我自己做的設計,供新人學習,用理正計算的。
圖紙簡介: 斜支撐 重力式擋墻等支護結構以下為湊字數 投稿網友: yyxuxyy 上傳時間: 2013-07-08 圖紙省份:<
主樓附一跨裙房地下室,在附跨地下室中央部位設了一道后澆帶(樓板和墻),請問在后澆帶未澆筑前地下室回填土要回填,此時附跨側地下室外墻和樓板應該采取什么支護措施?先謝謝了!如下圖所示
我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數。活載沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!
大型的地下室基坑支護方案
我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了
關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助
規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手!!!
圖紙簡介: 該工程為某地泵站地下室基坑支護設計施工圖,采用樁錨支護,內容包含設計說明,基坑支護修改平面圖,各剖面詳圖,各節點大樣圖等。 投稿網友: csu 上傳時間: 2014-08-04
圖紙簡介: 該圖紙為某工程SWM工法基坑圍護,圖紙包括:設計總說明,基坑圍護平面布置圖,第一道支撐平面布置圖,第二道支撐平面布置圖,基坑監測平面布置圖,換撐平面布置圖,相關詳圖等。補充說明:SMW工法為三軸勁性水泥土攪拌樁內插H型鋼,本工程采用850直徑水泥土攪拌樁,內插H700×300×13×24型鋼,水泥土攪拌樁采用標準連續方式施工,搭接形式為全斷面套打。 投稿網友:<
圖紙簡介: 本圖紙為某花園小區地下室基坑開挖支護設計圖紙,圖紙內容包括:噴射砼面層大樣,預應力錨索錨頭結構圖,基坑支護剖面圖等。 投稿網友: blog0318 上傳時間: 2014-03-15
資料挺好用的,方便大家以后設計參考。
地下室外墻與支護樁僅有20cm,怎么辦?
馬上要施工一個約20m深的地下室,面積約1萬平米,周邊都是原有房屋及城市主干道,主要問題是地下水位較高,初步計算了一下,大約要60口降水井,看看大家有什么好的辦法減少降水施工,畢竟周邊很多房子是危房,降水帶來的沉降還是很嚇人的
圖紙簡介: 該工程為福建某商住樓地下室基坑支護設計施工圖,本支護結構除南側采用鉆孔灌注樁+水平冠梁支撐支護,其余三側均按土釘墻支護方式;圖紙內容包含設計說明,總平面圖,基坑支護平面布置圖,剖面及梁配筋大樣,大樣圖,斜撐剖面、土方開挖示意圖,基坑監測點布置圖,斜撐大樣、施工程序及要求等。 投稿網友: geo_jg
圖紙簡介: 該工程為某地高層建筑地下室基坑支護設計施工圖,圖紙內容包含各標高平面布置圖,各剖面大樣圖,支護樁大樣圖,基坑監測點平面布置圖,各節點詳圖等。 投稿網友: liweiping97065 上傳時間: 2014-07-14<
圖紙簡介: 本工程為某地人防地下室基坑開挖支護,圖紙包括:方案說明、圍護構件與主體構件的平面關系圖、圍護樁與支撐立柱平面圖、上層支撐構件布置平面圖、下層支撐構件布置平面圖、 地下室與周邊關系圖。 投稿網友: yangyanxiang 上傳時間:
現在在一地下室施工時,發現一難題,就是地下室的鋼筋砼外墻厚度為800~1000mm,單層高度為7.6米,面積為40mX15m,現請教于各位大神,這種外側用了支護樁的單側支護怎么施工,需要注意哪些方面,謝謝了,跪求!
你好,趁此機會,想請問一個問題: 市區內一工程,基坑支護采用排樁 錨索 止水樁。 由于場地限制,無法將基坑支護外移。造成地下室外墻與基坑支護重合。 由于缺少相關工程經驗,所以想請問下: 1、基坑支護是否可以作為地下室外墻使用? 如果可以,處理要點可否簡述下? 如果不行,應該如何與建設方溝通? 我能想到的幾個問題如下: 1、外墻防水。 2、地下室樓板、結構梁與支護樁的連接。 3、基坑支護的臨時性(使用年限低于5年)與地下室外墻的永久性(使用年限50年)的矛盾
我想問一下各位大俠 在PKPM輸入時回填土對地下室約束相對剛度比 填幾 我一般填寫3 大于5認為是嵌固部位 看作嵌固部位地上部分可分開計算 我計算高層時帶地下室一同計算 框剪結構 框架柱在地下室截面已經擴大 但鋼筋同上層(計算結果很小) 但審圖辦 要求我按高規地下室嵌固要求 鋼筋為上層的1.1倍(4.8.5),我有些疑問,我地下室一定要做成嵌固部位嗎 請各位大俠指教(表達能力有限 請諒解)