1. 應安裝在靠近配電變壓器側 金屬氧化物避雷器(MOA)在正常工作時與配變并聯,上端接線路,下端接地。當線路出現過電壓時,此時的配變將承受過電壓通過避雷器、引線和接地裝置時產生的三部分壓降,稱作殘壓。在這三部分過電壓中,避雷器上的殘壓與其自身性能有關,其殘壓值是一定的。接地裝置上的殘壓可以通過使接地引下線接至配變外殼,然后再和接地裝置相連的方式加以消除。對與如何減小引線上的殘壓就成為保護配變的關鍵所在。引線的阻抗與通過的電流頻率有關,頻率越高,導線的電感越強,阻抗越大。從U=IR可知,要減小引線上的殘壓,就得縮小引線阻抗,而減小引線阻抗的可行方法是縮短MOA距配變的距離,以減小引線阻抗,降低引線壓降,所以避雷器應安裝在距離配電變壓器近點更合適。 2. 配變低壓側也應安裝 如果配變低壓側沒有安裝MOA, 當高壓側避雷器向大地泄放雷電流時,在接地裝置上就產生壓降,該壓降通過配變外殼同時作用在低壓側繞組的中性點處。因此低壓側繞組中流過的雷電流將使高壓側繞組按變比感應出很高的電勢(可達1000 kV),該電勢將與高壓側
10KV金屬氧化物避雷器分為配電型(Y5WS型)和電站型(Y5WZ型),請問在什么情況下用配電型,什么情況下用電站型?謝謝大家
交流無間隙金屬氧化物避雷器
金屬氧化物避雷器說明書.pdf
避雷器是電力系統所有電力設備絕緣配合的基礎設備。合理的絕緣配合是電力系統安全、可靠運行的基本保證,是高電壓技術的核心內容。而所有電力設備的絕緣水平,是由雷電過電壓下避雷器的保護特性確定的(在某些環境中,由操作過電壓下避雷器的保護特性確定)。金屬氧化物避雷器,簡稱氧化鋅避雷器,以其良好的非線性,快速的陡波響應和大通流能力,成為新一代避雷器的首選產品。由于避雷器是全密封元件,一般不可以拆卸。同時使用中一旦出現損壞,基本上沒有修復的可能。所以其常見故障和處理與普通的電力設備不同,主要是預防為主。
避雷器型號:1、YH5WS-17/50 避雷器額定電壓17KV,持續運行電壓12.7KV2、YH5WS-12.7/50 避雷器額定電壓12.7KV,持續運行電壓6.6KV3、YH5WS-16.5/50 避雷器額定電壓12.7KV,持續運行電壓12.7KV以上三種系統額定電壓都是10KV,在S9-M變壓器上使用該選用哪種型號?有何依據?
1 概述 有機復合絕緣交流無間隙金屬氧化物避雷器(以下簡稱MOA)是近時期發展迅猛的一種新型MOA。MOA的絕緣外套采用國外已擁有長期戶外運行經驗的硅橡膠材料,它有優異的耐氣候、耐臭氧、耐電弧性能、可在50~200 ℃下長期可靠的工作。其表面呈憎水性,使MOA有良好的耐污性能,可適用于多種污穢等級的地區。柔軟彈性的硅橡膠外套具有良好的防爆性能,可避免因故障時而引起類似瓷外套粉碎性的爆炸,尤其是在人口密集地區及戶內使用更加安全,它體積小、重量輕,運輸和安裝時不會碰損,使用更安全、更可靠。 2 性能特點 MOA陡波響應特性好,無續流,操作殘壓低,放電分散性小,具有吸收各種雷電、操作過電壓能力。35 kV及以下電壓等級懸掛式MOA帶脫離裝置,可用于發電廠廠用電源、鐵路供電等一些重要的不停電的供電場所。當本身出現故障時,脫離裝置動作,使MOA退出運行,以免引起供電中斷,而正常運行時,脫離裝置不動作。使用脫離裝置可防止系統持續故障,減少停電時間,免除一年一度春季的拆換和檢修。 3 試驗方法 測量絕
氧化物避雷器額定電壓、最大雷電沖擊殘壓、操作沖擊殘壓應該怎么選?主要是公式里面的好幾個參數都不知道怎么取比如說全波雷電沖擊耐壓水平、雷電沖擊絕緣配合系數、內絕緣工頻試驗電壓、操作沖擊絕緣配合系數等有人知道么?最好能舉個例子 如220KV線路側氧化物避雷器選擇 謝謝了
急求標準 GB 11032-2000《交流無間隙金屬氧化物避雷器》在網易電氣搜索到了 GB 11032-1989,但是這個已經廢止江湖告急謝謝達人//bow
國家發明專利產品歡迎交流咨詢:聯系人:申偉 聯系電話:13510925455 QQ:399109899
進口交流無間隙金屬氧化物避雷器技術規范
誰能給我一份JB 8952-2005《交流系統用復合外套無間隙金屬氧化物避雷器》 ,arden_fish@126.com,萬分感謝!!
判斷金屬氧化物避雷器劣化的方法及改進相關試驗方法的建議
交流電力系統金屬氧化物避雷器使用導則
哪位大俠有JB/T10496-2005《三相組合式無間隙金屬氧化物避雷器》,請給小弟提供一份。謝謝我的郵箱地址:yichangwyp_2000@126.com
在電力系統中,避雷器已經成為電網安全運行中必不可少的設備。就其外絕緣來講,主要有瓷外套和復合外套兩種。在國內,瓷外套絕緣的避雷器由于爆炸引發的傷及設備和人身安全事故已不罕見。盡管35kV電壓等級以上的避雷器均設有壓力釋放裝置且通過型式試驗,但因產品在運行中由于所遇到的雷電波幅值及波形陡度等因素的隨機性與型式試驗條件不完全等價,所以壓力釋放裝置也不是十分可靠的。而對于10kV電壓等級的瓷外套絕緣的避雷器就根本沒有壓力釋放裝置,所以爆炸問題也就尤為突出。對于復合外套絕緣的避雷器,在國內結構上五花八門,但大體上可歸為兩類:一、是用無緯帶纏繞閥片(即金屬氧化物非線性電阻片,以下簡稱閥片)和硅橡膠模壓而成;二、是用高強度絕緣筒和硅橡膠壓制成復合外套。 第一種結構的產品對工藝的要求非常高,否則局部放電就會在
NBT 42049-2015 3kV及以下直流系統用無間隙金屬氧化物避雷器