我看到很多專業公司做的P2實驗室的換氣次數都在25~30次/小時左右,但規范上明明寫的是8~10次/小時,有那位大人做過的,能不能告訴我為什么?還有系統的劃分是怎么樣來劃分,小弟正在做一個P2實驗室,不知道怎么做,請各位大人賜教!
全是風力發電工程的一些照片.
最近接到一個企業的案子,比較頭大,要求設計shengwuyiyao技術支撐公共平臺,需要包含1,分子生物學技術平臺;2,細胞、組織培養潔凈空間;3,基因檢測分析平臺;4,免疫表型及功能檢測分析平臺;5,重組蛋白、抗體大分子小試制備、純化分析平臺;6,病毒載體制備、純化分析平臺等。沒有做過類似的案子,無從下手,也不知道需要設計那些功能間和具體的要求,有沒有高手朋友做過或遇到過能給予指點一下,感激不盡!也可以加WX:zlong322
美國可再生實驗室:高級風力發電機組控制(2008版)
各位大哥大姐,本人手里現在有一個通風的項目,項目情況大概如此:實驗室排風設計,要求實驗柜換氣12立/min,實驗臺20次/h,樓層共5層。請問實驗臺風量如何計算,實驗臺是開敞的,尺寸為3米X1.5米。我是不是應該烤慮按排氣罩算還是按整個房間全部換氣算?還有風口的選擇規則是什么?選用離心風機好還是軸流風機好?(謝謝各位)
正做一個防疫中心辦公樓空調,其中兩層為生化實驗室,包括幾間病毒實驗室,風機盤管加集中新風方式,擔心空氣通過新風管道傳播,又不能每個房間單獨設新風系統,怎么辦?
公司是生產布袋風管的,準備籌建一暖通實驗室。實驗室面積150m2。建成后主要用來測試各種情況下的管道內的流速、壓力、溫度等,同時也需要研究室內氣流組織?,F經過初步計算,整個冷負荷為30kw(考慮需要測試低溫工廠情況,Tn=16),風量10000m3/h。準備選用一臺模塊化水冷機組,一個風柜,配靜壓箱連接布袋風管。請教各位:1.要測試管道內 定流量、變壓力,該怎么來調整,需要什么設備(通過風管閥門可以嗎?);2.要測試管道內 定壓力、變流量,又該如何做,需要什么設備(不知怎樣定壓?);3.布袋風管會結露嗎?(有人說布袋是途瀉的,周圍都是低溫空氣,不會。我不確定);謝謝!
我公司總包一環境氣候實驗室,即將招標,歡迎大家來投標(包括施工、螺桿壓縮冷凝機組、非標冷風機、冷卻塔、冷卻泵、管道、控制、庫體保溫等),施工地點:湖北。制冷量: 390KW(庫溫-19℃)條件是校核圖紙并提出節點方案建議等。我是制冷的設計人。 13738134500 wangzp@chinacuc.com
老外美女在宣傳風力發電
請教各位大師,現有一學校工程,設計中在實驗室每個課桌下均設有插座,現不知如何安裝?在地面設防水接線盒還是在桌面下設插座,線如何接呢?
希望對大家有用
剛接觸風電領域,想畫個簡單的風力發電的原理圖,這個應該用什么軟件呢,之前用visio畫過簡單的圖,但發現圖庫好多元件沒有呢。謝謝前輩們指教
現在甲方做實驗的類型屬于有機溶劑,各位前輩,有人接觸過這類的嗎?有機溶劑,是說排風管路出風口要高于地面15米嗎嗎?還一個,什么是有機溶劑?甲方的實驗室有很多通風櫥,通風櫥需要冷卻水循環系統,就是把管路接到空調冷水上,一供一回。有人了解這塊嗎?有圖片嗎?想看看施工完后是什么樣子的,而且冷卻水循環系統是接到哪里的?不太清楚甲方的實驗流程。謝謝各位。
一般的風機調試:先由電網給風電場變電站送電,再由變電站給風機供電,然后開始調試。 目前我公司調試在風電場變電站沒有帶電的情況下,由農網10kV經由備用變壓器,低壓配電段到站用變,然后到35kV目前,再送到線路,提供風機調試的電源,此種調試方式缺點,風機不能并網,由于站用變、備用變的容量不滿足,風機調試并網測試暫時不做,等送電以后再并網,還有用發電車給風機調試提供電源,我公司用發電車為250kVA,690V。此種方式提前風機并網的時間,我風電場用此種方式電網給變電站送電一天后,所有風機全部并網。合理安排風機調試工作,有利于提前工程時間,節約工程成本。
最近有個項目,是個實驗室細胞間的凈化,要求凈化級別10萬級,面積只有10平米,請教各位,凈化該如何做,是做凈化風機盤管呢,還是做FFU呢
近日,在尖山新區灘涂最南端,由央企中廣核集團投資的 浙江 省最大風力發電項目正在抓緊建設。該項目今年1月20日全面開工,項目總裝機規模達40MW,總投資3.3
整體設計以淡雅、清新色調為主,簡約、自然、時尚、高檔融為一體,不僅可以體現現代實驗室的功能要求,而且極大的滿足了人體工程學的規范。在實驗室功能隔斷時,盡可能減輕建筑樓板的承重,實驗室內隔斷選用輕質隔墻,根據實驗室不同采用不同材料的隔斷處理。 天花:一般實驗室的天花用不集塵、不易脫落的龍骨支架鋁扣板天花。有些儀器需要靜音,天花選用消音天花。燈光照明采用內嵌式防塵燈盤30Wx3,工作區照度>450Lux,走道照度>200Lux。 實驗室噪音:按照OSHA以及ADA規范,實驗室內噪音不得高于60分貝。考慮液質、氣質掃描電鏡的房間。 實驗室地面:對
實驗室設計依據SICOLAB GBJ133 民用建筑照明設計標準 GB 4962 氫氣使用安全技術規程 GB 6222 工業企業煤氣安全規程 GB 16297 大氣污染物綜合排放標準 GB18599 一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準 GB 50015 建筑給水排水設計規范 GB50016 建筑設計防火規范 GB 50019 采暖通風和空氣調節設計規范 GB 50028 城鎮燃氣設計規范
我想在實驗室培養一些厭氧菌,在河底找了一些污泥,實驗室厭氧培養。裝置如下: 這已經是傾盡實驗室家當了。。。一千毫升的三口瓶,保證溫度,攪拌,保證厭氧。 每天投加厭氧C、N、P的比例200:5:1,投加醋酸鈉、氯化銨、磷酸二氫鉀。 開始一個星期每天投加500COD,可以吃400。三個星期后情況越發的不行了,每天只能消耗100左右的COD。 各位大神,給我點指導吧。。。我已經為這些菌寶寶們操碎了心。。。:'(
隨著社會的不斷發展,分工越來越細化。 實驗室通風由于潔凈實驗室生物安全實驗室的操作對象是有害于人體,動物,植物或環境的危險微生物,因此必須采用合理的空調系統來維持潔凈實驗室生物安全。實驗室 相對負壓的環境不會在任何時候被破壞,以確保實驗室中的危險微生物不會擴散到外部環境。 清潔的實驗室確保手術臺的清潔度符合標準。通常,通常使用垂直層流。層流手術室為正壓環境。氣壓取決于其不同的區域,例如手術室,無菌準備室,刷手室, 麻醉室和周圍清潔區域的清潔度隨不同的要求而變化。 根據不同的專業,實驗室設計可分為普通外科,骨科,婦產科,腦外科,心胸外科和泌尿科。 手術室,例如燃燒室和耳鼻喉科。 由于各種專業的手術通常需要專用的設備和儀器,因此專用手術的手術室應相對固定。 即使對于冶金公司而言,也有許多不同的生產部門,例如采礦,礦物加工,冶煉和金屬加工。這些不同的冶金生產部門在