大通流型電源防雷器,具有通流容量大,插拔式模塊組裝,安裝方便,易維護,帶失效指示,遙信報警等功能,機房電源防雷專用產品.歡迎來電咨詢聯系電話:0755-86217181 13714665882 周彬聯系地址:深圳市南山區常興廣場西座22G公司網站:www.titec.com.cnQQ :283124866
即使是很小的電涌或峰值電壓也可以最終摧毀或影響昂貴的電子設備的性能,如電腦、電話、傳真、電視、音頻/視頻設備和其它家用電器和工具。電腦芯片的普遍使用越發需要電涌保護,因為這些芯片往往對電壓波動都十分敏感。因此安裝電源電涌保護器十分必要。 一、通流量的選擇 1)建筑物防雷分區和等電位連接例子
防雷工作是現代建筑中尤其是高層建筑中的重要一環,做好防雷工作能夠是建筑中的各種電子設備免受電涌或峰值電壓的危害。而浪涌保護器則是防雷工作中最為重要的元件。下面是電工之家關于浪涌保護器與防雷措施的概述。浪涌保護器又稱SPD、防雷器、電涌保護器或避雷器,浪涌保護器的作用是將線路上出現的浪涌電壓(瞬間過電壓/浪涌電流)引導至接地裝置,泄放到大地,保護電子設備免受“浪涌”的損害,從而達到保護設備的目的。目前國內低壓配電系統中所使用的浪涌保護器大多為金屬氧化物避雷器也稱氧化物避雷。金屬氧化物閥片是以氧化鋅為主要成份,加入少量的鉍、鈷、鉻、錳、銻等金屬氧化物作為添加劑,經過混料、適粒、線型,在1000℃;以上的高溫下燒制而成,形狀呈圓餅形或環形,它有著優異的非線性物性,非線性系數α可低達0.01~0.04。當正常工作時本身只有微安級的漏電流,它對過電壓響應時間非常快,通流能力也很高。整體來講防雷工作可分為防直擊雷和防感應雷,也可以理解為內部防雷和外部防雷。過電壓的保護也屬防雷工作范疇,應涵蓋在內部防
知識點:組合型電涌保護器
電源浪涌保護器是防止破壞性的雷電流入侵建筑物電力系統的一種防雷裝置。按照國際電工委員會的IEC的標準,低壓配電系統中的電源浪涌保護器分為A、B、C和D四個等級。今天鈞和電子為您詳細講解電源浪涌保護器的分類及作用。 一是,A級電源浪涌保護器(SPD) A級電源浪涌保護器用于低壓架空線路,通常由火花間隙和壓敏電阻串聯構成。A級電源浪涌保護器設計的8/20μs標成放電電流為5kA,這種負荷在遠處雷擊情況下出現于供電系統。在直擊雷情況下,火花間隙燒熔且非線性電阻熔化,脫離器將失效的浪涌保護器與系統脫離,保護線路的安全。 二是,B級電源浪涌保護器(SPD) B級電源浪涌保護器的放電能力要求最高,主要是為了雷電保護等電位連接。這級浪涌保護器是在防雷器區LPZ0A~LPZ1的界面上進行雷電和浪涌防護,能夠多次承載10/350μs波型的雷電流而不受損壞,同時需與熔斷電阻配合使用。 三是,C級電源浪涌保護器(SPD) C用于建筑物中的電氣裝置,安裝在LPZ1~LPZ2的交接面上
電源突波保護器裝設在進線柜里 800A三相保護用 我對電源突波保護器不是很明白請問這個型號參數怎么選擇,請推薦廠家和型號謝謝
本人從事防雷行業多年,對防雷產品、防雷工程、防雷設計等都甚為熟知,中國氣象學會防雷研究會會員,希望能多和大家進行這方面的探討。歡迎給我留言,或者在此留下問題,或者致電13391531171雷公
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需茵級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
公司做了一個家屬樓的配電箱項目。結果防雷驗收意見中一條,浪涌保護器的地線不符合防雷規范要求。40KA的要求地線用10平方毫米的雙色銅線 ,100KA的要求地線要求用16平方毫米的雙色銅線,我想請教一下,這些要求有強條嗎?
電源突波保護器裝設在進線柜里 800A三相保護用我對電源突波保護器不是很明白請問這個型號參數怎么選擇,請推薦廠家和型號謝謝
25HP水冷柜機,出廠時檢驗OK,但到客戶端安裝首次送電時,出現逆相,檢查接線沒有接錯,請各高手指點一下問題出在哪兒?(更換新品后故障消除)
防雷和選擇電涌保護器和相關問題摘要:本文簡要闡述了直擊雷產生的電效應、熱效應和機械效應常造成火災,建筑物損壞和人身傷亡等災害,以及電涌保護器(SPD)的作用和選擇。關鍵詞:直擊雷、雷擊電磁脈沖防護、電涌保護器。1.直擊雷和雷擊電磁脈沖防護 直擊雷產生的電效應、熱效應和機械效應常造成火災,建筑物損壞和人身傷亡等災害。人們為了對直擊雷進行防護,多年以來采用Franklin避雷針(由接閃器、引下線和接地裝置組成)實現直擊雷防護,有效地保護了各種建筑物和工業設施,減少雷害的發生。伴隨直擊雷同時產生的雷擊電磁脈沖(LEMP)的防護是隨著微電子技術發展提出的,這是因現代電氣和電子系統中廣泛的應用的集成電路和其他微電子器件耐受雷擊電磁脈沖的能力極低,用避雷針防雷不祷能盬o(hù)電氣、電子系統的安全,通過避雷針的雷電流周嘺生的強電磁脈沖會導致電氣、電子系統微電子器件劣化、損壞,嚴重時導致系統癱瘓造成經濟損失和人身傷害。 電氣和電子系統的雷擊電磁脈沖的防護應采用直擊雷防護、屏蔽、等電位連接、共用接地和右進出系統的各端口安裝電涌
目前防雷的產品主要有浪涌(即防雷保護器)和避雷器,很多朋友搞不懂這兩種避雷產品有什么區別,應該如何選用這兩種避雷產品。雖然浪涌保護器和避雷器都有防止過電壓,特別是防止雷電過電壓的功能,但在應用上還是有許多區別。1、避雷器有多個電壓等級,從0.38KV低壓到500KV特高壓均有,而浪涌保護器一般只有低壓產品。2、避雷器多安裝在一次系統上,防止雷電波的直接侵入,而浪涌保護器大多安裝在二次系統上,是在避雷器消除了雷電波的直接侵入后,或避雷器沒有將雷電波消除干凈時的補充措施。3、避雷器是保護電氣設備的,而浪涌保護器大多是為保護電子儀器或儀表的。4、避雷器由于接于電氣一次系統上,要有足夠的外絕緣性能,外觀尺寸比較大,而浪涌保護器由于接于低壓,尺寸制作的可以很小。
今天看見個圖紙,柜子是GCS型,進線用的框架斷路器,裝了電源浪涌保護器,后面的抽屜回路居然每個抽屜里面都裝一只電源浪涌保護器,學師爺一句“有這個必要嗎?” 錢啊
由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放,對于有可能發生直接雷擊的地方,必須進行CLASS—I的防雷。第二級防雷器是針對前級防雷器的殘余電壓以及區內感應雷擊的防護設備,對于前級發生較大雷擊能量吸收時,仍有一部分對設備或第三級防雷器而言是相當巨大的能量會傳導過來,需要第二級防雷器進一步吸收。同時,經過第一級防雷器的傳輸線路也會感應雷擊電磁脈沖輻射LEMP,當線路足夠長感應雷的能量就變得足夠大,需要第二級防雷器進一步對雷擊能量實施泄放。第三級防雷器是對LEMP和通過第二級防雷器的殘余雷擊能量進行保護。 1、
雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后里是嚴重的,雷電防護將成為必需。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。防雷器接地線沒有與被保護設備的保護地相連,即采取單獨的防雷接地。這將使被保護線與設備保護地之間在瞬態時存在危險電壓,解這個問題的方法是防雷器的接地應與設備保護地相連。本文簡要介紹防雷器在 電源系統中的接地與設備保護。 一、雷電防護基本原理 雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后里是嚴重的,雷電防護將成為必需。電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。雷其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道
浪涌保護器是一種低壓配電系統中常用的元件,它能夠保護低壓配電系統中的各種電器免受雷擊電涌或者瞬時過電壓限制在電器設備可以接受的范圍內,是建筑防雷工作中必不可少的一部分。那么,浪涌保護器在建筑防雷中都有哪些作用呢?雷電的特點是電壓上升非常快(10μs以內),峰值電壓高(數萬至數百萬伏),電流大(幾十至幾百千安),維持時間較短(幾十至幾百微秒),傳輸速度快(以光速傳播),能量非常巨大,是浪涌電壓中最具破壞力的一種。浪涌保護器是電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,其作用是把竄入電力線、信號傳輸線的瞬時過電壓限制在設備或系統所能承受的電壓范圍內,或?qiáng)大的雷電流泄流入地,保護被保護的設備或系統不受沖擊。根據《建筑物防雷設計規范》GB50057-94(2000年版)的規定,在LPZ0B,LPZ1,LPZn+1防雷區建筑物應視情況采取防止感應雷、靜電或電涌措施。建筑物內部設備防雷保護的重點是防止感應雷入侵。在感應雷的防護當中,浪涌保護器是不可缺少的裝置,它能根據各種線路中出現的過電壓過電流
一直沒有搞清這個問題,微機保護和斷路器的操作電源一定要直流嗎,現在的設備不都是交直流通用的嗎。為什么有的人說微機保護不用直流等于沒上保護。求解?
低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,我讀書少,不要騙我:Q
電源防雷保護器