各位大俠,關于屋頂避雷針安裝,圖集99D501-1及08D800-8上具體做法標注內都為適用50米以下建筑請問各位,50米以上的建筑屋頂避雷針安裝做法是否做法跟其一樣?還有就是其風壓是否還是按0.7kN/m2計算?
各位大俠,關于屋頂避雷針安裝,圖集99D501-1及08D800-8上具體做法標注內都為適用50米以下建筑請問各位,50米以上的建筑屋頂避雷針安裝做法是否做法跟其一樣?還有就是其風壓是否還是按0.7kN/m2計算?
在一篇文章中看到作者說,變壓器離避雷針的 距離最好在15~20米,請問這個說法對嗎?變壓器與避雷針之間的距離有硬性要求嗎??
變電站或者其他工業區所需要的25米高獨立避雷針CAD圖紙一套
請教各位大俠,我公司的生產模式是連續的,尤其是在下雨天不能停電,由于本地天氣經常發生閃電,所以請問有沒有關于大面積設立避雷針的方案和實施方法。
成績下來了,掛了!收拾資料又開始看書了,下午在看13年案例,上午第八題如何求避雷針高度?請哪位大師在慶祝之余給予指點?懇求哪位通過的神人把13年案例的解題過程發帖,先謝謝了!!
35米鋼結構避雷針GFL設計圖紙,包含了組裝圖、基礎圖、接地網設計圖等整套資料,請參考。
請教一棟樓65米,地面最長距離五59米,頂面48米。避雷針安裝在山墻一側,請問要多高的避雷針??我按配電設計手冊上得計算方法卻怎么也算不出來,可能是我還沒有理解透,請指點一下!!!
我公司新建一35變電站,避雷針和35kv進線架空線路距離不到五米。是不是符合工程規范的要求,為此請教各位老師。最好給出依據,先謝謝了。還有35kv雙回同塔線路,一回運行另一回檢修。實際有過這樣的操作,但是沒有找到有說服力的依據,也請指點迷津。再一次謝謝!
我是一個剛入行的新手,求助各位前輩獨立避雷針的算法~~~~領求教30和35米獨立避雷針能保護多大的范圍呢?高20米寬10米的氣罐
二類防雷中的針塔也要算是獨立避雷針嗎?它的接地也要與其它接地獨立分開嗎?我覺得二類,三類防雷中的避雷針塔應該可以與其它接地共用接地裝置。大家如何理解呢?請說說各位的理解啊
我記得非常清楚是第中距離,當時還想會有人按空氣中距離做應該是0.3R,而不是02.R+0.1H 如果是空氣中距離,答案不會是3M,這個距離不會少于5M
避雷針的保護范圍有哪幾種計算方法,電工之家就避雷針保護范圍常用的這幾種計算方法整理于此,希望對大家有幫助。 目前世界各國關于避雷針保護范圍的計算公式在形式上各有不同,大體上有如下幾種計算方法: 1、折線法:即單一避雷針的保護范圍為一折線圓錐體。 2、曲線法:即單支避雷針的保護范圍為一曲線錐體。 3、直線法:是以避雷針的針尖為頂點作一俯角來確定,有爆炸危險的建筑物用45°角,對一般建筑物采用60°角,實質上保護范圍為一直線圓錐體。 自1983年起,我國正式制定了自己的防雷規范。目前我國建筑防雷規范GB50057-94也采納了國際電工委員(IEC)推薦的“滾球法”作為避雷針保護范圍的計算方法。 避雷針保護范圍的計算方法中說:常用避雷針(這里僅指單針)保護范圍的計算方法主要有折線法和滾球法,為此,就“折線法”和“滾球法”的計算進行了初步的分析和探討,得出:“折線法”的主要
大部分裝修新房的人都是小白,而裝修涉及到的方方面面的知識比較多,有的東西就是中看不中用,所以這些方面一定注意 今天小筑收集了些資料,希望能給大家參考一下,千萬別再浪費錢了 還想了解什么裝修知識,可以評論區留言告訴我哦
我現在正在進行一個電站防雷的項目,遇到一個問題:設計院圖上避雷針安裝在22.6米高程的安裝間女兒墻上,而針高僅0.5米,在該針保護范圍計算時,把該針當成23.1米高的獨立避雷針計算,在被保護物高為6m的平面上,保護半徑為22.65米。問題是,避雷針距建筑物僅高0.5米,能算避雷針嗎?如果不行,在安裝位置不變且保護半徑不變時,該避雷針需要多高? 有工程師說這樣不行,設計院的計算模型有問題。懇請各位高手共同討論并給予回復,十分感謝!本人郵箱:jianlanne@126.com
圖紙簡介: 變電站的獨立避雷針基礎、避雷針具體做法施工圖 投稿網友: yping.wen 上傳時間: 2013-07-04 圖紙省份:<
圖紙簡介: 這是某地30米高避雷針管塔結構方案圖。該避雷針除針尖外全部為園鋼電焊而成,分段用螺栓連接,連接螺栓為雙墊雙帽,除底部與基礎連接螺栓為?28外,其余均為?19。包含:獨立避雷針安裝圖、基礎詳圖、身部各段結構圖、避雷針尖詳圖、加焊爬梯示意、節點詳圖。 投稿網友: jjw197098
圖紙簡介: 本圖為30米水泥桿避雷針加工及施工圖,30米高度不含埋入基礎內高度。 投稿網友: a312116804 上傳時間: 2014-07-16
圖紙簡介: 25米鋼筋結構避雷針圖紙, 含避雷針架結構圖,節點圖,基礎圖共7張圖紙,可以參考! 投稿網友: nmgzrq 上傳時間: 2014-07-14
前天我們這里的人民醫院驗收,我跟著去看拉,發現屋面做拉提前放電避雷針,還在屋面外圍做拉一圈避雷網(無20X20避雷網格).我問拉電氣設計者(本地權威),她說是為拉把外圍每隔25米的引下線和避雷針聯結起來.請問有拉避雷針還需要每隔25米做引下線嗎?