知識點:分布式風力發電場
知識點:分布式風力發電場
[local]1[/local]
眾所周知,光伏產業鏈是一個龐大的產業環節,包括硅料、鑄錠/拉棒、切片、電池片、電池組件、應用系統等。其中上游為硅料、硅片環節;中游為電池片、電池組件環節;下游為應用系統環節。從全球范圍來看,產業鏈6個環節所涉及企業數量依次大幅增加,光伏市場產業鏈呈金字塔形結構。面對如此龐大的產業,各個公司在技術研究、技術開發、商業化生產和應用發電等不同的階段,獲得資金的渠道不盡相同,具體如下圖所示。
分布式光伏發電系統各部件可能出現哪些典型問題?由于電壓未達到啟動設定值造成逆變器無法工作、無法啟動,由于組件或逆變器原因造成發電量低等,系統部件可能出現的典型問題有接線盒燒毀、組件局部燒毀。 如何處理分布式光伏發電系統的常見故障?系統在質保期內出現問題時可先電話聯系光伏電站品牌商或安裝商將系統問題說明,光伏電站品牌商或安裝商會根據用戶敘述內容進行解答,如無法將故障排除會派出專人到現場進行檢修。.分布式光伏發電系統的壽命有多長?不帶蓄電池的光伏發電系統,設計壽命一般為20-25 年。 如何降低光伏發電系統的維護成本?建議選擇知名的,靠譜的,光伏電站品牌商,能夠保證售后,而且,合格的產品能降低故障的發生率,用戶應嚴格遵守系統產品的使用手冊,定期對系統進行檢測和清潔維護。
分布式光伏發電接入系統典型設計
圖紙簡介: 本圖某工程光伏發電施工圖,太陽能屋頂并網電站示范工程裝機容量為2.2MW,項目建設地點為某公司(B1)屋頂。圖紙主要介紹了組件分布,一次系統圖,橋架排列圖等。 投稿網友: lfs397605649 上傳時間: 2014
1 分布式光伏發電項目的選擇 1.1 分布式光伏發展目標分析 從長遠看,我國太陽能光伏發電市場空間廣闊、潛力巨大,具有上億千瓦的市場潛力。雖然相對于核能、水能和風能等非化石能源,我國太陽能光伏發電還處于起步階段,但國內太陽能光伏發電市場未來的發展空間非常巨大。 《十二五可再生能源規劃》指出,2015年,我國分布式太陽能光伏發電安裝量將達到1000萬千瓦,年平均安裝量將達到300萬千瓦左右,表1為具體的目標分解。 表1 2015年我國分布式太陽能光伏發電各區域發展目標分解 1.2 分布式光伏發電項目選擇原則
山西省能源局與國網山西省電力公司在國家能源局發布戶用光伏《百問百答》的基礎上,就 山西省內分布式光伏項目市場上發展存在的問題進行補充,結合山西省分布式光伏發展實際對國家現有政策進行解讀,僅供行業參考。
分布式光伏容量及發電量初步估算
作為一個技經人員(造價),我們要測算收益和投資回報率等經濟數據需要發電量,首先要測算衰減之前的首年發電量,首年發電量只和三個數字有關:系統效率、裝機容量、峰值日照小時數。 Performance Ratio(PR)稱為性能比率,是評價光伏電站效率最重要的指標之一,是電站實際輸出功率與理論輸出功率的比值, 反映整個電站扣除所有損耗后(包括輻照損失、線損、器件損耗、灰塵損失、熱損耗等)實際輸入到電網電能的一個比例關系。
分布式能源發電廠,裝機方案為兩臺40MW和兩臺12MW汽輪機,請問主接線用什么接線形式比較好,電壓選35kV還是110kV?
分布式光伏發電46問都在這里,你能答清楚幾個?1、什么是光伏發電?什么是分布式光伏發電?
分布式電源往往是就地接入配電網,傳統的中低壓配電電網系統中的繼電保護是在單側電源、輻射型結構的基礎上設計,一般只需采用簡單的保護就可以滿足電網繼電保護要求。隨著分布式電源DG在電網中的大量接入,電網潮流將發生變化,系統發生短路故障時各線路或者母線的短路電流也會發生改變,繼電保護出現了很多新問題,傳統簡單保護已經不能滿足要求。 瞬時電流速斷保護、定時限電流速斷保護和過電流保護。瞬時電流速斷保護可以瞬間切除故障,但不能保護線路全長,其整定值根據被保護線路末端短路時,流過保護的最大三相短路電流不應該使保護動作進行整定。定時限電流速斷保護能夠保護本線路全長,整定值是按照線路末端故障靈敏度和相鄰線路瞬時電流保護相配合確定的。過電流保護定值一般按線路的最大負荷電流和相鄰線路的過電流保護配合進行整定,能夠保護的是相鄰線路的全長。 采用反時限過電流保護
分布式發電接入配電系統后的保護控制問題始終是電網面臨的重要挑戰之一。分布式電源的接入改變傳統配電網的潮流分布,傳統保護的選擇性和靈敏性下降。 1 研究背景 分布式發電接入配電系統后的保護控制問題始終是電網面臨的重要挑戰之一。分布式電源的接入改變傳統配電網的潮流分布,傳統保護的選擇性和靈敏性下降。與此同時,并網型分布式電源通過電力電子器件與電網相連,不同控制策略決定不同的故障特性,將超高壓系統保護簡單套用在分布式電源接入的配電系統中并不是理想的保護方案。 為此,提出了基于故障暫態分量的暫態極性比較保護新原理及方案,由于故障暫態分量反映的是電網自身的故障暫態特性,與系統兩側電源種類與容量無關,因此,克服了分布式發電接入容量與系統容量相差巨大而導致的短路電流差異性問題;與此同時,故障暫態高頻分量持續時間在毫秒級上,隨著微處理器以及
分布式光伏發電接入系統典型設計(2016版)
73.為防止光伏組件遭重物撞擊,能不能給光伏陣列加裝鐵絲防護網?
01 來源及意義 1.什么是光伏發電?什么是分布式光伏發電? &n