優點1、火力發電:燃料容易獲取,熱機效率高,調峰較易實現,建設成本低,容易與冶金、化工、水泥等高能耗工業形成共生產業鏈。2、核能發電:基本不受自然資源產地限制,運行成本低,無溫室氣體排放。3、水力發電:幾乎完全無污染,運營成本低,便于調峰,可再生,有航運、水利等邊際效益。4、風力發電:無環境污染,運行成本低,可再生。
110kV及以上電纜終端故障占電纜故障的絕大部分,有些品牌的電纜終端質量不甚合格,在現場使用中出現了較多問題,大家說一下使用情況,希望找出最優的品牌,經過使用檢驗,業績豐富,質量可靠
如何鑒別施工線路上電纜?本人是從事電力線路安裝工程施工,在工作中經常碰到要對同通道多路電纜中的一路停電線路電纜進行切斷制安中間頭,接入環網柜。如何較快、較準鑒別出要施工停電電纜?以上電纜線路都為10kV。
ZR-RVS-2X1.5.SC15.CE其中ZR是阻燃的意思RVS-2X1.5是電纜型號SC15是EMT管型號后面的CE是什么意思?請達人解釋~謝謝!
在GB50217 電力工程電纜設計規范中 附錄E的公式是這樣的在工業與民用配電設計手冊 P212上公式是這樣的兩個公式,差了一個10倍,我平時計算都是按配三上做的,C值也是查的配三的表格。是否是規范上刊印錯誤呢?還是我自己理解有問題呢,這么嚴重的錯誤規范上不應該出現吧。。。。。請各位解惑一下
不知道大家有沒有看見過.
《工業與民用配電設計手冊》是35KV及以下的;《鋼鐵企業電力設計手冊》表是10KV及以下的,公式8-3明顯差1000;GB50217-2007附錄E的C值比其它規范大100,沒法引用;DL/T522-2005式7.1.8及電力工程電氣手冊設計一次部分第337公式只是硬導體的熱穩定校驗;那么軟導體及電纜該引用哪個規范或書呢?很困惑啊,各位論壇大大們,請指點迷津啊!
66KV以上電纜終端和中間連接附件哪個廠家的最好,本人急需制作一批66KV或者是110KV的電纜終端和中間連接,想選最好的材料,請用過的大俠提供點寶貴的意見。
標高正負0以下剪力墻上預埋電纜套管,套管需要露出墻面嗎?具體套管預埋信息見此圖,有以下幾個疑問咨詢下各位大大1:正負0以下的剪力墻上預埋套管是否必須采用剛性防水套管(就是帶翼環的)。采用普通的如消防管鍍鋅鋼管代替是否可行。2:剪力墻上預埋的電纜套管是否需要露出墻
網上電纜附件招標信息可信嗎?另付:熱縮價格!
大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么啊?
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?
各位大仙,有一段6KM的高架橋,全線為整體式橋面,中間設隔離帶,現在的問題是全線要敷設硅芯管,橋上不能設手孔或人孔,那請教分歧處如何處理?
150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭?最好有圖片或者圖紙?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么??萬分感激!!
我們有一個小泵房,內有5臺水泵,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教!!不勝感激!!!!
1.電纜有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么劃分的,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,有單芯的,雙芯的,三或四芯的,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別
以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,于是就同意他們除了埋地敷設,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,經咨詢KBG管只有16、20、25、32、40、50著幾種型號!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢?能否詳細地說明下?謝謝
我請教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,在有的時候用4+1電纜?