亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 智能無線火災報警自動滅火系統

    BS系列智能無線火災報警自動滅火裝置為變配電系統提供了實時、智能、穩定的消防火災監控方案,本裝置可以為用戶提供不間斷的火災在線監測情況,實時監控開關柜內的監測區域的溫度和煙霧的變化趨勢,實現溫度預警,煙霧預警,火災預警及快速滅火的功能,有效提高開關柜的運行可靠性,為用戶提供新型環保特性,安全高效的消防方案。 系統組成 智能無線火災報警自動滅火系統主要由報警滅火系統主機、報警滅火控制器、和自動滅火裝置三大部分組成,是以異常預警、火災報警、自動滅火、系統過程顯示、消防記錄管理為性能要求的一套智能化系統,具備溫度監測 、煙霧監測 、預警報警 、自動滅火 、無線傳輸 、集中管理 、遠程監控 等功能。系統主要安裝于低壓開關柜,低壓配電箱等相對封閉的空間內,智能監控器和 智能滅火裝置均使用固定件直接固定于柜體板上,組成一個消防滅火組件,智能管理主機壁掛于墻體上,與各組件無線信號連接。

  • 來了!無線火災自動報警系統設計實例

    某項目采用無線通訊方式的火災自動報警系統,當無線感煙探測器在探測到火災后,自動發出聲警報信號,總線式無線網關將前端設備無線信號轉換為控制器總線信號,并將報警信息通過二總線傳遞到消防控制室的集中火災報警控制器。 一、系統組成 本系統主要由火災自動報警控制器、總線式無線網關、無線火災探測器、無線聲光警報器、無線手動報警按鈕組成。

  • 緊急求助!!廠房消防報警系統問題!!!

    一廠房2。8萬平方米,四層。屬二類建筑丙類生產廠房。建筑設計按一級防火考慮,問是否需要作自動消防報警系統啊啊啊??GB50116-98上面說屬二類保護系統,需要設置消防報警系統,可是查詢建筑防火設計規范和強制性條文沒有明確是否需要設置,所以感覺有矛盾。請教大家是否必須設置消防報警系統???

  • 為什么要做無線測溫系統?

    為什么要做無線測溫系統?

    高壓電氣設備溫度監測點都處于高電壓、大電流、強磁場的環境中,甚 至有的監測點還處在密閉的空間中,由于強電磁噪聲和高壓絕緣、空間的限 制等問題,通常的溫度測量方法無法解決這些問題而無法使用。我公司自主 開發設計的無線式溫度監測系統采用無線電波進行信號傳輸。傳感器安裝在 高壓設備上,與接收設備之間無電氣連接,因此該系統從根本上解決了高壓 設備接點運行溫度不易實時在線監測的難題。 無線式溫度監測系統具有極高的可靠性和安全性,且價格相對低廉,可直接安裝到每臺高壓開關、母線接頭、戶外刀閘或變壓器上。系統配備標準 通訊接口,可聯網運行。通過上位機軟件,可記錄高壓設備實時運行溫度的 數據。為高壓設備的維修提供累積數據,實現了高壓設備熱故障預知維修。

  • 關于火災報警系統的設置?

    規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?

  • 基于無線傳感器網絡的家庭安防報警系統設計

    基于無線傳感器網絡的家庭安防報警系統設計

    現代化居住格局使家庭生活的封閉性越來越強 , 安全問題顯得尤為重要。當前安全防范及報警系統是確保住宅、住戶安全的極為重要的途徑之一 , 同時也是數字化家庭的重要組成部分。遇到匪警、火警、煤氣泄漏等緊急情況時 , 及時通過電話完成對外報警求助十分必要。 本文介紹了一種由嵌入式報警主機、無線傳感器網絡節點構成的智能電話報警系統。采用無線傳感器網絡技術 , 使家庭的安防傳感器形成一個無線網絡

  • BS系列智能無線火災報警自動滅火系統(AFF)

    BS系列智能無線火災報警自動滅火裝置為變配電系統提供了實時、智能、穩定的消防火災監控方案,本裝置可以為用戶提供不間斷的火災在線監測情況,實時監控開關柜內的監測區域的溫度和煙霧的變化趨勢,實現溫度預警,煙霧預警,火災預警及快速滅火的功能,有效提高開關柜的運行可靠性,為用戶提供新型環保特性,安全高效的消防方案。 系統組成 智能無線火災報警自動滅火系統主要由報警滅火系統主機、報警滅火控制器、和自動滅火裝置三大部分組成,是以異常預警、火災報警、自動滅火、系統過程顯示、消防記錄管理為性能要求的一套智能化系統,具備溫度監測 、煙霧監測 、預警報警 、自動滅火 、無線傳輸 、集中管理 、遠程監控 等功能。系統主要安裝于低壓開關柜,低壓配電箱等相對封閉的空間內,智能監控器和

  • 新建公路原則上不再設緊急報警電話

    交通部修訂技術標準——— 本報訊 日前,交通部對《公路工程技術標準》設置緊急報警設施的規定進行了修訂。新建公路項目應根據相鄰地區已通車項目的緊急報警設施的使用率和使用效果,合理設置緊急報警設施,原則上不再設置緊急報警電話,以降低工程投資及運營維護費用,充分利用移動通信等公共資源。 此外,長和特長隧道等特殊地段應加強設置緊急報警設施,以保證相關信息能夠及時傳出。

  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 松江3102報警系統的問題

    工程概況:主機3102柜機,總共21個回路,3塊回路板。故障現象:6回路開關量信號正常,模擬量故障; 12回路報“開路” 13回路開關量、模擬量報故障。檢查經過:各回路在回路線連接后接線端子處電壓25v,在斷開回路線后回路板端子處和回路線上都沒有電壓,控制器柜機外殼接地0.1V電壓。 將6回路線接到5回路口上,信號正常;將5回路線接到6號回路板口上,5回路開關量、模擬量均報故障。 將6、7回路在回路板上的接口對調后,6、7回路模擬量均報故障; 將6、8回路在回路板上的接口對調后,6、8回路模擬量均報故障; 將12回路連接到回路板20號接口后,12回路信號正常;20號回路線連接到12號接口后報故障。 13回路接到20號口后煙感溫感故障。請問以上問題的原因和檢查處理方法

  • 火災自動報警系統的疑問

    火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備?另外,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]

  • 緊急恢復受損的windows系統

    很多時候我們會發現自己的系統問題越來越多,如果將就使用,那系統運行效率肯定不會很高,甚至還無法正常運行,如果選擇重新安裝系統,那不但麻煩不說,而且還會耗費很長的等待時間。其實,當Windows系統一旦遇到無法啟動或者運行出錯的故障時,我們不妨使用下面的六項措施,來快速而有效地“急救”受損的Windows系統,說不定能收獲奇效! 1、最后一次配置 Windows2000以上版本的操作系統,每次成功啟動之后都會對系統注冊表進行自動備份,一旦我們發現Windows系統本次不能正常啟動時,那多半是我們上一次對系統進行了錯誤的操作或者對某些軟件進行了錯誤的安裝,從而破壞了系統注冊表的相關設置。此時,我們可以嘗試使用上一次成功啟動時的配置來重新啟動一下計算機系統:只要在重新啟動系統的過程中,及時按下F8功能鍵,調出系統啟動菜單,然后選中“最后一次正確的配置”項目,這樣的話Windows系統說不定又能啟動正常了。 2、修復系統文件 如果Windows系統的某些核心文件不小心被損壞的話,那么即使使用“最后一次配置”,Windows系統也很難保證就能啟動

  • 關于自動報警系統的幾點討論

    本人最近在做一個33F、純住宅的塔樓群設計,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,希望論壇有高人可以解惑。 1、什么情況下設置火災自動報警系統?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住樓的住宅部分、游泳池、溜冰場外,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據?如果按此來設計則33F、純住宅單體是不需要設計報警系統的,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級。既然根據高規不需要設計報警系統,那么火規為何又提到保護等級?2、正壓風機的聯動問題 假設按照高規

  • 什么是火災自動報警系統

    火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,是人們同火災作斗爭的有力工具。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量和光輻射等物理量,通過感溫。感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制器,并同時顯示出火災發生的部位,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統、防排煙系統、通風系統、空調系統、防火門、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕。火災探測器是能對火災參數(如煙、溫度、火焰輻射、氣體濃度等)響應,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器、感煙火災探測器、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類

  • 消防報警系統的接線問題

    看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!

  • 關于火災自動報警系統的概述

    火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,尤其是近年來,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,同時也創造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,這

  • 關于火災自動報警系統求助!!

    關于火災自動報警系統求助!!

    本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕、煙感、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋?

  • 請教消防報警系統的問題

    濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。

點擊加載更多

無線緊急報警系統

無線緊急報警系統專題,為您提供無線緊急報警系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無線緊急報警系統 相關的專業交流討論,更多無線緊急報警系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電力報警系統

胎壓監測報警系統

主站蜘蛛池模板: 99久久国内精品成人免费| 翁熄浪公佳佳| 美女被免网站在线视频| 国产三级日产三级日本三级| 成人午夜18免费看| www日本视频| 成年免费大片黄在线观看com| 97久久曰曰久久久| 99婷婷久久精品国产一区二区| 97成人在线| 国产在线成人精品| 1314成人网| 37pao成人国产永久免费视频| 91久久偷偷做嫩草影院免费看 | 九九色视频| 精品成人在线视频| 久久综合中文字幕一区二区| 久久夜色精品国产亚洲| 麻豆国产精品免费视频| 欧美精品国产第一区二区| 欧美一区二区在线播放| 日本中文字幕在线观看| 日日狠狠久久8888av| 手机在线视频成人| 亚洲美女高清一区二区三区| 亚洲一区无码中文字幕| 在线看片国产| 快播无码| www99com| 国产免费高清视频| 和白毛老老头性行为| 免费的成人a视频在线观看| 欧美性色欧美a在线播放| 日韩精品视频免费在线观看| 青青草国产精品| 亚洲免费在线看| 又黄又爽又色的视频在线看| 成人a视频片在线观看免费| 99爱在线观看| 刺激一区| 久久综合伊人77777麻豆|