摘要: 施工開挖對土體產生卸載作用,坑壁及坑底土體的應力狀態和應力路徑發生變化.就基坑邊坡整體滑動穩定性計算所采用的圓弧法提出問題,根據卸載土體的不同狀況設計二組快剪試驗方案,并對其加載、卸載過程的強度特征進行試驗研究.試驗結果表明,土體的卸載強度與加載強度存在差異性,為完善基坑邊坡穩定計算方法提供依據.關鍵詞: 基坑;圓弧法;卸載;加載;強度
《建筑基坑支護技術規程》JGJ120-2012提到:“整體穩定性可采用圓弧滑動條分法進行驗算”.........下文又給出了“基坑安全等級一級,安全系數不小于1.35,二級不小于1.3.。。。?!币陨嫌靡粋€“可”字,說明規范沒有強制采用瑞典條分法、那么說明也可以采用簡化Bishop法或JanBu法,我查了下文獻,瑞典條分法計算偏保守,簡化Bishop法好像更符合實際,那么問題來了,可以用簡化Bishop法計算嗎?那么安全系數需達到多少才符合規范?規范上只給了“圓弧滑動穩定安全系數”,其他方法能同樣適用“基坑安全等級一級,安全系數不小于1.35,二級不小于1.3.。。。?!保???
A.0.1 圓弧形滑面的邊坡穩定性系數可按下列公式計算(圖A.0.1):
摘要: 考慮爆破地震的時程效應, 采用擬靜力化的慣性力法, 利用改進了的條分法來計算主動土壓力, 提出了土質邊坡在爆破過程中的動力穩定性系數的計算方法, 再用改進的JC 法求出土坡最小穩定性系數和最小可靠度指標。實踐證明, 本方法是一種準確、實用的土坡穩定性計算方法。關鍵詞: 土質邊坡; 動力穩定; 可靠度
巖錨解耦測試及其邊坡穩定性計算
塔式起重機抗傾覆穩定性校核計算方法
20051018浙江邊坡工程防護與設計會議
目前,在編制的水土保持方案中要求結礦山擋渣墻的穩定性,工程護坡的穩定性進行計算,哪位朋友有簡便易行的計算方法可以提出來討論一下嗎?多謝!!!
建筑分類的判斷是消防三門科目??嫉闹R點,同時也是做對案例分析題目的前提和基礎。而建筑高度又是判斷建筑分類的重要指標,在考試中經常會出利用建筑高度來判斷建筑分類的題目。下面就分門別類的歸納一下建筑高度的計算方法。根據《建規》附錄A的規定:A.0.1 建筑高度的計算應符合下列規定:1 建筑屋面為坡屋面時,建筑高度應為建筑室外設計地面至其檐口與屋脊的平均高度;2 建筑屋面為平屋面(包括有女兒墻的平屋面)時,建筑高度應為建筑室外設計地面至其屋面面層的高度;3 同一座建筑有多種形式的屋面時,建筑高度應按上述方法分別計算后,取其中最大值;4 對于臺階式地坪,當位于不同高程地坪上的同一建筑之間有防火墻分隔,各自有符合規范規定的安全出口,且可沿建筑的兩個長邊設置貫通式或盡頭式消防車道時,可分別計算各自的建筑高度。否則,應按其中建筑高度最大者確定該建筑的建筑高度;5 局部突出屋頂的瞭望塔、冷卻塔、水箱間、微
1、坡度與踏步尺寸
我正在做廣東省西部丘陵地區一小型灌區(以水稻田為主)的初步設計,在進行經濟評價是遇到了一個問題,不知道如何確定每畝地的灌溉效益,希望各位大俠指導,謝謝!
碎石土邊坡因為其形成的特殊性,一般自然邊坡較陡峻,根據地質專業提供的地質參數,未開挖的邊坡穩定性系數一般在0.85-1.3之間,如果該邊坡處于庫區范圍內,一旦由于庫區蓄水,會導致碎石土邊坡浸水部分參數降低而導致整體邊坡穩定性系數不滿足規范要求,請哪位大神能從計算角度幫我答疑解惑,謝謝
摘要地下水的存在給工程帶來了巨大的隱患。如何研究分析地下水對工程的作用是地質工程界的一個重點和難點。本文基于地下水的破壞效應,分析研究了地下水引起的接觸面積的變化,并推導了飽水情況下平面滑動的臨界角變化公式。A-越小,即a越小,發生失穩破壞的臨界角0就越小。而地下水P的增加有助于A.的減小,造成了在水壓作用下土體更容易發生失穩破壞。關鍵詞基坑失穩地下水壓力臨界角
邊坡穩定性評價方法研究及發展趨勢
64m現澆箱梁擴大基礎及邊坡穩定性計算
工程變更價款的計算方法:工程變更價款的確定應在雙方協商的時間內,由承包商提出變更價格,報工程師批準后方可調整合同價或順延工期。造價工程師對承包方(乙方)所提出的變更價款,應按照有關規定進行審核、處理,主要有:(1)乙方在工程變更確定后14天內,提出變更工程價款的報告,經工程師確認后調整合同價款。變更合同價款按下列方法進行:1)合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格計算變更合同價款;2)合同中只有類似于變更工程的價格,可以參照類似價格變更合同價款;3)合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,由乙方提出適當的變更價格,經工程師確認后執行。(2)乙方在雙方確定變更后14天內不和工程師提出變更工程報告時,可視該項變更不涉及合同價款的變更。(3)工程師收到變更工程價款報告之日起14天內,應予以確認。工程師無正當理由不確認時,自變更價款報告送達之日起14天后變更工程價款報告自行生效。(4)工程師不同意乙
什么是靜壓箱? 靜壓箱又稱穩壓室,連接送風口的大空間箱體。氣流在此空間中流速降低趨近于零,動壓轉化為靜壓,且各點靜壓近似相同,使送風口達到均勻送風的效果。(有的裝到風機吸入口附近,同樣也是起到降低風速作用,風機吸入口的風速過高,防止氣流對葉輪的沖擊。)靜壓箱是一種傳統的通風設施,常常被應用于恒溫、恒濕和潔凈室以及環境氣候室這類對室內溫度、濕度、潔凈度和氣流分布均勻性有精確要求的空調風系統中,一般的空調都是零靜壓的,用不到靜壓箱,只有功率大的空調如5HP送風距離遠,所以它即可用來減少通風、空調系統中的噪聲,又可獲得均勻的靜壓出風,減少動壓損失。是送風系統減少動壓、增加靜壓、穩定氣流和減少氣流振動的一種必要的配件,一般使用鍍鋅鋼板來制作,可使送風效果更加理想。 工程實例:某體育館看臺面積較大,座位較多,送風口小而多,要滿足看臺所需的送風要求,采用常規的管道通風系統難以實現,利用觀眾下建筑頂棚空間,設計了空調送風的整體靜壓箱送風系統。充分利用了靜壓箱系統的送風面廣、送風量大、工作噪音小的特點,最大限度地利用了建筑空間,節約了資源。
鋼筋的錨固長度怎么確定?鋼筋的錨固長度是什么?小螞蟻算量工廠詳細介紹下鋼筋的錨固長度計算方法。 一、鋼筋的錨固長度是什么? 鋼筋的錨固長度,是指各種構件相互交接處彼此的鋼筋應互相錨固的長度。 二、鋼筋的錨固長度計算方法 設計圖有明確規定的,鋼筋的錨固長度按圖計算;當設計無具體要求時,則按《混凝土結構設計規范》的規定計算。 GB50010—2002規范規定: 1、受拉鋼筋的錨固長度 受拉鋼筋的錨固長度應按下列公式計算: