問題補充:請問1.這樣是不是需要計算挖電纜溝土方?應該從哪到哪?外墻邊是散水和水溝。2.土方是否按下面說明這樣計算?3.電纜進入建筑物是還需要預留2m嗎?
如圖,這個電纜溝能放多少電纜是怎么計算的?電纜在支架上面是單層還是多層排列啊?(比如現在全是外徑20的電纜,那我的300的架子,是不是只能放15根呀???)[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-9-19 17:04 編輯 ]
電纜保護管長度,除按設計規定長度計算外,遇有下列情況,應按以下規定增加保護管長度:①橫穿道路,按路基寬度兩端各加2米;②垂直敷設管口距地面加2.5米;③穿過建筑物外墻,按基礎外緣加1米;④穿過排水溝,按溝壁外緣加0.5米。請問這個加是在什么基礎上?請問這個加是在什么基礎上?在設計基礎上加?比如電纜垂直敷設,距離地面2.5m鋼管保護,設計已設計了,按這個規則做預算時還要加2.5m?那弓5m?實際上沒有保護這么長,5m這不可能吧。。。。。。比如-22電纜,2我一般給3m鋼管,3我一般給1.5m鋼管[ 本帖最后由 hjj0451 于 2009-8-31 09:54 編輯 ]
請教各位大蝦:準備在路面上的電纜溝通過一運輸車輛,軸載22噸,電纜溝寬1.8米。計劃鋪設鋼板保護,要多厚才能滿足?如何計算?離電纜溝寬多少距離才適合?
知識點:基礎及土方工程量計算
不規則方格網土方計算表
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?
有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!
現在開始算工程量,發現以前畫的基坑開挖土圖紙,真正算起來還真的麻煩,我都感覺我都算不準,請教大家有沒有這樣的軟件,有了底面之后,按照多少多少放坡之后,可以生成開挖圖,開挖方量。我覺得這個應該有人開發過。
終于又可以上論壇了,祝賀升級成功!!!請教大家一個土方計算的問題: 這兩天在計算一個水庫的庫容。是想利用一個天然的洼地作為水庫,但是地形比較復雜,洼地里還有小山丘,現有資料是這個洼地的地形高程點,請教各位大俠,怎么樣才能計算出這個洼地的庫容?
終于又可以上論壇了,祝賀升級成功!!!請教大家一個土方計算的問題: 這兩天在計算一個水庫的庫容。是想利用一個天然的洼地作為水庫,但是地形比較復雜,洼地里還有小山丘,現有資料是這個洼地的地形高程點,請教各位大俠,怎么樣才能計算出這個洼地的庫容?
(1)在鴻業7.0和8.0軟件中,計算排水土方 當自然標高大于設計路面標高時:它算開挖深度的時候是按(自然標高-槽底標高) ,當我們設置土方計算的時候設了“當自然標高大于設計路面標高時,從路基底開挖”,為什么它計算的時候不是按這個來,而是從自然標高開始呢? (2)當自然標高介于設計路面標高和管底標高之間時(自然標高沒有比管底高1m),鴻業也是從自然標高開始算的,像這種情況不是應該從管頂以上1m開始開挖嗎? (也許實際施工的時候有些施工單位偷工減料會直接開挖,但是我們設計的時候還是要按規范來的,對吧) 。而且這種情況下,鴻業7.0算的填方有可能是負值,想不明白,就算是沒有填,也就是0,怎么會有負值呢? (3)當自然標高低于管底標高的時候,算的是從管頂以上1米開始算開挖,填方也是算到管頂以上500mm,這個還能理解~ 第(1)(2)里的疑問,有哪位前輩能指點一下呢,因為要出土方表,所以這些數據怎么來的,我們還需要一個合理的解釋,如果這個不行的話,有什么辦法可以解決的呢?困惑~~不知道我講的好不好理解,希望有人能幫忙解答了,謝謝了先~
各位前輩,本人初入本行,現要計算排水管道支架(柔性鑄鐵和塑料pvc),但我不知道如何計算,有沒什么資料,規范什么的可以參考…… 多謝賜教,不勝感激!!!
變壓器距變頻柜120米,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,一臺電機距柜子10米,還有一臺電機距柜子70米。現在需配主電纜和分支電纜。一、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,滿足電壓降要求。M----負荷矩,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積。C----常數,對于三相四線系統而言,銅芯線83。S----導線的截面積,單位是平方毫米。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,滿足要求。二、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求。ΔU%=M/CS×1
高低壓電纜溝的蓋板規格是什么哦 有沒有標準圖啊 謝謝各位高手
電纜溝是變電站中不可或缺的基礎設施,主要用來放置電纜和保護電纜,電纜溝內環境與電纜的安全運行及故障的損害程度緊密相關。隨著時代的發展,新技術、新工藝的不斷應用,電纜質量不斷得到提高,但加強對電纜溝的管理,改善電纜溝環境,保護電纜溝內的電纜不受損傷,對變電站的安全運行有著非常重要的意義。 影響電纜的正常運行的主要因素 1、溫度
前段時間看到一位工友發的照片,電纜溝內的支架上設計的有橋架,當時很多人說沒有必要,錢多燒的。后來去查了一下這方面的資料,發現確實有些項目會這么設計。1.特殊要求的場合。2.國外的一些標準。其他講的都是電纜溝設橋架的弊端,如不利于散熱,散濕,花費大等等。在此,小弟想請教各位前輩,這個到底是怎么個要求,雖說這個情況不多,如果碰到了該注意什么?
酚醛風管在實際中如何計算面積;定額中只規定項目中的尺寸僅是內徑,且定額子目是安裝,不包含制作,其它風管均含制作,有風管板材的厚度和尺寸;酚醛風管實際中是來卷料(厚度規格較多,符合設計需要),工人根據現場實際尺寸進行下料利用模具加工成型再安裝,下料的尺寸是依據圖紙尺寸+一邊板材厚度,所以計算面是按照中心尺寸來計算,如矩形風管300*200(mm),厚度25mm,長度2米。面積=(0.3+0.025+0.2+0.025)*2*2=0.293m2;圓形風管同樣計算方法,定額或說明僅指套定額是參考的規格型號尺寸,未說計算面積尺寸,未說是按照常規計算方法,故不敘述。
電纜長度計算規則 &