工業與民用配電手冊上高壓電纜的熱穩定校驗在211頁,公式是Smin=根號Q /C x1000低壓電纜的熱穩定校驗在584頁,S>= I*根號t /k1.貌似短路電流熱效應的算法高壓比較復雜,低壓的就是短路電流乘以短路持續時間,不知可否都用低壓的公式?2.計算出來的電纜最小截面積是指一芯的還是三芯總和?比如算出來S是285,是不是就是至少要選3x95的電纜?
以前做高壓電纜的熱穩定校驗時,其短路電流持續時間按斷路器開斷速度來取,一般選0.2s,然后查設計手冊第二版P200的表格,若系統的短路電流不大于25kA時電纜截面取為95,若不大于31.5kA則取為120今天做一個工程時查了一下設計手冊第三版,發現P250的表格5-25(常用電纜按熱穩定校驗允許的短路電流有效值)中,切除時間s只有0.6,0.8,1.0,1.2,1.6s這幾項,而沒有0.2s,那我們做熱穩定校驗時這個t應該取多少啊?我看P226的示例中,近端系統的短路電流等效持續時間t’=0.15s,而我們做工業項目一般都是遠端短路系統,那么此時t=?
高壓柜到變壓器這段高壓電纜如何校驗熱穩定,公式里有個允許通過的短時耐受電纜的短時耐受時間,應該如何選擇
遇到一個工程,新上一臺800,一臺630,一臺315變壓器.三臺變壓器同出一臺高壓電纜分線箱.高壓電纜分線箱的進線電纜選多大的合適?我用的70銅芯的,供電局讓做熱穩定校驗,希望哪位大俠能提供一個熱穩定校驗的軟件,生成一份計算書,讓我有個交代.謝謝!
依據電纜的動穩定條件,高壓電纜如何選擇?
在GB50217 電力工程電纜設計規范中 附錄E的公式是這樣的在工業與民用配電設計手冊 P212上公式是這樣的兩個公式,差了一個10倍,我平時計算都是按配三上做的,C值也是查的配三的表格。是否是規范上刊印錯誤呢?還是我自己理解有問題呢,這么嚴重的錯誤規范上不應該出現吧。。。。。請各位解惑一下
電纜熱穩定校驗公式為S>sqrQ/C,Q=短路電流的平方乘以短路切除時間,有的公式后面還乘以10的平方,有的沒有,請問短路電流和時間的單位是什么的時候不用乘10的平方,請高手指點一二!
按照國標電力電纜規程做的電纜熱穩定校驗計算書,EXCEL的大家給提提意見 完善一下也請大家把自己多設計制作的計算書也能發上來
小弟初學設計,求教:工程為小區數棟30多層住宅,高壓為10KV ,有一根鋁電纜YJLV22-3X300,經地埋引至高壓分支箱,再引到室外箱變,路徑約1千米,其中箱變共6臺,容量共計為6500KVA,用電最大負荷為5200KW,想問一下能否滿足使用要求。(我簡單算了一下,YJLV22-3X300埋地允許載流量為377A,P=1.732X377X10X0.9=5800KW>5200,應該是可以的。),求大神指點。
最近做一個工程,算一個小區,七棟高層住宅,三棟33層,四棟18層,一層全部連通做超市,地下一層做車庫,地下一層,一層每層五萬平方,也就是一層做平臺,然后立七棟住宅,問題是:1,采用一個變電所由于供電距離太遠,所以考慮兩個變電所,兩路高壓進線,那么兩個變電所高壓連通采用高壓橋架還是穿管,還是明敷(我看國標圖集上有這種做法)2.如果采用高壓橋架沿地下一層敷設,防火怎么考慮,是不是做防火橋架,(有例子沒考慮防火)請教
給水泵電機工頻電纜ZRC-YJV22-6/6 3×95 長約76M, 檢測C相絕緣過低,11MΩ,必須要換電纜么,需要做哪些進一步的檢查啊,電纜是2007年的。
大家好,請問一下10KV高壓電纜連結時有沒有什么特殊的要求?現在一般的電纜里有屏蔽線(白色鐵皮樣子),我們廠做箱變高壓柜到變壓器連電纜時一般把電纜兩頭撥200mm長(屏蔽線也撥了),然后接電纜頭,撥掉的地方套層高壓熱縮管。但好像正規的做法要把屏蔽鐵皮單獨用個銅帶接“地”,是不是這樣啊?而且我查的標準,電纜耐壓只打最高額定電壓的兩倍就行,就是24KV。但我們一般都跟變壓器一起打28KV,有時還跟柜子一起打42KV。(大多情況下電壓升到2萬多伏后,再升高一點電纜離柜子或者變壓器外殼近的地方就會放電,還有小火星)請問一下像這種耐壓驗到底是么樣做的?特別是戶外箱式變電站里高壓連變壓器的電纜。謝謝大家。
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 編輯 有朋友問:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv電纜 如何測量 零序電纜 用1個零序 CT 有這么大的CT 嗎?”答:有二種方法,一是裝一只大孔徑的零序電流互感器,二是裝多只零序電流互感器(每根電纜穿一個,二次并接)。大孔徑(洞)零序電流互感器:
我最近做了一個項目,低壓柜出線選了NHYJV5X6的電纜,審圖說太小,熱穩定校驗不夠,我查不到該電纜06/1.0KV下的熱穩定系數,那位可以幫一下,先謝了.
一整體廠房長、寬約200m,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?
對于電纜,我們根據電壓大小,把它劃分為了幾類,分別是低壓電纜,中壓電纜、高壓電纜以及特高壓電纜。今天主要聊一聊的是高壓電纜,它的電壓等級是10KV~35KV之間。高壓電纜型號有哪些呢?我們接下來一起來看看吧! 首先的話,對于高壓電纜,我們可以先劃分為種類,然后每類之下就有不同的類型。
研究了《設計手冊》,I 指的是短路耐受電流, t 指的是短路持續時間,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到。 但是問題來了,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,樣本上短路持續時間tk卻是4s,那就算耐受電流為25kA,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手來分析分析。
做一個變電站,想問下變壓器一次側(10KV)的電纜的熱穩定計算方法?是不是把低壓側的短路電流歸算到高壓側,再根據高壓側的短路電流選擇電纜?還有就是多大線徑的10KV電纜(比如YJV-8.7/10)對應的高壓側短路電流限值,有沒有查詢表格?
如題。請高人指點高壓電纜的阻抗值有數據可查嗎?
為什么10kV電纜最小截面校驗公式中計算熱效應的短路電流是低壓短路電流的有效值,而不是高壓短路電流?
高壓電纜熱穩定計算
高壓電纜熱穩定計算專題,為您提供高壓電纜熱穩定計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓電纜熱穩定計算 相關的專業交流討論,更多高壓電纜熱穩定計算相關內容請?jiān)L問