亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于線路避雷器應用問題

    最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真傷腦筋。

  • 線路側避雷器的設置問題

    本帖最后由 rd0720 于 2015-5-20 10:55 編輯 電氣一次手冊第2-8節:110~220kV線路側一般不裝設避雷器,但是實際上基本上都裝設避雷器,如果不裝設,如何避免線路側過電壓損壞設備?

  • 380V的線路使用220V的避雷器

    在我國,大部份10kV/380V的變壓器(即380V的線路)上用的避雷器是由供電局安裝的二次避雷器YH-0.5/2.6,這是錯誤的。雷害隱患有兩大特點:第一,擊穿主絕緣;第二,會提高線路的電壓。YH-0.5/2.6的避雷器殘壓水平是2600V,如果雷電壓在456~2000V的話,就要靠低壓設備來承受了,這對低壓設備來講相當危險。為了便于說明,將線路電壓、變電產品(家電)與避雷器參數進行比較。可以看出,兩種避雷器正常對地運行的電壓分別是220/420V,產品最高的運行電壓分別是280/456V,泄壓分別是1000V和2000V,家電感應耐壓是5倍左右,耐壓水平是3000V。無論是220V或380V的電器產品,雷電壓在3000V時是不會損壞的,但是2000V相對相的感應耐壓(即2000/380V)對于變壓器來講也是危險的,如果家電設備是220V(即200

  • 線路變壓器組出線避雷器

    水電站僅一回35KV出線,采用線路變壓器組出線,避雷器要經過隔離開關嗎?主變高側還需裝設后備保護嗎?如果裝設,和線路的后備保護是不是重復(因為電壓、電流采用同一設備)

  • 10kV配電線路常用避雷器

    知識點:配電線路用多間隙避雷裝置

  • 20KV避雷器能否用到10KV線路上?

    大家好!本人最近做了一個20KV配電設計,前期是10KV運行,設備選型按照20KV選,現在遇到一個問題,避雷器也按照20KV選嗎?如果選20KV的前期10KV運行有問題嗎?希望大家給點建議,謝謝!

  • 電力輸電線路避雷器防雷的基本原理

    雷擊桿塔時,—部分雷電流通過避雷線流到相臨桿塔,另一部分雷電流經桿塔流人大地,桿塔接地電阻呈暫態電阻特性,—般用沖擊接地電阻來表征。 雷擊桿塔時塔頂電盥迅速提高,其電位值為 Ut=iRd+Ldi/dt(1) 式中i——雷電流; Rd——沖擊接地電阻: Ldi/dt——暫態分量。 當塔頂電位Ut與導線上的感應電位U1的差值超過絕緣子串50%的放電電壓時,將發生由塔頂至導線的閃絡。即Ut-Ul>U50,如果考慮線路工頻電壓幅值Um的影響。則為Ut-Ul+Um>U50。因此,線路的耐雷水平與3個重要因素有關,即線路絕緣子的5∞墩電電壓、雷電流強度和塔體

  • 避雷器效驗周期都一樣嗎?

    一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?

  • 進戶電纜為什么要避雷器

    有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了

  • 關于電纜線路加避雷器??

    關于電纜線路加避雷器??

    如圖所示,10KV線路中,B點是不是也應該加裝避雷器???,另外有沒有哪個規范規定,電纜線路必須加避雷器??

  • 避雷器在電力系統中的應用

    本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/11/tech_3_16_11885.html1.1避雷器自身過電壓防護問題 避雷器是過電壓保護電器,其自身仍存在過電壓防護問題。對于能量有限的過電壓如雷電過電壓和操作過電壓,避雷器泄流能起限壓保護作用。對能量是無限(有補充能源)的過電壓,如暫態過電壓(工頻過電壓和諧振過電壓的總稱),其頻率或為工頻或為工頻的整數倍或分數倍,與工頻電源頻率總有合拍的時候,如因某些原因而激發暫態過電壓,工頻電源能自動補充過電壓能量,即使避雷器泄流過電壓幅值不衰減或只弱衰減,暫態過電壓如果進入避雷器保護動作區,勢必長時反復動作直至熱崩潰,避雷器損壞爆炸,因此暫態過電壓對避雷器有致命危害。如果已將全部暫態過電壓限定在保護死區內不受其危害的避雷器,稱之為暫態過電壓承受能力強

  • 35kV線路間隔的TYD和避雷器最小充許距離

    請教一個問題:一個35kV線路間隔的TYD和避雷器之間,他們的最小距離按哪個規范來執行?我在3——110kV高壓配電裝置規范上,找不到對應條款 兩者相鄰部分為等電位,裝在支架上,對地安全距離亦完全能滿足要求。我是這么認為的:如果都裝在同一個支架上,兩者方便連接跳線即可,即如果可以的話兩者完全能連接在一起,相對距離為0如果各自用獨立支架安裝,那支架安裝方便,能過人巡視即可,一般人肩寬400-600算,我認為有1米距離即可工程中,我把35KV線路TYD和避雷器距離設為1.4米,隔離開關至TYD,斷路器設為1.8米因是擴建工程,限于場地位置所限,我把斷路器和CT都在同一個設備內請大家發表一下看法!QQ:940060221

  • 【求教】關于500kV線路型避雷器的相關問題

    1.國內500kV線路型避雷器的主流生產廠家有哪些? 2.單支500kV線路型避雷器的價格大約多少?3.國內較多使用500kV線路型避雷器的網省公司是?煩請版上達人不吝賜教。謝謝。

  • 大家都用什么牌的避雷器

    不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的啊?有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言啊!偶洗耳恭聽!

  • 低壓總柜一般都裝避雷器嗎?

    低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,不知道為什么?

  • 避雷器這樣接有什么問題嗎?

    避雷器這樣接有什么問題嗎?

    圖片是箱變內避雷器與母排的連接,各位看看有什么問題?

  • 請教有關避雷器的安裝位置

    在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!

  • 浪涌保護是不是就是避雷器?

    請問浪涌保護是不是就是避雷器?

點擊加載更多

電力線路避雷器

電力線路避雷器專題,為您提供電力線路避雷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力線路避雷器 相關的專業交流討論,更多電力線路避雷器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

避雷針接閃器

380v氧化鋅避雷器

主站蜘蛛池模板: 亚洲一成人毛片| 欧美另类网| 久操免费在线观看| 成人免费视频一区| 亚洲伊人久久综合| 欧美人妖网站| 毛片视频网站在线观看| 成年人免费在线视频网站| 在线视频欧美亚洲| 日韩在线视频免费不卡一区| 国产免费小视频在线观看| 在线亚洲黄色| 国产成人精品区在线观看| 躁天天躁中文字幕在线| 香港午夜三级a三级高清观看| 久久综合成人网| 久久免费公开视频| 国产成人在线视频观看| 国产成人免费| 国产精品亚洲精品日韩电影| 国产精品天天天天影视| 国产亚洲人成网站观看| 99这里有精品| 车上麻麻用裙子挡着做h| 成人国产免费| 国产成人精品综合| 国产综合成人久久大片91| 88av导航| 成人免费视频网站| 国产亚洲人成网站在线观看不卡 | 日韩在线欧美| 污网站在线| 日韩亚洲第一页| 天天爽夜夜爽人人爽曰喷水| 亚洲成人在线免费观看| 日批视频免费| 碰91精品国产91久久婷婷| 日韩精品视频在线| 亚洲精品手机在线观看| 污污网站在线观看| 一区二区在线免费视频|