現場離低壓配電間比較遠,儀表的電源從現場電機控制柜取電源,因為擔心電機啟動時母線會有沖擊和壓降,所以想加個穩壓器,哪位知道相關的設計應該怎么做,是否還需要加
三端穩壓器在儀表電路中常見,昌暉儀表在本文分享三端穩壓器檢測方法,方便儀表工維修儀表過程中快速判斷三端穩壓器故障點。 1、三端穩壓器的基礎知識 儀表電路中常用的三端穩壓器有正電源78××系列、負電源79××系列、三端可調、精密電壓基準等。其中三端穩壓器應用最廣泛,現僅對78××系列做一介紹。78××系列最大輸出電流為1.5A,其內部有限流保護、過熱保護、過壓保護,工作穩定可靠。它只有三個引腳,使用很方便。圖1是78××系列三端穩壓器的典型應用電路。 圖1
在一些小功率的單相用電設備中,往往要求供電電壓穩定才能很好地工作,但往往市電電壓都存在著10%的波動,有時還超過此波動值。為此就需要一個交流穩壓器對這些設備提供穩定的供電電壓,在這里我和大家討論一下L、C串聯穩壓電源的工作原理。 L、C串聯型交流穩壓電源電路。它是利用磁飽和原理來穩定電壓的。我們知道鐵磁材料如穩壓器的線圈L的鐵芯---硅鋼片,都有一條磁化曲線,稱B-H曲線(H是磁場強度,B是感應強度)如圖WY-2,從曲線上可看出來,當H由O增加時B增加很快,當H>HM時H再增加B基本上不變,這就叫磁飽和,如果用這種磁材料做線圈L的鐵芯,再給L通以不同的交流電流I,則L兩端的電壓U曲線將隨著變化,當I大于某一個值(IM)時鐵芯進入飽和狀態,I的繼續增大從基本上不變,因此我們如將線圈的電流選在I>2~4IM處就可獲得較好的穩定的輸出電壓。 現在來看交流電源是如何工作的。由于電路由L和C串聯而成,因C和L的阻抗是相互抵消的,所以它們的總阻抗等于Z總=LR-CR,因此,流過線圈L的電流增大,適當選配電容C和L的數值使得流過L的電流等于4IM左右且使
三相穩壓器為什么要加浪涌保護呢?皇品機械小編首先帶你了解一下關于雷電的危害。 雷電具有極其巨大的破壞力,其破壞作用是綜合的,包括熱效應、電動力效應、機械效應、沖擊波效應、靜電感應效應以及電磁場效應的破壞。 雷電電荷在傳導放電的過程中,產生很強的雷電電流,一般會達到幾十千安培,有時會達到幾百千安培,能產生幾千、幾萬甚至幾百萬伏高壓,足以讓人畜斃命、電氣設備毀壞。雷電通道的溫度可達到5 萬華氏度,比太陽表面的溫度還要高,能使金屬熔化,易燃物體高溫起火。
一到夏天,用空調很多,電壓低到180V一下,請同僚們幫助一下,怎樣選擇穩壓器,并如何安裝,安裝到用戶進線總開關處,還是安裝到局部。謝謝,不勝感激!
最近我公司有臺上海希爾倫公司生產的穩壓柜,因鏈條螺母松動,造成調壓器碳刷損壞打火,調壓器繞組有放電燒傷痕跡.但是穩壓柜未跳閘,現已將碳刷更換但未使用,目前是市電使用中,請問如何清潔繞組上的碳末及放電燒傷痕跡,用細砂紙和四氯化碳可以嗎?有高手處理過這個問題嗎,忘指教,我好準備大修備件。
氣體管路穩壓器的適用范圍一般是現代化制造企業安全、高效、節能的集中供氣中低溫儲罐、氣化器出口后的氣體壓力調節。氣體管路穩壓器產品特點1.產品選用優質的不銹鋼管件整體焊接成型,并經脫脂和除塵處理;2.進氣和出氣采用法蘭密封形式,配置安全閥、泄壓閥、壓力表;3.自力式調節輸出壓力平穩順暢,安全可靠;4.可安裝在室外、露天等場所氣體管路穩壓器技術參數工作介質:LO2、LN2、LAr、LCO2、LNG、液體等低溫液體工作壓力:0~20MPa汽化量:20~2000m3/h氣體管路穩壓器用途:☆本氣化器適用與輸送介質為氧、氮、氬、等低溫低壓液化氣體的鋁制星型翅片管式空氣加熱氣化器,液體汽化成氣體后進入所需的用氣點使用氣體管路穩壓器特點☆氣體管路穩壓器是高效節能產品,相對與水浴式電加熱氣化器與蒸汽加熱水浴式氣化器可節省大量的電和蒸汽。☆氣體管路穩壓器的結構特點能保證在深冷溫度下個部件有正常工作壓力,避免密封凍結,密封性能好、安全、可靠、無腐蝕性、使用壽
穩壓器是使輸出電壓穩定的設備。穩壓器由調壓電路、控制電路、及伺服電機等組成。當輸入電壓或負載變化時,控制電路進行取樣、比較、放大,然后驅動伺服電機轉動,使調壓器碳刷的位置改變,通過自動調整線圈匝數比,從而保持輸出電壓的穩定。本文中,小編將對電源穩壓器、開關穩壓器和線性穩壓器予以介紹,期望能對各位讀者有比較大的參閱價值。 電源穩壓器 電源穩壓器是一種能自動調整輸出電壓的供電電路或供電設備,其作用是將波動較大和不合用電器設備要求的電源電壓穩定在它的設定值范圍內,使各種電路或電器設備能在額定工作電壓下正常工作。穩壓器可廣泛應用于:工礦企業、油田、鐵路、建筑工地、學校、醫院、郵電、賓館、科研等部門的電子計算機、精密機床、計算機斷層掃描攝影(CT)、精密儀器、試驗裝置、電梯照明、進口設備及生產流水線等需要電源穩定電壓的場所。也適應于電源電壓過低或過
穩壓器
我有一個長城10KVA自動穩壓器,接了一個三匹的空調,不知道怎么斷路器會跳閘,斷路器是50A的,一天要跳個兩三次,電流只有十二安,檢查過空調是好的絕對沒有漏電,輸入電壓有170到220,求高手賜教。
《開關式穩壓器的設計技術》
一個日本客戶的設備為3P/200V,需要電源電壓穩定。根據這要求配套380V/200V變壓器及穩壓器。我的問題是先穩壓還是先變壓?有何利弊?
有個40KVA的穩壓器,參數:功率因數大于等于0.95,效率90%,計算應該可以帶40×0.95×0.9=34.2千瓦的負載吧?是這樣算吧 然后我對低壓柜供電要求是什么呢,是直接提我的負載34.2千瓦,還是提我的穩壓器40KVA,功率因數0.95就可以了?我的穩壓器40KVA帶負載是有余量的肯定夠,就是怕上面給我穩壓器的不夠,存不存在這個問題?改如何提?
上海穩博公司 無觸點斬波式穩壓器,它包括一個補償變壓器T1、四個IGBT、四個可控硅、一個電容和一個電感,輸入電壓火線接補償變壓器T1副邊的一端,補償變壓器T1副邊的另一端接IGBT1的集電極,并接穩壓器輸出端子,IGBT1和IGBT2串聯,IGBT2的集電極接電感L1和IGBT4的集電極,電感L1的另一端分別接電容C1的一端、可控硅VS2一端、可控硅VS4一端,可控硅VS2和VS1串聯,可控硅VS4和VS3串聯,兩串聯電路的中間點分別接補償變壓器T1原邊的兩端,可控硅VS1和V
長期以來,線性穩壓器一直得到業界的廣泛采用。線性穩壓器具有成本低、封裝小、外圍器件少和噪聲小的特點。線性穩壓器的封裝類型很多,非常適合在液晶彩電中使用。對于固定電壓輸出的使用場合,外圍只需2-3個很小的電容即可構成整個方案。超低的輸出電壓噪聲是線性穩壓器最大的優勢。輸出電壓的紋波不到35滋V(RMS),又有極高的信噪控制比,非常適合用作對噪聲敏感的小信號處理電路供電。 線性穩壓器將未調節的直流電壓轉換為已調節的直流電壓。它們是開始電壓調節器研究的好工具,因為有了它們,線性穩壓器將出色的調節特性與出色的噪聲性能和使用簡單性結合在一起,但它們的低效率和高壓差電壓略微抵消了這些優勢。 當輸入電壓 V IN或輸出電流發生變化時,串聯傳輸晶體管 Q 1會改變電阻以保持輸出電壓恒定。Q 1如何 實現這一改變?R 1 和 R 2 對輸出
我們這里有一個軋鋼廠有兩臺500KW的電機,低壓380V的.用的1600KVA的變壓器,由于處于系統末端,電壓一直比較低,高壓在不用時有9000V,當用起時只有8000多.根本不能正常生產.廠家去找了幾家有名的穩壓器生產廠,生產廠家都說只能作低壓.但成本都在30萬以上,換一臺有載調壓的也要10多萬.最近我用一臺315的有載調壓變壓器改了一臺升壓器,從8000-10000升到10000V,中間五檔電腦控制,使用效果還不錯,我不知這樣一來對其他用戶有沒有危害.還有供用電規程有沒有限制這種行為.
3臺1.5KW單相空調、14臺3P單相空調、5臺3相5P空調,請問用一臺穩壓器帶動這些空調需要多大的容量?如何計算出來?謝謝
大家有沒醫院二次裝修的設計說明及其二次裝修圖啊另外,再請教大家從市電過來再到穩壓器到UPS電源到各回路,系統怎么表示啊大家交流下咯
產品的可靠性指標是其質量屬性中極為重要的部分。產品的可靠性越高,所需維修保養的費用就越低,從而可盡量減少用戶的開支,并保證用戶設備的正常運行。同時,只有具有高可靠性的產品,才能在市場上具有真正的競爭力。一、 無觸點穩壓器產品可靠性的現狀 在現代電源領域,要保證電源裝置能做到精密地控制和可靠地運行,必須采用電力電子技術,在裝置中使用電力半導體器件(可控硅)。電力半導體器件具有效率高、控制性能好、體積小、重量輕、使用可靠等許多優點。因此,采用電力電子技術對電力穩壓器進行升級換代,已是大功率電力穩壓器的主要發展方向。上海潘登新電源公司于1999年起,針對市場對新一代大功率穩壓電源的需求,投入大量研發經費和技術力量,結合自身十幾年電力穩壓器生產經驗,對傳統的大功率補償式電力穩壓器進行升級換代改造,終于研制成功DBW5/SBW5型系列大功率無觸點補償式電力穩壓器,率先填補了市場空白,并獲得國家知識產權局的專利授權,同時是穩壓器行業唯一被上海市認定為高新技術成果轉化企業。 經中科院技術文獻情報中心確認,“潘登”無觸點穩壓器多項技術屬國內外首創,其整
本公司長期求購二手油浸或干式電壓等級110KV、35KV、10KV、0.4KV變壓器;以及穩壓器。看貨定價,現金交易;中介重酬。 地區:暫限廣東地區。電話:013719449117 陳生