大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!
有沒有用過的,到底是電線還是電纜
各位大蝦你們好,我是一個做空調行業的,由于很多方面都要用到關于電的知識,特別是選配線的問題,就是選多大的線,幾芯啊,什么的。想請教大蝦們,我可以知道,空調的額定電流等,匹數等,但可能不是你們電上的那個匹!希望大蝦們指點或者知道下載個什么計算軟件之類的,謝謝了!
下面幾個問題請大家幫助解答,給點兒提示也行,特急,先謝謝了: 一、4-UTP+2RVB2×0.5-PC25-FC (平面圖中標注)是什么意思?特別是“4-UTP”中“4”是什么意思?““2RVB”中“2”是什么意思? 如果平面圖中量得此線1米,則工程量(配管、配線)怎么算? 9UTP-PC32+9*RVB2*2.5-PC25(系統圖中標注)又是什么意思?何以出現二個穿管管徑? 二、CEC是什么敷設方式?BV-2×2.5-PC16-CEC 三、WM是什么敷設方式?BV3*2.5-PC20-WM 四、SCC是什么敷設方式?BV-2*2.5-SC20-SCC
設計圖紙中經常可以看到C級阻燃和B級阻燃的標注,請問級阻燃和B級阻燃分別是原來的阻燃還是耐火???級阻燃和B級阻燃哪個阻然級別更好呢?
在做預算的時候,照明回路、插座回路,系統圖上標的是BV-500 3*2.5mm2 PC20WC-CC,總配電箱到戶配電箱之間BV-500 3*6mm2,PC25 WC-CC, BV-500 3*2.5,3*6是銅芯線還是電纜?算量的時候是不是3*管的量?還是等于管子的量?
我從事成本工作,現在發現在相同條件下,有的樓盤入戶用電線,有的用電纜(相同規格),兩者從造價上相差較大,請大伙發表看法!
根據建筑安裝工程費用項目組成,材料費已包含檢驗試驗費:是指對建筑材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用,包括自設試驗室進行試驗所耗用的材料和化學藥品等費用。不包括新結構、新材料的試驗費和建設單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗,對構件做破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。那么,施工現場進場的,有電纜電線根據規范要求,需要送檢,這個送檢費用是否應額外計取?
請問各位,電線電纜如何僅靠看到型號就辨認出來,我自己摸索的是頭字母是B的就是電線,其他的都是各類電纜,但是我覺得我這野路子不能解決所有常見型號,有點以偏概全,在網上查都是一些粘貼數據沒啥實質東西,希望大家幫我解惑下,不要舉例些啥BV、KVV、YJY這些常見的電線電纜,我需要的是辨認的方法,謝謝了
偶是新手,在學習時遇到幾個問題,請斑竹幫忙:①“TJ,LJ型裸銅、裸鋁絞線”,TJ、LJ中文意思是什么?②BBLX,BBX、BLVRFB、RFS、LGJ、NKL什么意思?區別/使用場所?③油浸紙絕緣、不滴油浸紙絕緣、油浸紙滴干絕緣這三個名詞的英文簡稱?區別?使用場所? 還望各位大蝦詳細講解!!!感激萬分!!!!!
在電纜電線的標注里,如bv-450/750中U0(450)/U(750),U0:導體與屏蔽或金屬套之間的額定工頻電壓,U:導體之間的額定工頻電壓;U可以理解為線電壓吧?那U0如何理解呢
現在公司對于電線電纜的檢驗主要用外徑千分尺來控制,最原始的檢測手段,對于國標規定的電阻測量還沒實行過,在這里想問哈大家,對于電纜檢驗,如果檢測標稱截面和電纜銅絲線徑,怎樣控制才算是合格的!~標稱截面控制在百分之幾的范圍內才算合格!
關于架空絕緣電纜或電線的討論最近遇到這樣的問題,關于施工現場臨時用電電源的問題,由于計劃的改變,項目分區開發的次序發生了變化,導致臨時箱變的位置遠離當前的開工區域,距離約為550米。施工臨時用電需求約為470KVA,功率因數取為0.65。要求是將電線或電纜架空敷設。如何用最節省的電線或電纜選擇來將電源送到施工場地,滿足電壓損失等方面的要求。是用BXF絕緣電線?還是BV?還是架空絕緣電纜(JKV?JKY?JKYY?)?還是其它的一些選擇?我感覺用BXF或BV都不劃算,用架空絕緣電纜,又沒有對應的電阻、感抗等參數來計算電壓損失。我找到一些關于架空絕緣電纜的文章,附后。歡迎大家的寶貴意見。
我在做設計的時候經常被電纜,電線載流量問題困擾!!!不同資料上的數字都不一樣,不知道以哪個為準!!!請問大家一般以哪本資料為準?
我公司坐落在中國電纜城-----官林.我司生產各種電線電纜廠家,具體型號有BV BVVB BVR RV RVV RVVP YJV YJY VV VV22 VV32 YJY22 YJV22..........需要的請和我聯系13771349356 質量好 ,價格合理!
如題:BVV-2*16mm2,在圖紙上的材料列表上寫是電纜,我不放心問了電纜廠家,廠家也說是電纜,說是單芯的VV電纜?我就暈了,再問了一些搞施工和預算的朋友,有些人說是電纜,有些人說是電線。到底是電纜還是電線呀?正在做結算,我套了電纜敷設,甲方只按電線穿管敷設,請大家幫我確定一下,謝謝啦!
電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?
電線和電纜都有不同的類型:比如電線有BV,BX,BLV,BLX,電纜的類型就更多電線電纜截面的選折可以由計算選折,這個并不難,但小弟不清楚該如何選折電線電纜的種類,比如室外照明,室內插座,風機控制等等很多配電線路,應如何確定其導線種類呢?我以前做過一個室外照明的設計,記得當時選折2.5的電線或者電纜好象都可以,真是有點糊涂.難道是多看圖紙根據經驗選折嗎?請各位指教謝謝
工程上常見電纜、架空線采用雙拼甚至多拼的形式,請問這些線路在計算短路電流的時候阻抗如何計算?驗算繼保靈敏度的時候其阻抗又該如何計算?