http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1565608&fromuid=8615893
利用超聲波發射器與接收器設計出一個室內防盜報警裝置要求偵測范圍5~10米有效范圍內偵測到有物體移動時,延遲約20S發出聲光報警有容許使用者進入時切除報警的裝置發出報警信號2分鐘時,自動切除報警 哪位高手幫忙給下電路圖 器件 總的
火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,無論電氣設備、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,導致人員傷亡和財產損失。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,智能建筑的防火系統技術,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統
各位GG,JJ,DD,MM: 誰會做紅外報警系統的畢業設計呢?`~~~幫幫忙哦`~ 有的話和我聯系啊`~QQ:6299782~~ clhmn1@163.com
防盜報警系統一般是由入侵探測器、防盜報警控制器和接警中心(硬件加軟件)組成。它的最簡形式是本地(家庭、單位等)報警系統,它的組成部分是入侵探測器和本地報警控制器,以及聲光報警器(可以是報警控制器內含,也可以外接方式)。復雜的防盜報警系統可以有上千個入侵探測器,接警系統可以由分散在各地(各區域)的防盜報警控制器與報警中心的接警機組成。中心接警機有警情通報、時間顯示、信息存儲、報警、輸出等功能,并有帶地址碼報警輸出至PC機,PC機中的數據庫將提供報警單位(地區)、報警時間、報警類別、報警單位的信息(地址、電話、單位負責人或聯系人),具體報警點和該點使用的何種入侵探測器。同時,內有預警,可通知處警,以及處警后匯報和消案,處理結果的存儲以及處警人員和處警時間及詳細情況。 復雜系統常常還有:與電子地圖GIS的聯動;與GPS系統的聯動;與CCTV、門禁、巡更等系統的聯動。 防盜報警控制器的類別與功能介紹 防盜報警控制器是防盜報警系統的關鍵設備,它是我國強制認證的產品(也即屬3C認證),國標GB12663-2001對該類產品的功能有很多具體
(3). 專用寬帶網報警聯網方式:目前好多單位(銀行、博物館、商業大廈、工廠、學校等)均有自己的專用寬帶網。將專用寬帶網聯網報警有很好的前景,因為目前防盜報警信號是中低速率,即信息較小的一類信息。對寬帶網來講是較少的信息量,也是寬帶網應用開發。目前寬帶網追求圖象、語言、數據三網合一,防盜報警信號僅僅是數據信息中的一部分。 (4). 利用因特網報警聯網方式:其最大的優點是利用公共網,構建起來非常方便。地區大,設點方便,其適合少用和偶爾用。其缺點有:①泄漏報警信號,重要地方絕對不能用和不推薦;②這種網絡環境,病毒和黑客攻擊非常容易;③網絡的擁堵時,系統會不穩定和不可*。 (5). 電力線網:電力線防盜報警系統20年前就有采用,甚至電力系統用高壓電力網傳數據也是非常成熟。其缺點是電力線上的干擾信號特別多和特別強,所以目前也較少使用。 (6). 有線電視網:用一個頻點傳輸防盜報警信號,目前雖有產品,但使用不廣。主要缺點是在大容量系統困難多多,這系統不可能用巡檢方式,目前用主叫方式,發收兩端握手應答方式才能可*接收。
淺談樓宇對講系統中防盜報警系統的設計在所有小區智能化系統建設中,最為普及并與居民生活緊密相關的應該是樓宇對講系統和家庭防盜報警及緊急求助系統。在早期的智能小區建設中,由于樓宇對講系統和防盜報警系統的生產廠家都較為獨立,系統也沒有考慮太多的集成,基本上都采用的是多個廠家的產品,而目前市面上多種帶報警功能的樓宇對講系統已經面世。由于報警系統無論在技術復雜程度上、可靠性上、可操作性上、作用上都有特殊性,傳統的報警器如何與樓宇對講系統統一設計,并結合在一起在智能小區中大批量推廣使用,是本文探討的重點。 (一)典型報警系統聯網方式介紹 目前市面上報警系統有采用電話線、總線、網絡、電力線、專線、無線等等多種方式聯網的系統,我們以下主要針對目前應用面最廣的兩種進行探討。 1. 電話線聯網方式 家庭中的報警主機與管理中心之間通過普通電話線路進行聯網。這種聯網方式在早期的智能小區中應用較多,目前國外的廠家例如ADEMCO、C&K、FBI、DSC等都采用這種方式。 優點:
大學校區防盜報警系統設計方案某大學新建校區,占地100公頃,建筑面積有36萬平方米。屬于市重點項目。該校區包括各科系教學樓辦公樓實驗樓等還有學生公寓,規模很大,分兩期完成。由于該校區位于郊區且屬于重大項目,影響巨大,所以對校區的防盜報警系統也就有了更高的要求。 設計要求該校提出對于校區的周界以及各科系的辦公樓、實驗樓、教學樓的公共部位以及室內需要安全防范,要求該系統需采用電腦控制,所有信號通過電腦進行監控和管理,整個校區分成若干防護分區,每個分區可以是一個系、一幢樓、一層樓面或者甚至是一間教室,包括若干個探測器,要求分區劃分可自由靈活,每個區域都可以通過電腦獨立布撤防,而且要求電腦可以通過電子地圖直觀顯示報警區域并有報警聲提示。該校還提出系統要帶有擴展性,分兩期實施。方案簡述針對該校的要求,我們特別設計了以DS7400XI總線式大型控制主機為平臺的防盜報警系統。DS7400XI是總線式的多
前言 中國安居工程需要大力發展安全文明小區建設,嚴峻的社會治安形勢,需要建立并完善安全文明小區防盜報警網絡系統體系。如何解決在當前每個家庭經濟承受能力有限的情況下,建設滿足防范功能及可靠性需求的安全文明小區防范防盜報警網絡系統,是當前急需解決的課題。本方案是在考慮以上因素的基礎上,所設計的可行實施方案。 一、住宅小區防盜報警系統要求 當前,隨著經濟的發展,人民的生活日益改善,人們對家庭生命財產安全越來越重視,采取了許多措施來保護家庭的安全。以往的做法是安裝防盜門、防盜網,但也存在有礙美觀,不符合防火要求,不能有效地防止壞人的入侵。現在,全國各地都在如火如荼地開展建設安全文明小區的活動,而且很多地方都提出拆除防盜網的口號,家庭電子防盜報警系統也就應運而生。 因為大多數家庭都是雙職工,白天家里通常沒有人,發生報警后,必須要有專人來處理,因此,必須設立報警中心。而且因為國內住宅區大多數是密集
現在有一地下商場,面積為3800多平方米,地面上為兩棟6層建筑,其中1-2層為商鋪,3-6層為住宅,地下商場設置 自動噴淋系統,那么還需不需要做 火災自動報警系統 ?消防用電負荷等級如何確定?
2005《高規》的修改新增加了漏電火災報警系統設計。規范的解釋是為了防范由漏電引起的火災和保證人身安全。 為保證人身安全,配電設計已經對漏電流保護作了許多規定,應該是有效的;這次規范修改強調了要作出報警。 對漏電火災,國家住宅設計規范規定,每棟住宅進戶主電源開關應設置300-500mA的帶漏電流保護的主開關;公建暫未規定。這次規范修改強調了所有建筑的漏電火災報警。
在新版《火災自動報警系統設計規范》里提到了住宅內設報警系統的內容,但是什么情況下的住宅設置?有無必要設置?規范并沒有給出明確的說法,歡迎大家來討論這個話題。
對于比一棟建筑,比如變電所,某個房間發生火災報警,我需要聯鎖或聯動停軸流風機,是只停該房間的還是整個變電所的,求各位專家執教,有無規范要求。謝謝
火災自動報警系統設計要求 復習重點 一、系統保護對象分級及火災探測器設置部位 1)系統保護對象如何分級?火災自動報警系統的保護對象應根據其使用性質、火災危險性、疏散和撲救難度等分為特級、一級和二級,并宜符合表3.1.1的規定。 2)火災探測器設置部位有那些要求? 1.火災探測器的設置部位應與保護對象的等級相適應。 2.火災探測器的設置應符合國家現行有關標準、規范的規定,具體部位可按本規范建議性附錄D采用。 二、報警區域和探測區域的劃分 1)報警區域如何劃分? 報警區域應根據防火分區或樓層劃分。一個報警區域宜由一個或同層相鄰幾個防火分區組成。l 高層建筑內每個防火分區允許最大建筑面積:建筑類別 每個防火分區建筑面積(平米) 一類建筑 1000 二類建筑 1500 地下室 5
1、 在電氣施工圖中設計說明未準確闡述聯動邏輯關系。 2、 在總線制聯動系統設計中,消防控制室未考慮手動直接控制主要滅火設備。例如CO2氣體滅火系統。 3、 消火栓按鈕未考慮設計直接啟泵線路。 4、 在消防聯動中,未考慮非消防電源的切斷及電梯迫降到底的返饋信號。 5、 報警系統僅考慮保護接地,未設計工作接地。 6、 消防控制室設置位置不妥。(有的設計在二樓) 7、 未考慮消控室供火災自動報警系統用的消防電源。 8、 未采用有直接手動控制功能的報警產品 規范規定:消防聯動控制設備應設有對重要消防聯動設備的直接手控制功能,能顯示泵啟動信號。當 消防聯動控制設備采用總線控制方式還應至少設有六組直接輸出接點 9、 在有些二總線報警系統中,未設計短路隔離器。 10、 大部分工程在設計時沒有考慮設置備用擴音機。
今日收到最新高層民用建筑設計防火規范GB50045-95(2005年版)其中9.5.1條 高層建筑內火災危險性大,人員密集等場所宜設置漏電火災報警系統。請問:大家以前做過漏電火災報警系統嗎?如何做?謝謝各位做過的或者沒做過積極發言!
11.4.1 下列場所應設置火災自動報警系統:3 任一層建筑面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等廠房;等廠房,這里面可有很多含義啊,而條文解釋里又沒有對此條的解釋,一般設計標準廠房的話大家設計沒有?
一個900多平方米的辦公樓,三層,一、二層為辦公樓,三樓為宿舍,總高度14左右,查閱了好多資料,對這方面好像沒有做太多的解釋,所以想問問個位,謝謝了,急!
5.2.3 集中報警系統的設計,應符合下列要求:5.2.3.1 系統中應設置一臺集中火災報警控制器和兩臺及以上區域火災報警控制器,或設置一臺火災報警控制器和兩臺及以上區域顯示器。那就是說只要是集中報警系統,就一定要設置兩臺及以上的區域火災報警控制器或者兩臺及以上區域顯示器?