1 配電線路防雷和接地 1.1 10kV架空線路 (1)提高絕緣子和橫擔的絕緣水平:盡量采用絕緣水平較高的支柱式絕緣子或瓷橫擔; (2)安裝避雷器:在易遭受雷擊的線路地段安裝線路型氧化鋅避雷器,在帶拉線的高桿、終端桿等變壓器、柱上開關、電纜頭安裝氧化鋅避雷器; (3)安裝線路過電壓 保護器; (4)選用連接性能較好的安普線夾; (5)市區內采用 絕緣導線
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!!
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
室外攝像頭的金屬外立桿必須連接一圓鋼或者角鋼接地體打入地下接地嗎?室外的三合一防雷器 也應該要接地吧 防雷器是怎么接地的呢?室外攝像頭現場安裝了防雷器 線路進入設備端還需要裝防雷器嗎?
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
接地電阻儀探測線路長度僅20米,測試屋頂接閃器及30米向上的金屬門及窗接地,顯然無法檢測,資料要求填寫接地電阻值,請問用什么方法,怎么檢測?
[size=13.3333px]建筑防雷、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧
在任何給定時刻,世界上都有1800場雷電在發生,每秒大約有100次雷擊。在美國,雷電每年會造成大約150人死亡和250人受傷。全世界每年有4000多人慘遭雷擊。在雷電發生頻率呈現平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年會被擊中一次。每座1200英尺的建筑物,比如廣播或者電視塔,每年會被擊中20次,每次雷擊通常會產生6億伏的高壓。 每個從云層到地面的閃電實際上包含了在60毫秒間隔內發生的3到5次獨立的雷擊,第一次雷擊的峰值電流大約為2萬安培,后續雷擊的峰值電流減半。最后一次雷擊之后,可能會有大約150安培的連續電流,持續時間達100毫秒。 經測量,這些雷擊的上升時間大約為200納秒或者更快。通過2萬安培和200納秒,不難計算得到dI/dt的值是每秒10^11安培。可見雷電是不可阻止的其危害也是無窮大的,所以我們要不但提高防雷技術,提高防雷意識并曾加防雷措施。
我知道這些叉叉是防雷。那圖里的小黃點表示什么意思 小黃點所在的圓圈是什么意思
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分組成。 2、接閃器有避雷針、避雷網、避雷帶等。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2。
防雷顧名思義就是防止雷電直擊或側擊,接地就是將雷電流引入大地。電氣接地分為保護接地和工作接地。保護接地是防止設備漏電引發外殼帶電發生觸電事故,將漏電電流引入大地。工作接地是為了設備的正常運行,將中性點直接與大地連接,形成0電位點(比如變壓器)。 一、接地 接地(earthing)接地指電力系統和電氣裝置的中性點、電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分經由導體與大地相連。可以分為工作接地、防雷接地和保護接地。 二、工作接地 工作接地就是由電力系統運行需要而設置的(如中性點接地),因此在正常情況下就會有電流長期流過接地電極,但是只是幾安培到幾十安培的不平衡電流。在系統發生接地故障時,會有上千安培的工作電流流過接地電極,然而該電流會被繼電保護裝置在0.05~0.1s內切除,即使是后備保護,動作一般也在1s以內。 三、防雷接地 防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會有電流流過,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安
大鼻山哥哥請教了: 高層防雷接地的做法描述都是這樣的:基礎承臺板的主鋼筋焊接成閉合環網做為接地極,再與做引下線的柱子的兩根主鋼筋焊接,接地電阻測試點用扁鋼引至室外離地面50CM處。 1、那么請教的是其做法(我沒有圖集):基礎承臺板與柱子的引下線是不是直接焊接,要不要留測試斷接卡?測試點只是用扁鋼引至室外僅為了測試接地電阻。 2、還是將基礎承臺板接地極與柱子做引下線主鋼筋間斷開,然后各自用扁鋼引至外測試點斷接卡箱呢?(這種理解可能不對) 3、我以前做低層住宅時,是用扁鋼沿外墻設引下線,角鋼做接地極,引下線在外墻離地面1.8M處設接地電阻測試斷接卡箱。 請教高層防雷接地規范所說應該是那種做法啊,或者我沒說準確,請你詳細的說說:承臺板、做引下線的柱子主鋼筋、測試點、斷接卡這幾者間的關系。那么我的理解是承臺板與引下線是直接焊接的,只用扁鋼將測試點引到室外,如此就不存在斷接卡了,這樣理解對不對呢?
利用柱筋作為防雷引下線時,鋼筋為22MM。現在用電渣焊焊接,但質檢站的人說不行。各位同行:用電渣焊焊接行不行?是否還需要在旁邊加鋼筋用電焊搭接。請大家幫幫忙指教指教我。多謝!