I=A*S的m次方-B*S的n次方I是載流量.S是導體標稱截面積,但是系數A和B以及指數m,n我卻不知道是什么?我們是做電柜行業的,電纜一般是用作進線電纜,不用考慮敷設等,用的也是一般的RVV等普通的,請問各位專家假設我的一個塑斷的額定電流是225,那我怎么根據這個公式計算出我要用的電纜截面積?(也就是我要怎么去考慮A,B,m,n或者說A,B,m,n我要去查什么表?)很希望大家能告訴我 謝謝你們了
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???
根據基本公式P=U*I即功率=電流×電壓。按照這個公式,計算載流量的公式應該是功率×功率因數÷電壓=電流。但是事實上計算載流量都是用功率÷功率因數÷電壓=電流……也許是我對公式理解有誤?向大家求助~
我想問一下,如果兩根25平方的線并聯起來的載流量怎么算,是不是就是50平方的載流量呢?同時可不可以一根25平方的和一根6平的線并聯,如果可以,這樣的線載流量又是多少
大家棒棒忙已知末端用電電流為565A/380V,供電距離約260米, 甲方說用240電纜即可,我說不行至少要2*150才行,甲方問為為什么,并要求出具計算公式來證明,這我就犯難了,以前一直查電纜載流量的表,現在跟我要計算公示,我就不知道怎么解釋了,請大家幫忙。請問怎么從已知電流計算出需用電纜的線徑,要公式計算,不要查表。 大俠們最好給出公式 多謝了 請排除施工難度的考慮,只從載流角度計算。 謝謝謝謝了
請各位前輩看看下面的公式對嗎
各位前輩,我是新手,有一個小區的住戶要安裝低壓戶表,但是要先選擇從變壓器到戶表配電箱的電纜型號,我只知道電纜的選擇是根據電纜的載流量來計算。但是我的幾個同事給我的計算方法都不一樣。我很郁悶。所以在此,我請教各位前輩,你們在計算電纜的載流量時是根據什么公式計算的,謝謝。
1.兩根YJV22--3X150電纜載流量怎樣計算?2.兩根YJV22--3X150電纜怎樣和1根LGJ-150鋁絞線連接,怎樣連接?如果電纜終端頭要裝避雷器,要裝一組還是二組避雷器,怎樣裝?
我是一個電氣行業的新人,今天偶然翻看圖籍,看到同型號的電纜的載流量要比同型號BV線要高,不知是為什么?望各位同仁幫忙解釋一下
電纜熱穩定校驗公式為S>sqrQ/C,Q=短路電流的平方乘以短路切除時間,有的公式后面還乘以10的平方,有的沒有,請問短路電流和時間的單位是什么的時候不用乘10的平方,請高手指點一二!
二點五下乘以九,往上減一順號走。 三十五乘三點五,雙雙成組減點五。 條件有變加折算,高溫九折銅升級。 穿管根數二三四,八七六折滿載流。 說明: (1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍數"來表示,通過心算而得。由表5 3可以看出:倍數隨截面的增大而減小。 "二點五下乘以九,往上減一順號走"說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,載流量為2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,倍數逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 "三十五乘三點五,雙雙成組減點五",說的是35mm"的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關系變為兩個兩個線號成一組,倍數依次減0.5。即50、70mm’導線的載流量為截面數的3倍;95、120mm"導線載流量是其截面積數的2.5倍,依次類推
請教各位:流量與流速及面積相互計算的方法,流量=流速*管道面積。請問這其中,流量是以L/S為單位還是以L/M為單位,面積是以平方米為單位還是以什么為單位?
電線電纜載流量及其計算常用數據非常實用的技術資料
本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2015-8-17 14:42 編輯 先講到這,,有空具體講一講各種敷設方式的問題,再發一個新帖,帖子太長看起來也暈,感謝大家支持。 在某甲級院工作一段時間了,分享分享心得體會吧,一般很多新人,選擇載流量只是根據負荷電流,查看樣本,選擇滿足的截面,或者大一級的截面。其實大部分低壓這么選擇也不會出太大問題,但是還是希望分享一下一根電纜的選擇過程,也可以在業主問到的時候有一個合理的解釋(就是忽悠加裝b啦,業主有時不太理解為什么搞這么粗)首先,一根電纜需要做哪些計算與校驗,1、根據負荷電流進行載流量計算;2、電壓校驗;3、3kv及
最近選擇電纜載流量,185YJV電纜室外敷設,查工業與民用供配電設計手冊841頁30℃載流量怎么才300A?也沒說是否是鎧裝,求教