現場情況,這個機房做了靜電地板但還沒做均壓環。請來的電工說:spd的地線和均壓環的地線要接到避雷針的地網上,防雷公司說,spd和均壓環的地線讓我們拉25平的地線到總配電房的大樓綜合地網端子上,防雷器公司說,讓我們接入電源地線上就可以,前提是地線要真接地。。我給弄糊涂了,請指教
論網絡機房防雷接地的重要性 盡人皆知,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培。盡人皆知,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培。 雷擊所構成的損壞性后果表現于下列三種層次:①設備損壞,人員傷亡;②設備或元器件壽數下降;③傳輸或貯存的信號、數據(模擬或數字)受到干擾或丟失,乃至使電子設備發生誤動作而暫時癱瘓或整個體系中止。現在,世界上各種修建、設備大多數仍在運用傳統的避雷針防雷。用避雷針避免直接雷擊實踐證明是經濟和有用的。 但是,跟著現代電子技能的不斷發展,很多精細電子設備的運用和聯網,避雷針對這些電子設備的維護卻顯得無能為力。網絡機房防雷接地避雷針不能阻止感應雷擊過電壓、操作過電壓以及雷電波侵略過電壓,而這類過電壓卻是損壞很多電子設備的元兇巨惡。 現代防雷技能體系的防雷計劃包括外部防雷和內部防雷兩個方面: 1、外部防雷包括避雷針、避雷帶、引下線、接地極等等,其主要的功用是為了幕保證修建物本體免受直擊雷的侵襲,將也許擊中修建物的雷電經過避雷
對于機房的接地,我們平時主要是 參考三個規范比較多。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
本帖最后由 billzh 于 2014-1-24 10:18 編輯 小區移動通信機房面積規范有何規定?找了半天沒找到相關規范 求大俠指教
摘要:本文介紹了該工程的空調系統設計。工藝性空調房間主要采用了風冷式機房專用空調機組,舒適性空調房間采用風機盤管加新風統。系統分內、外區,水系統為兩管式。設計解決了多種功能房間對空調系統的需求問題,滿足了電信工藝機房對空調系統負荷容量及不間斷運行方面的要求,同時考慮了工藝用房在氣體消防后的事故通風問題。1、工程概況 該工程位于北京市東城區東四危改小區D2區,東至二環路,北鄰15000㎡城市公共綠地。是一棟以中國電信集團及其下屬北京電信公司的辦公用房、業務機房、營業廳為主要使用功能的綜合性建筑。建成后將成為我國全球范圍信息交互的樞紐及全國范圍的通信交互中心和指揮管理中心,也將是中國電信集團公司的首腦機關。 該工程總建筑面積9390313㎡,主體為雙塔結構,裙房部分地下3層、地上4層;中國電信塔樓14層,高5818m;北京電信塔樓18層,高7918m。 2、空調系統介紹 2.1空調室內設計參數 舒適性房間的室內設計參數見表1,工藝性用房的室內設計參數見表2。
通信機房精確送風系統的介紹
簡 介 隨著科學技術的進步,雷害給人類帶來的危害和損失正在逐步得到控制和減輕。各國學者對雷電機理和避雷方案作了大量研究,提出各種避雷的理論和方法,各國的政府機構也制定了相應的標準規范,為防治雷害提供了依據。 由于工程設計的需要,信息產業部(原郵電部)從1960年代開始就組織專家對所屬通信行業中的雷害事故進行廣泛深入的調查研究,經過半個多世紀的積極探索,同時積極收集和研究國際電工委員(IEC)、國際電聯(ITU)的有關成果和文件,不斷完善符合中國國情的通信局(站)防雷保護設計方案,有效的降低了雷擊損害概率。我國的通信行業已形成了比較完整的防雷及接地技術體系和規范。 盡管如此,雷擊造成通信中斷的事故還是時有發生。這不僅表明,雷電作為一種自然現象,其對高度集成化的電子設備和復雜的系統網絡的破壞機理還需要不斷研究和總結;同時也表明,作為一項系統工程,通信局(站)的防雷接地設計中任何一個環節均不能忽視。如何因地制宜地確定局(站)的防護方案,正確選用防護體系,是防雷系統達到方案優化、技術經濟合理、
關于機房平面設備布局的,希望能給同行參考……
請教一下,網絡機房的防雷接地要怎么設計,怎么施工,用到些什么防雷設備?有用過OBO的嗎?大約多少錢!機房面積是74坪QQ:472247855
一、通信設備的防雷措施 (一)天饋線避雷 1.通信局(站)的天線必須安裝避雷針,避雷針必須高于天線最高點的金屬部分lm以上,避雷針與避雷引下線良好焊接,引下線直接與地網線連接。 2.天線饋線金屬護套應在頂端及進入機房人口處的外側作保護接地。 3.出人站的電纜金屬護套,在人站處作保護接地,電纜內芯線在進站處應加裝保安器。 4.在架空避雷線的支柱上嚴禁懸掛電話線、廣播線、電視接收天線及低壓架空線等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障礙信號燈、彩燈及其他用電設備的
為實現系統內的等電位,需將通信基站內的各種箱體、殼體、機架等金屬組件與建筑物的共用接地系統進行等電位連接。因為移動通信基站的系統規模不大,故等電位連接方式采用星形接地結構,這樣可以避免干擾電流不能形成回路。當采用S型等電位連接網絡時,信息系統的所有金屬組件,除等電位連接點外,應與共用接地系統的各組件有大于10KV、1.2/50μs的絕緣。因為連接線只是傳遞電位,故線的截面積可比接地線小些。入戶設施接地母排采用40
通信系統中,動力設備作為通信設備動力的唯一提供者,它的安全穩定運行關系到整個通信網絡的可靠暢通,因此動力機房的設計必須以此為根本出發點。
現在的通信設備集成化越來越高,發熱量也大;空調冷負荷應怎樣計算是一個難題。有估算應750W/M2,真是這樣也太恐怖了吧。到底是多少,請大家發表意見。
隨著科學技術的進步,雷害給人類帶來的危害和損失正在逐步得到控制和減輕。各國學者對雷電機理和避雷方案作了大量研究,提出各種避雷的理論和方法,各國的政府機構也制定了相應的標準規范,為防治雷害提供了依據。由于工程設計的需要,信息產業部(原郵電部)從1960年代開始就組織專家對所屬通信行業中的雷害事故進行廣泛深入的調查研究,經過半個多世紀的積極探索,同時積極收集和研究國際電工委員(IEC)、國際電聯(ITU)的有關成果和文件,不斷完善符合中國國情的通信局(站)防雷保護設計方案,有效地降低了雷擊損害概率。我國的通信行業已形成了比較完整的防雷及接地技術體系和規范。 盡管如此,雷擊造成通信中斷的事故還是時有發生。這不僅表明,雷電作為一種自然現象,其對高度集成化的電子設備和復雜的系統網絡的破壞機理還需要不斷研究和總結;同時也表明,作為一項系統工程,通信局(站)的防雷接地設計中任何一個環節均不能忽視。如何因地制宜地確定局(站)的防護方案,正確選用防護體系,是防雷系統達到方案優化、技術經濟合理、運行有效、安全可靠的關鍵問題。如果不加分析,不考慮設計方案優化,也不考慮具體的地理