目前電站用330kV避雷器(額定電壓312kV)的雷電沖擊殘壓為760kV,而330kV復合絕緣子U5o%雷電沖擊放電電壓在1 600kV左右。說明對于無間隙氧化鋅避雷器,其殘壓可再提高,以降低避雷器的荷電率。對于串聯間隙型氧化鋅避雷器,則要求: ①間隙應承受最大工頻過電壓; ②在雷電沖擊下串聯間隙可靠動作,氧化鋅避雷器吸收雷電流能量,起到保護線路絕緣子(串)的作用; ③空氣間隙在設計上要考慮限制其放電的分散性tzl,以確保其與絕緣子(串)放電特性配合一致。BOW線路絕緣子(串)的50%正極性雷電沖擊放電電壓:19xcp-10型絕緣子為1 645kV, 19 xXWP-10型絕緣子為1 860kV,依據《DUT815-2002交流輸電線路用復合外套金屬氧化物避雷器》的規定,串聯間隙型氧化鋅避雷器的整體50%雷電放電電壓為不大于1 300kV避雷器工頻耐受電壓
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了
標準水平分析 ——與國際標準水平對之比差異分析 a) 絕緣子 由全國絕緣子標委會負責國內技術歸口的IEC TC36(包括其分委員會SC36A、SC36B、SC36C)標準或技術報告32項,另加列入TC15歸口的3項瓷材料標準,共計35項。我國現有絕緣子標準70項,其中國家標準31項,行業標準39項。現在已有8項IEC現行標準或技術報告已等同或修改轉化為我國標準,其中國家標準4項,行業標準4項。 因瓷和玻璃絕緣子技術較為成熟,IEC標準的復審周期較長,絕大多數在10年左右,我國瓷和玻璃絕緣子標準的技術內容和技術水平與IEC標準差異不大;復合絕緣子技術是近二十年來迅速發展的新技術,IEC TC36及其分技術委員會在復合材料絕緣子標準制修訂方面的活動極其頻繁,我國標準相對滯后,因而差異較大,主要體現在已有標準的數量、標準所覆蓋產品的范圍和專用試驗方法的研究上。另外,原來我國絕緣子標準體系基本上沿用原蘇聯標準體系,近年來才轉而采用IEC體系,因而文本采標任務較重。 b) 避雷器 由全國避雷器標委會負責國內技術歸口的IEC TC37(包
合成絕緣氧化避雷器的主要優點是:(1)絕緣性能良好;(2)耐污性能強。(3)合成材料成型性好,容易實現可靠的密封。(4)合成絕緣材料具有較好的彈性,可降低避雷器爆炸成碎片的可能性。
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的啊?有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言啊!偶洗耳恭聽!
運行中擊穿
請問浪涌保護是不是就是避雷器?
最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真傷腦筋。
一臺35/10kv的主變,35kv開關柜電纜出線到變壓器,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,開關柜內均配置了避雷器,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器?好像跟電纜長度有關,那么有沒有具體規定,請幫忙解答!非常感謝!!
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
圖片是箱變內避雷器與母排的連接,各位看看有什么問題?
若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?
我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,不知道為什么?
因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,將避雷器放計量出線柜,是固定式安裝的,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,另外說明一下,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.
我負責一項工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安電瓷廠的氧化鋅避雷器,型號是: HY1.5W-0.28/1.3 安裝位置在電容柜的總開關出線端,而且在總進線的開關處還有避雷器,也是氧化鋅避雷器型號是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的辦法解覺方法,請幫忙分析分析。多謝:handshake
供配電系統設計中的高壓一次圖中,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,選用HY5WS-34/85; 中性點帶小電阻接地,選用HY5WS-22/26。這是為什么啊?
今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論。首先我先說吧,我覺得1,3可以。本人覺得4也可以,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已。1、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關。3、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換。