  • 雷電對UPS電源的危害及避雷器選型

    計算機信息系統和其它信息系統在各行各業的應用越來越廣,越來越多的重要數據、文字和圖像要由信息系統來處理和存儲,而信息系統的電氣電子設備都離不開可靠的電源,如果在工作中突然停電,則會導致所存儲數據和程序的丟失或損壞,從而造成巨大的經濟損失。因此,可以提供高質量不間斷的交流電源的UPS(UninterruptiblePowerSystem),逐漸成為大型微電子關鍵設備的必備設備。UPS電源被廣泛用于為通信系統,計算機信息網絡系統及電力電子設備等提供可靠安全的不間斷供電電源,比如象金融系統網絡數據中心機房,安全監控系統機房等都配備了UPS電源。當雷電來臨時,UPS電源能否在正常運行的同時又可確保其所處系統的防雷安全。本文基于UPS電源的基本工作原理及其特點,對雷電對UPS電源的侵害進行分析,并提出UPS電源系統的雷電防護措施。 <

  • 進戶電纜為什么要避雷器

    有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了

  • 避雷器效驗周期都一樣嗎?

    一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?

  • 單相電源避雷器的安裝、使用及維護

    1.單相 電源避雷器采用深色全金屬外殼,密封性好、安全可靠。 2.單相電源避雷器采用并聯方式與被保護設備連接;請勿擅自拆卸本系列產品。 3.用戶按避雷器上的接線標志正確接線,接地線用截面積不小于25mm的絕緣黃綠銅導線。接地線長度盡可能的短,以減小接地電阻。 4.產品出廠時配有安裝配件,用戶可以根據實際情況安裝、接線,檢查有、無接錯后即可通電投入運行。 5.定期檢查電源避雷器的工作情況:避雷器正常時,工作指示燈(綠燈)亮,當避雷器上的劣化指示燈(紅)亮時,表明該電源避雷器內部重要元器件失效,則請立即更換。 6.電源防雷箱使用期間,

  • 大家都用什么牌的避雷器

    不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的啊?有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言啊!偶洗耳恭聽!

  • 浪涌保護是不是就是避雷器?

    請問浪涌保護是不是就是避雷器?

  • 為何一打雷避雷器就爆裂

    我負責一項工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安電瓷廠的氧化鋅避雷器,型號是: HY1.5W-0.28/1.3 安裝位置在電容柜的總開關出線端,而且在總進線的開關處還有避雷器,也是氧化鋅避雷器型號是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的辦法解覺方法,請幫忙分析分析。多謝:handshake

  • 低壓總柜一般都裝避雷器嗎?

    低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,不知道為什么?

  • 關于KYN28柜內避雷器的問題

    因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,將避雷器放計量出線柜,是固定式安裝的,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,另外說明一下,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.

  • 選哪個20kV的高壓避雷器?

    供配電系統設計中的高壓一次圖中,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,選用HY5WS-34/85; 中性點帶小電阻接地,選用HY5WS-22/26。這是為什么啊?

  • 關于避雷器的安裝問題討論

    今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論。首先我先說吧,我覺得1,3可以。本人覺得4也可以,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已。1、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關。3、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換。

  • 關于避雷器上的微斷動作

    低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,當雷電產生高壓大電流,這個微斷會動作么,動作的話,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了?

  • 請教有關避雷器的安裝位置

    在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!

  • 避雷器這樣接有什么問題嗎?

    避雷器這樣接有什么問題嗎?

    圖片是箱變內避雷器與母排的連接,各位看看有什么問題?

  • 關于避雷器安裝問題請教

    若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?

  • 690V系統的避雷器怎么選

    我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!

  • 請教關于電纜避雷器的問題

    一臺35/10kv的主變,35kv開關柜電纜出線到變壓器,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,開關柜內均配置了避雷器,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器?好像跟電纜長度有關,那么有沒有具體規定,請幫忙解答!非常感謝!!

  • 關于線路避雷器應用問題

    最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真傷腦筋。

  • 在什么情況下加裝避雷器?

    35KV和10KV的一個變電站里兩臺主變壓器,而且全部是電纜進出線,35KV進線電纜為單芯,其余為三芯,是不是再每一條進出線的斷路器手車開關里均需要加裝避雷器?

點擊加載更多

電源避雷器

電源避雷器專題,為您提供電源避雷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電源避雷器 相關的專業交流討論,更多電源避雷器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 永久免费在线观看视频| 亚洲精品亚洲人成在线| 色偷偷亚洲女性天堂| 色影师与国模大尺度啪啪| 香蕉依人| 伊人草久久| 亚洲视频精品| gay转过去趴下屁股翘高打屁股| 成人免费观看在线网址| 国产视频网站在线观看| 久久久久毛片成人精品| 欧美影院在线观看| 天天做天天爱天天爽天天综合| 亚洲人成a在线网站| 中文日韩欧美| 4hu四虎免费影院www| 国产成人一区二区三区在线视频| 精品成人免费视频| 青青青国产精品视频| 亚洲国产片在线观看| 国产在线播放不卡| 99精品亚洲| 精品久久网| 日本一道本在线视频| 亚洲日本一区二区三区在线 | 欧美艳星性videose精品| 日韩在线观看视频免费| 一区二区三区高清在线| 44299.vip| 黄色网址下载| 日本一区二区三区久久久久| 亚洲一区二区三区久久精品| 国产成人久久精品激情| 国产亚洲精品国产福利在线观看| 欧美高清在线视频| 亚洲精品电影在线观看| 久久精品亚洲视频| 国产区综合另类亚洲欧美| 欧美一级做a影片爱橙影院| 亚洲欧美综合国产精品一区| 亚洲国产成人精品青青草原100|