請教一下,網絡機房的防雷接地要怎么設計,怎么施工,用到些什么防雷設備?有用過OBO的嗎?大約多少錢!機房面積是74坪QQ:472247855
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
雷擊的種類 電力線是雷電侵入的重要渠道,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊、近點雷擊和錯相位雷擊。 1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,線路隨之產生交變的磁場,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,雷擊高壓電場通過靜電吸收原理,向大地方向運動。在下雨天氣,空氣濕度增大,此時雷電較易擊穿空氣通過電力線的保護地入地,從而因較高的電壓損毀用電設備。為此,防雷必須首先考慮遠點雷擊。 2.近點雷擊:雷電近點襲擊電力線,實際上是雷電襲擊用電設備所在的建筑物的避雷針,從而引起雷電電磁脈沖的保護問題。避雷針引下線由于電感作用,最大只能將50 %的電流引入大地。30米以上的樓體引下線只能引下較少電流,其余則通過地面有連接的水管,電力屏蔽槽等聯合引雷,其中有25%擊穿UPS輸出負載的電源線及局域網線等設備后,通過邏輯地 線入地。其中包括UPS的輸入、輸出的火線對地線端。為此,必須對UPS及重要用電設備如小型機、服務器等設備進行等電位保護,對網絡端口進行保護,堵死一切雷電導入的端口,才
雷擊的種類電力線是雷電侵入的重要渠道,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊、近點雷擊和錯相位雷擊。1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,線路隨之產生交變的磁場,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,雷擊高壓
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分組成。 2、接閃器有避雷針、避雷網、避雷帶等。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2。
知識點:防雷施工
在下是剛入行的小蝦,想請教下各位大師、各位仁兄關于防雷接地一些基本問題。就是防雷接地工程的工序是怎么樣的呢?需要做那些內容?非常感謝!
近來地下室底板施工,避雷引上線是利用28的鋼筋,28的鋼筋是用螺紋套筒連接的,甲方要求跨接,我施工隊伍說不用,我找了相關的規范和圖集,都沒有明確的說法,請各位大蝦指教!
2003年施工完成.主機為3臺常青樹+1臺30HXC.
自己前一段時間做的一個項目的照片發出來點評一下
本帖最后由 pheinue 于 2015-9-1 17:49 編輯 一直在論壇學習,受益匪淺。正好一個機房快完成了,放幾張圖給大家看看。
現場情況,這個機房做了靜電地板但還沒做均壓環。請來的電工說:spd的地線和均壓環的地線要接到避雷針的地網上,防雷公司說,spd和均壓環的地線讓我們拉25平的地線到總配電房的大樓綜合地網端子上,防雷器公司說,讓我們接入電源地線上就可以,前提是地線要真接地。。我給弄糊涂了,請指教
論網絡機房防雷接地的重要性 盡人皆知,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培。盡人皆知,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培。 雷擊所構成的損壞性后果表現于下列三種層次:①設備損壞,人員傷亡;②設備或元器件壽數下降;③傳輸或貯存的信號、數據(模擬或數字)受到干擾或丟失,乃至使電子設備發生誤動作而暫時癱瘓或整個體系中止。現在,世界上各種修建、設備大多數仍在運用傳統的避雷針防雷。用避雷針避免直接雷擊實踐證明是經濟和有用的。 但是,跟著現代電子技能的不斷發展,很多精細電子設備的運用和聯網,避雷針對這些電子設備的維護卻顯得無能為力。網絡機房防雷接地避雷針不能阻止感應雷擊過電壓、操作過電壓以及雷電波侵略過電壓,而這類過電壓卻是損壞很多電子設備的元兇巨惡。 現代防雷技能體系的防雷計劃包括外部防雷和內部防雷兩個方面: 1、外部防雷包括避雷針、避雷帶、引下線、接地極等等,其主要的功用是為了幕保證修建物本體免受直擊雷的侵襲,將也許擊中修建物的雷電經過避雷
多層建筑的防雷裝置如何施工 沿屋脊、屋檐及屋面兩側的斜邊上裝避雷帶;若屋面為平頂,則沿屋面四周或女兒墻上架設避雷帶,避雷帶距外墻邊的距離宜小于或等于避雷帶支起的高度。 為避兔接閃部分的振動力,可將避雷帶支起10~20cm,支點間距不應大于1.5m,一般取1m。若屋頂有水箱,因水箱高出屋頂,因此在水箱頂部四周亦應安裝避雷帶。采用避雷帶防雷時,屋面上任何一點距避雷帶的距離不應大于10m。如果屋面寬度超過20m時,可增加避雷帶,用避雷帶組成20m×20m的網格。 避雷帶一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼做成,女兒墻上的避雷帶也可用裝飾金屬欄桿。避雷帶至少有兩根引下線和防雷接地極相連,引下線應對稱設置。引下線之間距離對于一般建筑不大于24m。引下線可明裝亦可暗裝,明裝一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼,明裝引下線與建筑物墻面間隙一般不小于15mm。明裝引下線是在建筑物外墻土建施工完后進行的。當引下線與支架焊接連接時,在引下線與墻之間應襯墊鐵皮,避免焊接飛濺沾污墻面。焊接完后再拿走鐵皮。暗裝引下線則利用柱頭主鋼筋,這在土建施工時完成。<
15D500防雷與接地設計施工要點
對于機房的接地,我們平時主要是 參考三個規范比較多。
防雷接地系統簡介 外部防雷保護裝置的組成: