最近見到幾份圖紙把我搞暈了情況是這樣的由底層放大器到各層均用N根SYWV-75-7敷設至該層分支器由分支器直接敷設至TV終端這樣有些房間2個TV終端 就2根線進來了這設計有問題嗎我記得以前是底層到頂層用一個線各層設分支器然后層分支器到各戶也是一根線每戶設一根分配器然后戶分配器到終端再分別敷設還有個問題由戶分配器到各TV終端 是否可以串聯相近的幾個 如可以 SYWV-75-5可以串幾個呢或許我講的不太專業還請各位見諒枉位能做出詳細解釋謝謝!
35V及110kV電纜終端安裝
110kV及以上電纜終端故障占電纜故障的絕大部分,有些品牌的電纜終端質量不甚合格,在現場使用中出現了較多問題,大家說一下使用情況,希望找出最優的品牌,經過使用檢驗,業績豐富,質量可靠
我廠于1990年以后投產了2臺125 MW機組。根據當時的設計方案,廠用高壓電纜普遍采用上海電纜廠生產的型號為ZQ22-3 *120-6油浸紙絕緣電纜。油浸紙絕緣電纜有一個極大的缺點就是長期服役后,電纜終端容易滲漏油。電纜長期漏油,會導致絕緣干枯,絕緣性能下降。現將本廠對循泵電機動力電纜電機側電纜頭滲漏油采取的一些處理措施介紹如下。 1 滲油部位的確定 油浸紙絕緣電力電纜由于絕緣層中含有大量的電纜油,因此在運行中會有一定的內油壓,其產生原因一般有以下三方面:一是線路敷設存在的高低位差而引起的靜壓力;二是通電發熱引起的熱膨脹油壓;三是發生短路故障時產生的沖擊油壓。這些油壓的作用,是電纜終端頭產生漏油的內因。我廠循泵電機電纜總長2 10 m,該電纜運行時間已10年,電機側電纜頭運行條件較差,環境溫度嚴重偏高,夏季最高時可達45℃,由此引起電纜頭老化過快,是電纜終端頭漏油的外因。經過與其它電纜的跟蹤比較,我們認為造成其滲漏油的最直接原因在于該電纜兩終端的敷設位差達7.5 m,由于落差導致低處電纜頭長期處于靜油壓作用下,加之運行時間已長,電纜頭老化,一旦有縫
在對10KV電纜冷縮終端耐壓試驗過程中 應力控制處發熱是什么原因(試驗電壓39KV以上)有時在試驗過程中,試驗電壓不變,連續耐壓4小時,應力控制處溫度由高到低???請給以解答?謝謝!!!!
請教一下,室外照明配電線路電纜終端(中間)頭如何計算數量?是否每個燈具接線頭都可以算一個終端頭?中間頭是不是在手孔井里接線才能算?
35KV電纜終端絕緣擊穿慘狀!<
一般來說一般電纜地線截面為相線的一半,但礦物電纜終端截面積有限,像240平方不可能接120平方地線,根據規范,礦物電纜終端接地線不小于4平方,而礦物電纜有多種規格,請教高手如何搭配,謝謝。
110KV穿墻套管與電纜終端頭
35KV電纜終端頭單相接地引發電纜頭著火
請問這種220千伏瓷柱式電纜終端可以爬上去檢修嗎?如果不可以,請問哪本規程里邊寫明了呢?謝謝大家
8.7/15KV型電纜未做終端時泄漏值為10個左右,而做好終端后泄漏值只有兩個多點,這是怎么回事?本人第一次弄這個還不會,請多多包涵!請大師指點!
電纜終端接線盒的型號大概有WTG——512,WD,WG,NTN ,NTH,NS,是這些吧~!還有一種,忘了是什么型號的了~!我想請問這些終端接線盒,到底那種適合電纜YJV,和YJLV,額定電壓10KV的電纜用~! 那我要是用VLV,或VV22的電纜呢~!選那種型號的~!·~!!·謝謝~~~~~~!
目前找不到還能施工的,10kv
10kV電纜冷縮終端頭的制作方法
如何確定電纜終端頭的數量?在看主接線圖的時候,是不是就可以看出來電纜終端頭的數量?電纜終端頭和中間頭有什么區別?分別在什么地方用?
我們工地的23層住宅用4條4*120電纜上,各層表箱用絕緣穿刺線夾從電纜出線,但會審中(經驗尚淺,哈哈)都沒考慮到電纜終端頭的處理。問過設計院,回復將電纜直接接到末端電箱(120電纜變16線進箱),我也想過用高壓的終端頭處理(好象是五頭的)。各路大哥如果有處理過此問題,麻煩指點下小弟。謝謝!!!:kiss:
220kV電纜附件安裝(戶外終端)
一根電纜400V電壓,是3+1的,電纜頭就用普通的熱縮管套一下,它的終端電纜頭制作費用應該怎么計取?定額上是以一個電纜頭計費,“一個”是指一根電纜的一端還是指一根電纜一端中的一根線的頭?
電纜終端
電纜終端專題,為您提供電纜終端相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜終端 相關的專業交流討論,更多電纜終端相關內容請?jiān)L問