從雷電流侵入變電站二次系統的途徑出發,采取相應的防雷措施。 1 低壓電源系統防雷措施
一、前言 隨著電力體制改革的推進,變電站數字化改造與建設也不斷深入發展,綜合自動化變電站的不斷增多,雷電對弱電設備的危害問題日益突顯出來。從國內有關報道和變電站運行的實際來看,變電站二次設備遭受到雷擊,造成設備損壞、通信中斷、系統退出等情況普遍存在。這不僅嚴重威脅電網的安全運行,而且給人們的生活帶來了諸多的不便。筆者結合工作實踐,針對變電站二次系統的特點,通過對雷電波危害的途徑分析,結合當今弱電防雷的一些技術和供電局變電站的情況,探討變電站二次系統防雷措施。 二、變電站二次系統的結構特點
隨著科學技術的日新月異,微機型的綜合 自動化裝置以其高靈敏性、速動性和維護管理的方便性在 電力行業中得到飛速的發展和廣泛的應用。但微機系統越是先進,芯片的集成度就越高,電路就越復雜,工作電壓越低,對環境穩定性的要求也越高。 抗干擾和耐沖擊始終是微機系統在電力工業惡劣電磁環境下應用中的兩大薄弱環節。而雷擊事件由于其極高的電壓幅值和不可預測性更是微機系統的“天敵”。綜合自動化變電站交、直流 電源回路、網絡通訊回路在雷擊時引起的浪涌電壓會對綜合自動化設備產生嚴重干擾。它會導致計算或邏輯錯誤、程序運行出軌、通訊中斷、甚至造成元件損壞。在宜昌公司變電站內就發生了多起因遭受雷擊造成設備的嚴重損壞,這極
綜合自動化變電站二次系統防雷措施的探討摘要:從綜合自動化變電站的二次設備入手,分析雷電入侵設備的路徑,結合九江妙智變電站具體情況提出了相應的防雷防護措施。關鍵詞:雷擊 過電壓 防雷措施 變電站二次設備1、 引言隨著電力設備自動化改造的深入,綜合自動化變電站的不斷增多,雷電對變電站二次系統設備的危害越發突出,2004年九江地區妙智變電站二次設備多次遭受雷擊,造成二次系統設備的繼電保護誤動、拒動的事故,嚴重威脅電網的安全運行。本文針對九江地區妙智變電站的二次設備的實際情況,通過分析雷電波入侵途徑的分析,結合當今防雷的新技術,探討變電站二次系統的防雷措施。2、 雷電危害及雷電入侵變電站建筑物內弱點設備途徑分析2.1雷電的危害雷電從形式上可分為直擊雷和感應雷。直擊雷是雷云之間或雷云對地面上某一點(如樹木、建筑物等)直接放電,感應雷是雷云放電時,在附近導體上產生的靜電感應和電磁感應,其中對地雷擊由于距雷擊點較近,產生的感應浪涌電壓較大,作用半徑也大,作用范圍內的電子設備均是破壞對象。雷擊對電力系統的危害是非常巨大的,直擊雷可以
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
《城市道路交叉口設計規程》CJJ 152-2010第4.5.4條 4.當人行橫道長度大于16m時,應在人行橫道中央設置行人二次過街安全島……那我這個要不要設置二次過街安全島呢?
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,低壓側二次諧波制動無法實現。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了。變壓器只是一臺降壓變,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,當我們高壓側短路,低壓側會放松點至高壓側吧?也會有勵磁電流會產生二次諧波吧?我就想問:減壓變在這種情況下會有我說的情況發生嗎?還有就是到底在事故狀態會有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)
裝修是個既費錢又費力的活,很多經歷過裝修的人都有這樣的感受。這一說法在裝修業內又得到了進一步分補充:商品房首次裝修花錢,二次裝修更花錢。長沙帝豪裝飾提醒您,到底要如何才能讓二次裝修做到省錢又省力呢? 裝飾配置,預先構思一些家庭在二次裝修中會將房屋中原有的裝飾全部換掉,其實這樣的做法對于普通的工薪收入家庭而言,有既花錢又費時、費力的弊病,而充分利用原有家居裝飾進行適當調整,依然能給人以煥然一新的感覺,達到良好的效果。二次裝修就是將房屋原有的裝修風格推倒重來,進行風格重塑,給整個裝修工程帶來更多的復雜工序。所以,在進行二次裝修前,裝修家庭一定要對重新裝修后的風格有一個新的思路,并與家裝公司共同敲定最終的裝修方案,以避免出現重新裝修后的整體效果差,甚至達不到原有裝修效果的情況。 水電改造,舊的不去新的不來不論是首次裝修還是二次裝修,水電改造都是裝修中的重點環節之一,對于二次裝修的房屋來說,由于居住時間較長,之前安裝的水管或電線即使質量再好,也不可避免地出現一定程度的老化,安全系數有所降低。所以在二次裝修中,重新更換這些材料將有助于延長整個住房的居住舒適性。但在改造前,需詳
為什么設備基礎要二次灌漿?
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!!
工地上的砌體結構拉結筋均采用植筋的方式,但是經觀察發現植筋的質量存在嚴重問題:用手就能輕松的扭動,感覺存在嚴重的隱患,如果地震一來,那是非倒無疑啊,請教各位的工地有沒有這種情況,你們的植筋效果如何?
請大神幫幫我
求助:二次結構的砌體及抹灰的量用什么方法算又快又準啊?尤其是對各種在同一層卻層高不同的樓棟,比如整體車庫與他里面的幾棟主樓的層高存在高差,諸位有沒有什么好的方法哦!PS:本人主業施工管理,算量次之!
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的