我廠采用的是DCS控制,下設有濾池PLC子站。濾池低壓進線和信號線在同一電纜溝內敷設(信號線采用帶屏蔽層的雙絞線)。出現的問題:1 濾池負載空壓機空氣開關經常在打雷時動作2 PLC信號避雷器在雷雨和晴好天氣時均有被擊穿的情況出現 (被擊穿了N次) *廠區低壓變高壓側裝有氧化鋅避雷器
線路參數:變電站-#1:YJV22-3*300-10-0.46#1-#16:LGJ-185/0.875#16電纜下游為10kV電纜分支箱,所帶變壓器為250kVA#16桿為隔離開關;#16桿下戶#1桿為高壓跌落保險,直接下電纜高壓跌落熔斷器為XS89032,熔絲為30A變電站內開關速斷值是4500A,重合閘1s故障現象為站內開關速斷保護動作,重合不成。經檢查#16下戶#1桿避雷器(無間隙氧化鋅)三相絕緣為10、20、100MΩ,但高壓跌落保險熔絲未熔斷,請問這是什么原因?
10KV變電站1#,2#,都帶有10KV高壓電機,通過上一級同一個110KV站供電。10KV高壓電機出線柜避雷器型號:HY5WD-13/31.額定電壓13.5KV系統標稱電壓10.5KV持續運行電壓10.5KV。10KV變壓器出線柜避雷器型號:HY5WZ-17/45,額定電壓17KV系統標稱電壓10KV持續運行電壓13.6KV.#2變電站正常運行時,高壓電機運行中,出線柜避雷器B相擊穿放炮,引起110KV站跳閘,變電站1#的高壓電機沒有運行,出線柜避雷器B相擊穿放炮,10KV高壓電機出線柜跳閘。請分析原因
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的?。坑袥]接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言?。∨枷炊?!
運行中擊穿
請問浪涌保護是不是就是避雷器?
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,不知道為什么?
最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真俋筋。
我負責一項工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安電瓷廠的氧化鋅避雷器,型號是: HY1.5W-0.28/1.3 安裝位置在電容柜的總開關出線端,而且在總進線的開關處還有避雷器,也是氧化鋅避雷器型號是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的辦法解覺方法,請幫忙分析分析。多謝:handshake
因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,將避雷器放計量出線柜,是固定式安裝的,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,另外說明一下,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.
一臺35/10kv的主變,35kv開關柜電纜出線到變壓器,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,開關柜內均配置了避雷器,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器?好像跟電纜長度有關,那么有沒有具體規定,請幫忙解答!非常感謝!!
若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?
我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!
供配電系統設計中的高壓一次圖中,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,選用HY5WS-34/85; 中性點帶小電阻接地,選用HY5WS-22/26。這是為什么?。?/p>
今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論。首先我先說吧,我覺得1,3可以。本人覺得4也可以,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已。1、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關。3、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換。
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
圖片是箱變內避雷器與母排的連接,各位看看有什么問題?
低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,當雷電產生高壓大電流,這個微斷會動作么,動作的話,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了?