亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 電力電纜和控制電纜資料

    電力電纜和控制電纜資料

    工作中可能會遇到 這里整理了一些資料 希望對大伙有用

  • 10kV電力電纜與控制電纜的距離

    本工程有一室外電纜溝,電纜溝兩側有電纜支架。設備位于地面,距離電纜溝有一定距離,需要從電纜溝埋管(動力和控制分開設置)到達設備。控制埋管的位置與10kV電纜支架很近(約50mm),請問是否滿足規范要求?在GB 50217-2007中好像沒有找到相關要求(可能看得也不仔細),如果不滿足要求,是否可采取其他措施?謝謝各位!

  • 電力電纜和控制電纜長度計算

    電力電纜和控制電纜長度計算

    新手剛入門電氣設計,一直搞不清電力電纜和控制電纜的走向,不知道他們各自是從哪兒引到哪兒的。求大神解答~在這個圖里,是不是到電機的實線就代表電力電纜,到操作柱的點劃線代表控制電纜?還有哪些地方是需要敷設鋼管的?

  • 簡述電力電纜與控制電纜的區別

    簡述電力電纜與控制電纜的區別。 河南太平洋電纜有限公司是專業生產電線電纜的廠家,國家標準質量,信譽保證,質量上乘。筆者淺析電力電纜與控制性電纜的不同之處,它是電力系統主要用來傳送和分配較大的電能,控制電纜從電力系統的配電點將電能直接傳送到電源連接線上。一般情況下,電力電纜的額定電壓應在0.6/1kv及以上,控制電纜以450/750v為主。在生產中,同一種規格的電力電纜和控制電纜,其絕緣及護套厚度高于控制電纜。 (1)控制電纜屬電氣設備用電纜,電力電纜屬電纜五大類之一。 ㈡控制電纜的標準為9330,電力電纜的標準為GB12706。 (三)控制電纜的截面一般不超過10平方,電力電纜主要用于輸送電力,一般為大截面。電源電纜的規格一般可大一些,大到500平方左右,在一般大截面可以做的廠家比較少,而且控制性電纜的截面一般比較小,最大一般不超過10平方。 就線芯數量而言,電力電纜按電網要求,一般最多可達5芯,而控制電纜傳送控制信號用,芯數較多,按標準來說,多有61芯,但也可根據客戶需要生產

  • 電力電纜和控制電纜的有什么區別?

    知識點:控制電纜

  • 電力電纜與控制電纜敷設問題

    電力電纜為低壓(1kv)電力電纜,控制電纜為低壓交流控制電纜(220v/380v),這兩種電纜可以敷設在同一電纜橋架嗎?或者中間加隔板,可以嗎?

  • 淺談電力電纜和控制電纜有什么區別

    淺談電力電纜和控制電纜有什么區別 電力電纜在電力系統主干線中用以傳輸和分配大功能電能,控制電纜從電力系統的配電點把電能直接傳輸到各種用電設備器具的電源連接線路。電力電纜的額定電壓一般為0.6/1kV及以上,控制電纜主要為450/750V。同樣規格的電力電纜和控制電纜在生產時,電力電纜的絕緣和護套厚度比控制電纜厚。 (一)控制電纜屬于電器裝備用電纜,和電力電纜是電纜五大類中的2個。 (二)控制電纜的標準是9330,電力電纜的標準是GB12706 (三)控制電纜的絕緣線芯的顏色一般都是黑色印白字、還有電力電纜低壓一般都是分色的。 (四)控制電纜的截面一般都不會超過10平方,電力電纜主要是輸送電力的,一般都是大截面。 由于以上大家講到的原因,電力電纜的規格一般可以較大,大到500平方(常規廠家能生產的范圍),再大的截面般能做的廠家就相對少了,而控制電纜的截面一般較小,最大一般不超過10平方。 從電纜芯數上講,電力電纜根據電網要求,最多一般為5芯,而控制電纜傳輸控制信號用,芯數較多,根據標準來講多的有61芯,但也可以根據用戶要求生產了

  • 電力電纜,能否用單股橡膠軟纜

    單位有個UPS機房,容量比較大。我看從UPS機房往下一級送電的出線配電柜上,所用的電纜是單根240的橡膠軟纜。這樣安裝是否可行?是不是該用3×240+1×120的電纜[ 本帖最后由 zxc24 于 2011-7-9 07:13 編輯 ]

  • 關于電力電纜電纜頭的問題

    施工定額中有干包式,澆注式,熱縮式電纜頭,在10KV以下實際施工中冷縮用的較多,冷縮該怎么套用定額?施工中的集束電纜施工套用什么定額?

  • 電力電纜截面及芯數的選擇

    剛做建筑電氣的設計,有很多問題不是很明白向大師們請教!在設計中,電纜的截面是怎么選的?網上給的方法比較雜。有沒有比較明了的選擇方法? 電纜的芯數是怎么選擇的?與接地方式有關么?

  • 關于電力電纜CCC認證的那些事兒

    各位小伙伴們,在選購電力電纜或者是購買家裝電線的時候是不是有些鬧不明白CCC認證,CQC認證,行業標準和國標產品這些概念?今天,湘江電纜小編就簡明扼要的帶大家一起了解電力電纜關于CCC認證的那些事兒。1、鋁導線執行的一定是行業標準,國標產品的導線均是銅導體;

  • 除了電力電纜還有什么類別的電纜?

    除了電力電纜還有什么類別的電纜?除了

  • 電力電纜故障及預控措施

    知識點:電力電纜

  • 關于電力電纜隧道設計的研究

    關于電力電纜隧道設計的研究

    前言 高電壓等級的變電站進入城市中心區,將采用大截面電纜輸送電力。由于電纜截面大,采用傳統的排管敷設模式的技術難度高,而且,市中心道路下管線密布,管位資源緊張,無法滿足高電壓等級的大截面電纜的敷設要求。因此,借鑒國外經濟發達的大型城市的供電設施建設經驗,采用電力電纜隧道進行電力輸送。 電力隧道相比于其它敷設方式具有隧道內部環境整潔,通風條件良好,有利于電纜的散熱,電纜運行工況比直埋或排管好,提高了電纜的使用壽命,同時,運行維護方便,有利于巡視人員及早發現并處理問題,以防患于未然的特點。電力隧道還可以根據電力發展需求很容易的增加電纜數量,而且還可避免路面重復開挖現象。本文就結合上海市北京西路~華夏西路電力電纜隧道工程對電力電纜隧道設計研究介紹如下。1 工程概況

  • 請教各位關于電力電纜參數問題

    各位大神, 已知電纜型號,可以通過查詢什么手冊得到電纜的電氣型號嗎?比如單位電抗值,單位電阻值,以及載流量等等。 望大佬們指點,跪謝。

  • 盜割電力電纜怎么做的呢?

    這兩天看報紙,有盜割電力電纜的新聞,我就很納悶,110KV的電壓,他們用什么方法把電纜割斷頭走呢?首先我不是因為知道原因后而去破壞電力設施,只是很好奇。其次從事電氣方面,知識卻很缺乏,所以想知道到底是什么原因

  • 請教各位:電力電纜怎樣校驗?

    請教各位:電力電纜怎樣校驗?2x315kVA配電變壓器低壓出線能用YJV22-1.0 3X50的電纜么?具體怎樣進行動穩定效驗?

  • 請教電力電纜損耗的問題

    3*240+1的一根鋁電纜,輸送距離160米,原本輸送電流400A左右后本人在受電端加了一只電容補償柜,電流降至250A,電纜兩端電壓降5V,現在是用電廠家電費出奇的多(比預想的每月多出兩萬)非說是這根鋁電纜的損耗,要求更換成銅電纜,請教高手們是否有效果:)[ 本帖最后由 xypylp 于 2008-8-16 09:58 編輯 ]

  • 電力電纜接頭的安裝要點

    電纜終端頭和中間接頭,是輸變電電纜線路中的重要部件,它的作用是分散電纜終端頭外屏蔽切斷處的電場,保護電纜不被擊穿,還有內、外絕緣和防水等作用。在電纜線路中,60%以上的事故是附件引起的,所以接頭附件質量的好壞,對整個輸變電的安全可靠起十分重要作用。 1 導體的連接 導體連接要求低電阻和足夠的機械強度,連接處不能出現尖角。中低壓電纜導體連接常用的是壓接,壓接應注意: (1)選擇合適的導電率和機械強度的導體連接管; (2)壓接管內徑與被連接線芯外徑的配合間隙取0.8~1.4mm; (3)壓接后的接頭電阻值不應大于等截面導體的1.2倍,銅導體接頭抗拉強度不低于60N/mm2; (4)壓接前,導體外表面與連接管內表面涂以導電膠,并用鋼絲刷破壞氧化膜; (5)連接管、線芯導體上的尖角、毛邊等,用銼刀或砂紙打磨光滑。 2 內半導體屏蔽處理 凡電纜本體具有內屏蔽層的,在制作接頭時必須恢復壓接管導體部分的接頭內屏蔽層,電纜的

點擊加載更多

控制電力電纜

控制電力電纜專題,為您提供控制電力電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與控制電力電纜 相關的專業交流討論,更多控制電力電纜相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

btly是什么電纜

礦用電力電纜

主站蜘蛛池模板: 99热精品成人免费观看| 色综合网址| 国产中文字幕一区| 99re6在线视频精品免费下载| 黄色精品视频| 青青草原亚洲| 中文字幕日本在线mv视频精品 | 国产精品久久福利网站app| 99热在线观看精品| 高清国产在线观看| 大乳一级一区二区三区| 99在线热视频| h在线观看网站| www.日本com| 国产欧美日韩视频在线观看| 国产成人乱码一区二区三区在线| 成人99国产精品一级毛片| 扒开白嫩小男生屁股h| 成人ccc| 黄色aⅴ| 毛片在线网站| 欧美激情视频一区二区| 欧美理论电影| 天天伊人网| 亚洲欧美日韩三级| 亚洲伊人精品综合在合线| 伊人成影院九九| 亚洲视频在线观看视频| www.毛片com| 国产三级在线观看完整版| 国语毛片| 欧美一区二区三区成人看不卡| 强行侵犯接待石原茉莉| 日日影视| 亚洲日本aⅴ片在线观看香蕉| 伊人成影院| 99热在线只有精品| 九九精品视频一区二区三区| 欧美成年人网站| 日本中文视频| 亚洲经典一区二区三区|