亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 求教各位關于電纜的問題

    一臺280KW電動機,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎?還有為什么要用3跟呢?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,代表什么意思?先謝謝各位了!!!

  • 單芯交流電纜電纜用鋁卡子固定能產生渦流么

    請教35KV單芯電纜采用鋁制電纜卡子固定可以么?會產生渦流么?像其他非鐵質金屬材料是否都可以?

  • 3+2電纜與4+1電纜的區別

    3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。。

  • 這個標注,是電線還是電纜?

    這個標注,是電線還是電纜?

    大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!

  • 開關與電纜怎么配合的啊?

    保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么啊?

  • -------電纜選擇問題?

    2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?

  • 150mm2的電纜怎么并接??

    150mm2的電纜怎么并接??

    150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭?最好有圖片或者圖紙?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么??萬分感激!!

  • 關于如何牽引電纜的問題

    大家來討論下牽引電纜的方式。 電纜是10kV,鋁芯500的。市區架空線路改成電纜敷設:在道路一側埋好電纜保護管后,在保護管內牽引電纜。 當地供電局是用卷揚機牽引的,可他們說最多只能牽引250m-300m長,這樣以來,每隔250m就要放置一處電纜連接裝置,一般是用電纜中間頭的,可他們卻用電纜分支箱連接(多貴呀)。他們說中間頭不安全。 現在他們遇到了麻煩,有個變電站出線要經過一條道路,這條道路有近20根電纜。這樣以來,每250m就要放置十幾個分支箱,他們自己接受不了,并且當地市政部門也肯定不會同意現在他們正考慮用中間接頭來減少分支箱數量和改變電纜敷設設備來增加電纜的牽引長度。但是用中間接頭的化如何防水?(當地海平面很低,水特多) 大家討論下牽引電纜最長有多長,(三相統包鋁芯400或500)以及用什么設備來牽引。中間接頭的防水怎么處理?

  • 怎么才能減少電纜的干擾

    我辦公室房頂上是電纜,我用電腦時因為干擾顯示屏老晃,誰知道怎么才能減少干擾啊,謝謝拉樓頂有個鐵架,半米高,架空,四線全塑電纜

  • 請教關于電纜的一些問題

    1.電纜有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么劃分的,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,有單芯的,雙芯的,三或四芯的,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別

  • 求救:電纜可以這樣穿管嗎?

    我們有一個小泵房,內有5臺水泵,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教!!不勝感激!!!!

  • 關于電纜穿什么管的問題

    以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,于是就同意他們除了埋地敷設,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,經咨詢KBG管只有16、20、25、32、40、50著幾種型號!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢?能否詳細地說明下?謝謝

  • 關于3+2電纜和4+1電纜的問題

    我請教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,在有的時候用4+1電纜?

  • 5芯電纜選擇3+2還是4+1?

    某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)

  • 電纜的型號--------不滴流

    油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么

  • 請教各位有關電纜的問題

    我公司有一在建食堂工程,從室外配電室到室內配電箱用的4*50的帶鎧電纜,現在需要在食堂北側建一員工宿舍,考慮用電直接從食堂接過去,但是食堂里面的配電箱到宿舍的走線難度比較大,領導考慮從室外埋設的4*50電纜上直接外接到宿舍中,請問各位高人這樣做可行么?如果可行的話要采取什么方式來外接呢?小弟在此不勝感激

  • 有關電纜選型的問題求教

    我在電力知識上是個大外行。最近我們準備上一臺電鍋爐功率為540KW。如何選擇電纜。同樣的鍋爐不同的廠家給出的型號也是不一樣的。有的建議用3*185+2*150。還有的建議用單根240的6根外加兩根150平的。考慮到銅電纜價格高。我不知道選擇哪一種了。請高手指點

  • 請教如何統計電纜的長度

    現在接到一個項目,客戶那邊要求讓我們這邊給他們統計電聯的量,包括規格型號,長度等。由于我們公司是做成套的,很少做這種事情,型號還好說,就是統計長度不知道該如何下手。請教前輩們指點一下如何根據藍圖統計電纜長度的方法。小弟由衷感謝

  • 鋁合金電纜和銅纜的對比????

    我們知道目前銅電纜行業的市場還是以銅纜為主,但是中國是一個銅資源短缺的國家,而進口銅原料大漲導致銅價倒掛。所以目前電纜工業“以鋁節銅” 已經成為業內關注的熱點。鋁合金電纜對比銅電纜具有哪些優勢,能否和我們分享下您的一些看法呢?

  • 【請教】關于電纜敷設的問題

    請教下,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,現在忘了。找了半天都沒有找到,那位大哥知道,給小弟回復下!!!特別是 橋架和電纜溝里面!

點擊加載更多

電纜卡子

電纜卡子專題,為您提供電纜卡子相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜卡子 相關的專業交流討論,更多電纜卡子相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

電纜終端

電纜中間頭

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人精品区| 精品一区二区三区亚洲| 99伊人精品| 69免费视频| 日本成人三级| 欧美成人手机视频免费播放| 久热这里有精品| 九九热在线视频播放| 黄网在线视频| 久久51| 精品国内一区二区三区免费视频| 国产精品视频永久免费播放| 国产在线中文字幕| 男人的天堂色偷偷| 亚州精品视频| 亚洲精品视频免费| 999久久久国产| 91青青在线视频| k频道国产欧美日韩精品| 在线看亚洲| 久久青青热| 91千人斩在线观看国产| 99电影院| 操碰在线观看| 国产乱弄免费视频观看| 狠狠色伊人久久精品综合网| 精品欧美小视频在线观看| 久久4k岛国高清一区二区| 免费观看成人www精品视频在线| 免费看国产视频| 青青青青青视频免费播放 | 538在线精品| 污视频网站免费观看| 日本精品视频在线播放| 手机在线观看亚洲国产精品| 瑟瑟影视| 一二三四视频中文字幕在线看| 在线观看影院| 1024亚洲天堂| 国产成年| 免费热牛牛|