圈接地。這個系統要計算消弧線圈的補償容量,現在我看到一種計算方法是補償容量的計算中,電容電流Ic = 0.1* Ue*L*(1+16%) =0.1* 10*32*1.16 ,不太明白為什么要乘以 (1+16%)。請教學霸這樣解對么?出處是哪里?我解的話肯定就不加16%了。

  • 【討論】 電纜橋架過浴室衛生間

    一個工業廠房,一段橋架的走向困難,唯一一個途徑是過浴室,衛生間的室內,這樣是否可行?我看了電纜規范,沒有說不行。有具體哪個規范說不可以嗎?我想在室內設吊頂,在吊頂里面走應該可以吧?

  • 橋架內固定電纜的架子 大家看看哪種好?

    橋架內固定電纜的架子 大家看看哪種好?

    強電豎井內 強電橋架,現場總施工員與橋架廠家交涉,將固定電纜的架子改為如下圖所示。。。。意圖是為了以后綁定電纜的時候更隨意弱電豎井內 弱電橋架,強電和弱電是兩家單位做的,弱電橋架內固定電纜的架子是廠家出廠時就這樣的,這種架子固定電纜時不夠隨意,捆綁繩必須穿過架子上的孔洞(所以說不夠隨意)

  • 電纜橋架自己切角度應該怎么計算

    電纜線槽自己切角度應該怎么計算。假如400*100的電纜線槽要切個水平45度要怎么切,立式45度要怎么切,還有其他規格的線槽要怎么計算

點擊加載更多

電纜橋架 計算

電纜橋架 計算專題,為您提供電纜橋架 計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜橋架 計算 相關的專業交流討論,更多電纜橋架 計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜計算程序

電纜終端頭的計算

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久香蕉| 中文字幕亚洲视频| 亚洲国产片高清在线观看| 日韩美女hd高清电影| 欧美日韩国产在线观看| 毛片免费看网站| 久久香蕉国产线看观看亚洲卡| 国产日韩视频在线| 国产欧美综合一区二区| 国产成人自产拍免费视频| 国产成人精品免费视频大| 都市偷心林徽因txt| 成人日韩| 97视频免费在线观看| 亚洲精品在线网址| 欧美a级v片不卡在线观看| 男女激情视频国产免费观看| 巨大巨粗巨长 黑人长吊视频 | 污污成人一区二区三区四区| 日韩精品亚洲专区在线电影不卡| 日本人xxxxxxxxx泡妞| 日韩欧美国产高清| 四影虎影ww4hu32海外| 香蕉色网| 亚洲视频在线观看地址| 亚洲资源在线播放| 中文字幕精品动漫一区| 成年人视频在线免费看| 岛国大片在线播放免费| 99成人| 国产成人免费高清视频| 国产一级网站| 久久99热精品免费观看欧美| 免费中国一级啪啪片| 日本激情视频在线观看| 日韩在线视频免费| 亚洲乱码视频在线观看| 在线观看成人免费视频| 久久香蕉电影| 成人快色| 久久夜色精品|