亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 火災自動報警系統的安裝

    (1) 一般施工要求①安裝工程以設計施工圖、設備技術文件、設備使用說明書的要求施工。在施工過程中發現設計中有不合理或不符合實際之處,及時提出修改建議,經現場指揮部或業主、設計人員研究決定按修改意見施工。②安裝過程中為保證質量,按自檢、互檢和專業施工人員檢查相結合的原則,對每道工序進行檢查和記錄(詳見質量保證措施),并以這些檢查記錄作為工程驗收的資料。對于隱蔽工程,在隱蔽前經檢查合格,甲方監理簽字方可隱蔽并及時做好記錄交資料員妥善保管。③安裝過程中所需要的儀器、儀表、量具、衡器等是經計量部門檢查的合格產品,以保證施工作業的產品質量是合格的。(2) 電氣管路敷設要求①配電管、箱、盒的安裝管線應按圖紙及實際現場按最近線路敷設,水泥保護層面不得少于15mm。并盡量避免三根管路交*于一點。箱體在墻上應固定牢*。標高應符合規范要求,接線盒與電管之間必須用黃綠雙色線跨接。②電管拗彎無折皺和裂縫,管截面橢圓度不大于外徑的10%,彎頭半徑大于6個管徑。使用金屬軟管長度不宜大于1M,特殊情況應有加固措施,兩端應用鎖母接頭固定,并有可*接地。

  • 消防報警系統安裝詳細步驟

    消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架、吊架→測定盒、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,管口光滑,護口牢固,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,必須先削

  • 火災報警系統安裝現場圖片

    火災報警系統安裝現場圖片

    火警盤和聯動電源盤

  • 火災自動報警系統的施工及安裝詳解

    火災自動報警系統是人們為了及早發現和通報火災,并及時采取有效措施控制和撲滅火災而設置在建筑物內或其他場所的一種自動消防系統,它是一種應用相當廣泛的現代消防設施,是人們同火災作斗爭的一種有力工具。近年來,隨著一系列消防技術法規的貫徹實施,我國火災自動報警系統的推廣應用有了極大發展,火災自動報警系統在安全防火工作中已經并將繼續發揮出日益顯著的作用。火災自動報警系統的安裝是專業性很強的技術工作,需要具有一定專業技術水平的人員來完成,以確保系統能夠正常發揮作用。一、基本要求1、火災自動報警系統的施工必須由具有相應資質等級的施工單位承擔。2、火災自動報警系統的施工應按設計要求編寫施工方案。施工現場應具有必要的施工技術標準、健全的施工質量管理體系和工程質

  • 安裝漏電火災報警系統,具體如何做?

    按照2005版的“高規”要求安裝漏電火災報警系統,如果不用市面上生產的一體化的漏電報警器,而是采用接地故障繼電器和互感器,好像也能達到這個規范要求,但是不知道如何接法,有那位能夠告訴我,謝謝!

  • 火災自動報警系統安裝工藝

    本標準適用于一般工業與民用建筑火災自動報警系統安裝工程。不適用于生產和貯存火 藥、炸藥、彈藥、火工品等有爆炸危險的場所設置的火災自動報警系統安裝工程。

  • 消防自動報警系統安裝工藝

    本標準適用于建筑物內消防自動報警系統安裝工程。

  • 消防報警系統安裝工程方案

  • 噴淋系統高低區濕式報警閥的安裝位置

    若一棟高層,地下2層,-7.0米.地上97米,30層.一類綜合樓.住宅部分前室需要裝設自噴系統.經計算壓力需要140米.那么高區濕式報警閥顯然不能裝設在地下二層設備房中.這樣的話,只能講其裝設在管道井中,以便滿足壓力要求.但管井中存在空間要求和排水系統要求的問題.因此,請教各位在設計時一般對于這種高區的濕式報警閥怎么布置.謝謝!

  • PKPM2005在VISTA系統下的安裝

    :) 我第一次嘗試VISTA昨天安裝PKPM2005時,從PKPM官網下載了一個“VISTA驅動”安裝完之后出現一個錯誤,寫著“OS VERSION INVALID”我不管他,直接重啟重啟后,安裝狗驅動目前可以用,但擔心,有一個出錯,以后使用起來會不會有什么不妥。請指教一下!

  • 關于火災報警系統的設置?

    規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?

  • 高壓儲液器上安裝高低液位報警系統

    我想問一下有沒有知道在高壓儲液器上安裝高低液位報警系統怎么做啊?還有就是怎么做制冷設備管路的靜電連接,有知道的請盡快給我回復謝謝啊

  • 為什么要安裝電氣火災系統?

    一、 電氣火災事故嚴重危害人們的生命和財產、作為領導您絕不會讓它存在您的企業 隨著經濟的快速發展和生活水平的大幅度提高,用電設備不斷增多以及用電負荷的不斷加大,隨之因電氣原因導致的火災事故也在逐年攀升。據公安部消防局《中國火災統計年鑒》數據統計,自1993—2002年共發生電氣火災203780起,占整個火災比例25%。2005年1—9月統計數字,重大火災中因電氣造成的火災占總數的近30%。2007年因電氣原因引起的火災最多,共45703起,是1993—2002十年間平均數量的2倍多,平均每天127起,占火災總數的30%左右,尤其是在重特大火災中,電氣火災的比例高達50%左右。 從城市絢爛的夜景到工廠機器的轟鳴,電力的應用已經滲透到我們生活工作的每個角落。電就像空氣陽光一樣與人們的生活息息相關。然而當我們在享受文明成果的同時,危險也在悄悄地一步步地向我

  • 滅火相關自動報警系統安裝工藝

    火災自動報警系統安裝工藝 http://ziliao.co188.com/p62468382.html室內自動噴水滅火系統安裝工藝 http://ziliao.co188.com/p62468383.html室內消火栓系統管道安裝工藝 http://ziliao.co188.com/p62468384.html

  • 這樣用于系統安裝正確嗎

    熱力小室內平衡閥、控制閥這樣裝有沒有問題,起到了什么作用兩條綠色的連接平衡閥和壓差控制閥的線是什么

  • 18層居民住宅樓需要安裝消防報警系統嗎?

    各位前輩:請問18層居民住宅樓(算綜合樓吧下面是商鋪)、一梯兩戶至三戶、有電梯前室需要安裝消防報警系統嗎?都需要消防那些報警設備?謝謝

點擊加載更多

報警系統安裝

報警系統安裝專題,為您提供報警系統安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與報警系統安裝 相關的專業交流討論,更多報警系統安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

瓦斯報警系統

城市聯網報警系統

主站蜘蛛池模板: 米奇精品一区二区三区| va天堂va亚洲va影视中文字幕| 伊人国产在线| 亚洲国产三级在线观看| 午夜小视频免费| 色九九视频| 天天综合网天天综合色| 视频一区二区三区免费观看| 三级小视频在线观看| 日韩国产成人精品视频人| 青青青免费高清视频在线| 伊人啪啪| 欧美视频一区在线| 久久久国产精品福利免费| 狠狠干伊人| 国内性视频| 久久机热| 噜噜噜色噜噜噜久久| 久久精品a国产一级| 免费看黄视频| 欧美一级艳片视频免费观看| 青青操国产| 日日射天天射| 亚洲精品国产啊女成拍色拍| 亚洲人成电影网站国产精品| 亚洲综合伊人色一区| 中文字幕一区二区在线播放| 免费国产成人手机在线观看| 伊人网综合| 99在线观看免费| 国产成人欧美一区二区三区的| 国产成人亚洲欧美激情| 国产曰批的免费视频| 来吧今晚让你cao个够| 欧美一区二区三区激情视频| 色的视频在线观看免费播放| 亚洲国产精品综合久久网络 | 成年人视频网| 国产精品永久免费视频观看| 精品国产亚洲一区二区三区| 欧美精品aaa久久久影院|