亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 怎樣用簡易的方法檢驗避雷器放電計數器?

    我記得是用兆歐表給一個電容充電,然后對放電計數器放電,但電容器的規格沒有記住,哪位網友能給說詳細一下,非常感謝!

  • 雷雨天能不能到近避雷器的放電計數器

    安規中規定在在雷雨天是不準靠近避雷針和避雷器。在我站中,110KV線路的避雷器安裝在屋外,但是避雷器的放電計數器卻從避雷器底部通過電纜連接到屋內安裝。再通過屋內接地網引出于計數器相連。請教:避雷器放電時通過連接電纜到計數器,再到接地網,那么這個時候是不是人也不能靠近放電計數器呢????如果靠近放電計數器有危險,那么安規中是不是也應加上雷雨天氣不能靠近避雷針、避雷器和放電計數器呢???那為什么在好多的變電站的避雷器的放電計數器安裝位置都不高,一般都1.5米左右吧?那不是都很危險???

  • 要求高壓出線柜(中置柜)避雷器帶放電計數器

    現有一工程,要求高壓出線柜(中置柜)避雷器帶放電計數器,但出線柜已經沒地方可加裝了,一般工程都是在PT柜上加裝,不知大家有沒做過在出線柜上加裝的?是否有必要?

  • 【求助】變電站避雷器放電計數器故障率過高

    從事工作有關,無論春夏秋冬,無論是220kV還是110kV的,避雷器放電計數器的故障率非常高,現在都形成習慣啦,無論去哪個站先預備好放電計數器,準備更換,請教各位,主要原因是什么,如果需要,我可以把故障統計附上。謝謝!真心求教!

  • KYN61-40.5三只PT三個避雷器三個熔斷器三個放電計數器圖紙圖片

    本帖最后由 年輕的求知者 于 2014-10-14 21:20 編輯 KYN61-40.5手車圖 3個電壓互感器+3個避雷器+3個熔斷器+3個放電計數器,推進機構降低200.我的圖紙是電子圖版,1:1圖紙,需要的回個帖.

  • 避雷器標稱放電電流的問題!~

    我們平時選用的氧化鋅避雷器標稱放電電流一般為5,10,20kA的,其對應的最大通流容量8/20μs,10kA,20kA,40kA,而根據《防雷規范》規定的“全部雷電流的50%流入建筑物的防雷裝置。另50%流入引入建筑物的各種外來導電物、電力線纜、通信線纜等設施”. 一,二,三類防雷建筑的雷電流參數分別為200,150,100kA,這樣算下來,最小的三類建筑雷電流參數的50%也有50kA,比避雷器的最大通流容量要大,請各位高手講解!~跪謝!~

  • 氧化鋅避雷器與計數器相結合使用的教程

    氧化鋅避雷器是一種常用的過電壓保護器設備,可以保護電網和電氣設備免受過電壓的侵害。     計數器用于檢測氧化鋅避雷器的工作狀態,可以實時監測其擊穿次數,并對氧化鋅避雷器進行維護和更換。     氧化鋅避雷器的連接方法:     1、用計數器連接在氧化鋅避雷器的端頭處,連接方式簡單,可以實現對單只避雷器進行監測。     2、用計數器連接一組避雷器,連接方式將三只避雷器用絕緣板串在一起,分出一根線與計數器連接,這種方法可以監測整條線路的狀態,節省成本。

  • 各位大俠 35kv避雷器的放電計數器的高壓側與地之間會出現的最大電壓大約是多少?

    各位大俠 35kv避雷器的放電計數器的高壓側與地之間會出現的最大電壓大約是多少?這個地方的絕緣需要考慮嗎?我查國網的要求 一般是用0.4kv的支撐絕緣子但是我感覺這個地方會出現的最高電壓肯定大于0.4kv...求指教...

  • 避雷器效驗周期都一樣嗎?

    一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?

  • 進戶電纜為什么要避雷器

    有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了

  • 避雷器標稱放電電流是越大越好嗎?

    請教:有關文獻中提到:避雷器的殘壓與額定電壓成正比。為保證避雷器安全運行,額定電壓高一些為好,但殘壓也相應提高。為了降低設備的絕緣水平,殘壓低一些好;但并非殘壓越低越好。在能有效保護電氣設備絕 緣的基礎上,殘壓不宜選得過低,因為過低的殘壓在 絕緣配合上已無必要,而且將危及避雷器的安全運 行,只要滿足絕緣配合系數的要求即可。那么,避雷器標稱放電電流是越大越好嗎?廠家樣本反應是電壓等級越高,標稱放電電流越大。

  • 避雷器與計數器之間的連接導體與鋼支架有帶電距離要求嗎?

    如題。避雷器與計數器之間的連接導體與鋼支架有帶電距離要求嗎?找了不少規范都沒看到,勞煩大佬給個提醒,并告訴下出至那本規范。謝謝

  • 大家都用什么牌的避雷器

    不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的啊?有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言啊!偶洗耳恭聽!

  • 浪涌保護是不是就是避雷器?

    請問浪涌保護是不是就是避雷器?

  • 690V系統的避雷器怎么選

    我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!

  • 關于避雷器安裝問題請教

    若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?

  • 低壓總柜一般都裝避雷器嗎?

    低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,不知道為什么?

  • 請教有關避雷器的安裝位置

    在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!

  • 避雷器這樣接有什么問題嗎?

    避雷器這樣接有什么問題嗎?

    圖片是箱變內避雷器與母排的連接,各位看看有什么問題?

點擊加載更多

避雷器放電計數器

避雷器放電計數器專題,為您提供避雷器放電計數器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與避雷器放電計數器 相關的專業交流討論,更多避雷器放電計數器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

家用避雷針

二合一避雷器

主站蜘蛛池模板: 成人综合久久综合| 亚洲人成人77777网站不卡| 26uuu亚洲影视新地址| 欧美1314性欧美| 免费人成在线观看网站视频| 黄色网在线| 一级做a爰片性色毛片思念网| 国产乱码| 亚洲日本在线播放| 国产亚洲欧美成人久久片| 亚洲人精品| 国产曰批的免费视频| 一国产大片在线观看| 国产在线ts人妖免费视频| 亚洲欧美日韩闷骚影院| 国产免费看网站v片不遮挡| 亚洲女教师| 国产有码| 最近最新视频中文字幕4| 久久综合香蕉| 国产成人免费高清在线观看| 男男chinese同志网站| 久久精品中文字幕| 青青青在线视频免费观看| 91综合精品网站久久| 色天天久久| 国产成人精品视频一区| 亚洲成人福利网站| 国产婷婷一区二区在线观看| 免费成年人在线观看视频| 男人的天堂久久精品激情a| 欧美日本在线视频| 97久久曰曰久久久| 污视频网站在线观看| 国产精品免费大片| 伊人色综合久久天天人守人婷| 久久国产乱子伦精品免费午夜| 亚州大片| 日韩城人免费| 国产大片在线播放| 在线韩日|