本帖最后由 小馬乘舟過河 于 2016-4-23 22:58 編輯 《建筑邊坡工程技術規范》第三章和第十四章坡率法適用于坡高不超過10m的土質邊坡,這個高度限制指的是總邊坡高度還是分級放坡每級邊坡高度?一直搞不明白,希望大神指導!
免費分享
6.3.4條1. 以巖體等效內摩擦角按側向土壓力的方法是不是 理解為C=0,內摩擦角換位等效內摩擦角按6.2.3公式計算?2.第二條當巖體有硬性結構面時。。。。后面有一句除I類邊坡巖體外,破裂角取外傾結構面傾角和45+0.5ψ較小值,是不是意味著6.3.2式中θ要用外傾結構面傾角和45+0.5ψ較小值代替?
建筑地基處理技術規范中,砂石樁的施工順序: 1、對砂土地基宜從外圍或兩側向中間進行, 2、對粘性土地基宜從中間向外圍或隔排施工; 3、在既有建(構)筑物鄰近施工時,應背離建(構)筑物方向進行。 不知各位對其中的第1點和第2點如何理解啊?本人已經想得云里霧里了,搞不清楚狀況了。 所以拿了上述的問題,拜請大家幫忙解釋解釋,歡迎各位積極參與討論。
暖通空調是分戶的中央空調,中央空調它最大特點,是能夠創造一種舒適的室內環境。而家居一般的分體的空調,它只能解決冷暖問題,而解決不了空氣處理過程。現在,有了暖通空調就不一樣了。現在這個空氣處理過程它有以下這些過程:首先是空氣進來以后,除了引進新風以外,可以把空氣進行冷卻處理,然后就進行過濾處理,過濾處理以后,增加了幾大特點:第一就增加電子除塵器,它主要可以捕捉非常小的顆粒的灰塵,一般來講它可以捕捉一個微米的灰塵,而這個灰塵的范圍內大部分都是細菌、病毒、煙塵,或者是異味這樣就都可以過濾掉;另外就是會增加一種加濕設備,這個加濕器可以創造我們房間的加濕達到40%左右的相對濕度,這樣人會感到很舒適。嚴格執行暖通工程的施工規范與施工技術標準不僅保障了建筑物的功用和質量,同時也為廣大人民群眾財產提供了基本的保障。 1、暖通空調系統能耗的構成及主要特點 隨著我國國民經濟的迅速發展,能源和環境問題日益凸顯,城市化的飛速發展和人們生活水平的提高,建筑能耗在總能耗中所占的比例越來越大,為了維持建筑物內部空氣環境適宜的
對于樁基承臺的構造所應滿足的基本規定在 建筑樁基技術規范[附條文說明] JGJ 94-2008 第4.2節給出了具體的要求: 4.2.1 樁基承臺的構造,除應滿足抗沖切、抗剪切、抗彎承載力和上部結構要求外,尚應符合下列要求: 1 柱下獨立樁基承臺的最小寬度不應小于500mm,邊樁中心至承臺邊緣的距離不應小于樁的直徑或邊長,且樁的外邊緣至承臺邊緣的距離不應小于150mm。對于墻下條形承臺梁,樁的外邊緣至承臺梁邊緣的距離不應小于75mm,承臺的最小厚度不應小于300mm。 2 高層建筑平板式和梁板式筏形承臺的最小厚度不應小于400mm,墻下布樁的剪力墻結構筏形承臺的最小厚度不應小于200mm。 3 高層建筑箱形承
建筑樁基技術規范修訂稿.ppt 文件
本人近段時間設計一個臨時結構,采用打入預制混凝土方樁作為基礎,單樁布置,在驗算下臥層承載力和計算沉降時遇到了一些問題,而且對照規范計算的時候,感覺里面很多東西沒有點明白,現將推算過程羅列如下:打入樁承載力計算⑴ 單樁豎向承載力計算 軌道梁底下單樁布置,按照《建筑樁基技術規范》(JGJ94-94)式5.2.1-1 單樁豎向承載力設計值由《建筑樁基技術規范》(JGJ94-94)式5.2.2-1 單樁豎向承載力特征值由《建筑樁基技術規范》(JGJ94-94)式5.2.8 ⑵ 樁底地基承載力驗算 由《建筑樁基技術規范》(JGJ94-94)式5.2.13-1 單樁計算時,樁底附加應力 按照《建筑樁基技術規范》(JGJ94-94)式5.2.13-3 疑問:按照以上推算步驟, 明顯小于0,則樁底附加應力為負數,這明顯與實際情況不符。
摘要通過對比《建筑樁基技術規范》(JGJ 94—2o08)與《建筑樁基技術規范》(JGJ 94—94),指出了08規范的設計思想:考慮樁一土一上部結構共同作用,采取變剛度調平設計原則。變剛度調平設計是采用不同樁長、樁間距、甚至局部樁基等措施調整基礎的剛度,使之與上部結構剛度相協調,從而達到減少基礎的差異變形、降低承臺和上部結構次內力的目的。同時,列出了08規范增加、調整、取消的內容,并做了簡要說明,以供廣大工程人員快速掌握08規范較94規范的變化,在今后的項目實施中遵守新規范規定。
建筑深基坑支護技術規范
建筑邊坡工程技術規范
GB50263-2007氣體滅火系統施工及驗收規范《建筑自動消防系統》噴淋泵的啟動是由壓力開關的動作控制?還是由壓力開關和水流指示器同時動作自動噴淋的管徑怎么確定[分享]實用安全消防叢書-滅火劑與滅火器PDG格式帶目錄設在屋頂的消防水池可不可以不設消防泵?雨淋閥和濕式報警閥的區別實用安全消防叢書-建筑氣體滅火系統pdg格式...消防工程施工實用表格大全自噴系統噴頭數如果大于64個管徑,怎么定[原創]消防工程招標文件建筑消防給水系統[分享]消防工程及相關施工工藝和技術交底[推薦]防火排煙版精華資料及熱門討論匯編[推薦]消防報警版精華資料及熱門討論匯編[分享]04S202室內消火栓安裝圖集氣體滅火系統設計規范GB50370-2005及條文說明[分享]消防工
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-21 11:38 編輯 本人對《建筑邊坡工程技術規范》中“外傾結構面、邊坡塌滑區、外傾不同結構面的組合線”等幾個概念不甚理解,邊坡塌滑區的估算公式L=H/tgQ(3.2.3)應如何理解?請大家賜教!最好有圖解或參考教材。謝謝!求高手指點!
疑問一:該條第7款說:驗算永久荷載控制的樁基的水平承載力時,應將2-5款方法確定的單樁水平承載力特征值乘以0.8。 永久荷載控制的樁基是什么意思?因為2-5款中確定水平承載力特征值的前提:一個是樁身強度控制,一個是樁頂水平位移控制。疑問二:2-5款方法確定的單樁水平承載力特征值乘以0.8。 那么第6款確定的特征值為什么不乘0.8呢?? 感謝各位高手給予指點!
由水平荷載的大小、樁基的設計等級、建筑物的大小(是否是高大建筑物)來判斷是否用5.7.1公式。個人理解1、水平荷載較大的高大建筑物不適用5.7.1公式 2、水平荷載較大的甲乙級由水平載荷試驗來求Rh 3、其他情況可用規范5.7.2條確定Rh
據說是定稿版,不喜勿噴,文明做人,歡迎討論!!
暖通空調是分戶的中央空調,中央空調它最大特點,是能夠創造一種舒適的室內環境,而家居一般的分體的空調,它只能解決冷暖問題,而解決不了空氣處理過程,現在,有了暖通空調就不一樣了,現在這個空氣處理過程它有以下這些過程:首先是空氣進來以后,除了引進新風以外,可以把空氣進行冷卻處理,然后就進行過濾處理,過濾處理以后,增加了幾大特點:第一就增加電子除塵器,它主要可以捕捉非常小的顆粒的灰塵,一般來講它可以捕捉一個微米的灰塵,而這個灰塵的范圍內大部分都是細菌、病毒、煙塵,或者是異味這樣就都可以過濾掉;另外就是會增加一種加濕設備,這個加濕器可以創造我們房間的加濕達到40%左右的相對濕度,這樣人會感到很舒適,嚴格執行暖通工程的施工規范與施工技術標準不僅保障了建筑物的功用和質量,同時也為廣大人民群眾財產提供了基本的保障。1、建筑暖通施工要點?第一、地暖工程施工,鑒于低溫熱水地板供熱系統的經濟性、舒適性及環保性,在民用建筑中采用這種供暖方式已經較為常見。為減少熱量向下層用戶和外墻的散失,在進行低溫熱水地板輻射采暖系的工程施工中,應在地熱管之下和外墻根鋪墊隔熱板和鋁箔熱反
《建筑地基處理技術規范理解與應用(按JGJ79-2012)》為了便于工程技術人員正確理解和應用新修訂的《建筑地基處理技術規范》JGJ 79-2012,請參加規范編制的編委專家編寫《建筑地基處理技術規范理解與應用(按JGJ79-2012)》,介紹規范條文和編制的有關情況,重點講解了新版規范修訂的原則、修訂內容、依據及適用范圍,使設計人員能正確理解和應用規范進行工程設計和施工。
建筑樁基技術規范08版講解
建筑邊坡技術規范
建筑邊坡技術規范專題,為您提供建筑邊坡技術規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑邊坡技術規范 相關的專業交流討論,更多建筑邊坡技術規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題