2010最新建筑物防雷設計規范
上傳《建筑物防雷設計規范2010》供大家學習
建筑物防雷設計規范宣貫
新版《建筑物防雷設計規范》中有好多疑惑不解的地方,寫出來請大家討論!1.二,三類防雷中的“專設引下線”問題。 4.3.3 “專設引下線不應少于2根,并應沿建筑物四周和內庭院四周均勻對稱布置,。。。。” 4.3.5 利用建筑物的鋼筋作為防雷裝置時,應符合下列規定: 1.建筑物宜利用鋼筋混凝土屋頂/梁/柱/基礎內的鋼筋作為引下線。 根據條文解釋,這里的“專設”指專門敷設,區別于利用建筑物的金屬體。(p132)那么,是不是意味著,二三類防雷建筑都要專門敷設引下線了?為啥不能完全利用建筑物立面的鋼筋作為引下線呢?
防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因設備因遭受直擊雷而損害;二是靜電接地,將靜電引入地下,保證用電設備的正常工作和人身安全。接地裝置由接地體和接地線組成,其作用是將過電流導入地下,防雷系統的保護能力在很大程度上與此有關。 接地工程本身的特點就決定了要兼顧周圍環境的影響,脫離了工程所在地的具體情況,紙上談兵,獨立設計接地工程是不可行的。實踐還要求要有系統的接地理論來對工程進行實際指導。而設計的優劣取決于對當地土壤環境的諸多因數的綜合考慮。土壤電阻率、土層結構、含水情況以及可施工面積等因數將決定接地網形狀、大小、工藝材料的選擇。因此在對人工接地體進行設計時,應根據地網所在地的具
2010建筑物防雷設計規范清晰版有需要的趕快來下載。
論文簡介:GB_50057-2010建筑物防雷設計規范(2010版) 投稿網友:dengfeng1818 上傳時間: 2013-11-07
建筑物防雷設計規范(2000版),必備工具!
規范中第3.5.1條: 當一座防雷建筑物中兼有第一、二、三類防雷建筑物時,其防雷分類和防雷措施宜符合下列規定: 一、當第一類防雷建筑物的面積占建筑物總面積的30%及以上時,該建筑物宜確定為第一類防雷建筑物。請問文中的“面積”一詞是直建筑面積還是指俯瞰的投影面積?當確定為一類防雷后,是不是所有的屋面(包括較低的屋面)都要按一類等級設避雷網格?
建筑物防雷設計規范2000版,共享了,不知道有需要的沒有
建筑物防雷設計規范中,第4.2.2第2條:平行敷設的管道、構架及電纜金屬外皮等長金屬物,其凈距小于100mm 時應采用金屬線跨接,跨接點的間距不應大于30m。交叉凈距小于 100mm時,其交叉處亦應跨接。疑問:電纜還需要不大于30m跨接一次嗎,電纜的金屬外皮外面不是還有絕緣層嗎,如果跨接的話不就破壞了絕緣層了嗎?
軟件簡介: 現批準《建筑物防雷設計規范》為國家標準,編號為GB 50057-2010,自2011年10月1日起實施。其中,第3.0.2、3.0.3、 3.0.4、 4.1.1、 4.1.2、 4.2. 1(2、3)、 4.2.3(1、2)、 4.2.4(8)、4.3.3、4.3.5(6)、4.3.8(4、5)、4.4.3、4.5.8、6.1.2條(款)為強制性條文,必須嚴格執行。原《建筑物防雷設計規范》GB 50057-94(2000年版)同時廢止。 本規范由我部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。 附件名:20111131320329185501.zip 文件大小:5813K (
2010版建筑物防雷設計規范有些錯誤之處,權威部門作了修改,值得一看!
想找本建筑物防雷設計規范(2000年版),那位同行有能否上傳或者發現我的郵箱higkoo@163.com本人不盛感激!!!
《建筑物防雷設計規范》GB 50057-1994條文說明 .前 言 根據國家計委計宗〔1989〕30號文的要求,由機械工業部負責主編,具體由機械工業部設計研究院修訂編制的《建筑物防雷設計規范》GB50057-94,經建設部1994年4月18日以建〔1994〕257號文批準發布。為便于廣大設計、施工、科研、學校等有關單位人員在使用本規范時能夠正確理解和執行條文規定,《建筑物防雷設計規范》修訂組根據國家計委關于編制標準、規范條文說明的銅一要求,按《建筑物防雷設計規范》的章、節、條順序,編制了《建筑物防雷設計規范條文說明》,供國內各有關部門和單位參考。在使用中如發現本條文說明有欠妥之處,請將意見直接反饋。 (本《建筑物防雷設計規范條文說明》是1994年4月編制,2000年對《建筑物防雷設計規范》第六章作了局部修訂,將《條文說明》中的相關內容寫入了規范之中,這里略去第六章說明。若需要查找條文內容,請查看在中國防雷信息網發布的“《
論文簡介:最新版本的 適合一二級注冊結構工程師考試 有目錄 有索引 絕對最好的 投稿網友:touchdl 上傳時間: 2013-10-25
GB 50015—2003(2009 局部修改)建筑給水排水設計規范 Code for design of buiding water supply and drainage
上個月剛聽了個防雷的講座,覺得挺好的,資料跟大家分享下,希望資料大家都用得上。。
在LPZ0A與LPZ1區的界面處做等電位連接用的接線夾和電涌保護器,應采用本規范附錄六的附表6.1~附表6.3的雷電流參量估算通過它們的分流值。當無法估算時,可按以下方法確定:全部雷電流i的50%流入建筑物防雷裝置的接地裝置,其另50%,即is分配于引入建筑物的各種外來導電物、電力線、通信線等設施。流入每一設施的電流ii 等于is/n,n為上述設施的個數。流經無屏蔽電纜芯線的電流iv等于電流ii 除以芯線數m,即iv = ii /m(見圖6.3.4-1);對有屏蔽的電纜,絕大部分的電流將沿屏蔽層流走。尚應考慮沿各種設施引入建筑物的雷電流。應采用以上兩值的較大者。這里面說到的N是不是就是 指外來導電物比如水管,電力線,通信線這三類東西 而不是所有線纜數量 按我理解這個N就是三 比如有三種類型的導電體的話。后面的M指的是該類別下得所有線纜的芯數線?各位大俠幫忙解答下
論文簡介:淺談對現行《建筑物防雷設計規范》的理解,最新雷規,易范錯誤總結... 投稿網友:fy215314 上傳時間: 2013-07-10
建筑物防雷設計規范最新版
建筑物防雷設計規范最新版專題,為您提供建筑物防雷設計規范最新版相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑物防雷設計規范最新版 相關的專業交流討論,更多建筑物防雷設計規范最新版相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題