電力線路的防雷一般都是用避雷線。如果遇到特殊情況需要開斷避雷線,就需要加裝避雷器,這個避雷器有什么要求?裝在水泥桿上是不是需要自己出一個避雷器的安裝底座圖?
雷電對電力線路的危害及高壓架空線路的防雷保護措施 1、雷電對電力線路的危害 架空線路受到直接雷擊或線路附近落雷時,導線上會因電磁感應而產生過電壓,即大氣過電壓(外過電壓)。這個電壓往往高出線路相電壓的2倍及以上,使線路絕緣遭受破壞而引起事故。當雷擊線路時,巨大的雷電流在線路對地阻抗上產生很高的電位差,從而導致線路絕緣閃絡。雷擊不但危害線路本身的安全,而且雷電會沿導線迅速傳到變電站,若站內防雷措施不良,則會造成站內設備嚴重損壞。
10kV架空 電力線路絕緣很低,裝設避雷線后也不能把雷電壓降低到線路絕緣所能承受的水平;加上目前lOkV線路大多采用鋼筋混凝土桿,電桿的自然接地可起到避雷線的作用;再則10kV電網中性點都不是直接接地,單相網絡接地后不會引起線路跳閘。此外,10kV線路的供電重要性較低,電桿不高,且受到城市建筑和野外樹木的屏蔽。雷擊機會較少,所以lOkV架空電力線路一般都不裝設避雷線。 10kV架空電力線路一般可采取下列防雷措施: 1、采用比線路電壓高一級的絕緣,最好采用陶瓷橫擔,以提高線路絕緣水平。 2、盡量縮短線路跳閘的時間,以減少雷擊引起工頻電弧燒斷導線。 3、在木材較多的地區,可因地制宜在線路雷電頻繁
電力線路合理輸送功率和距離表中:10KV高壓電纜輸送功率為5000KW,這5000KW如何理解?這是指高壓5000KW還是指低壓5000KW?或者高低壓功率是一樣?若是指高壓5000KW,那如何轉換為380V低壓功率為多少?若是指低壓功率,那是否1條10KV高壓電纜最多只能供5000KW的用電?
本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 21:36 編輯 韓 愛 芝 摘要:提出了電力變壓器的綜合防需措施,并給出了故障實例。 關鍵詞:變壓器;繞組;措施
請問架空電力線設計中上拔力怎么計算,如跨距l=60米,線材張力t=10kN,線材密度g=1kg/m,如直接用公式gl2/(2t)=1.8米,感覺比經驗的情況小很多?是否就是這樣計算,還是有其他算法,請指教?一般60米跨距架空線可以向上抬升多少米
原帖轉自 http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-3/14/08314C7F40E455.html1.前言 隨著電力系統容量的增加和自動化水平的不斷提高,電力調度自動化系統已使用了相當數量的計算機、RTU和其它微電子設備。縣級電力調度及其變電所由于所在地土壤電阻率較高或地處山區等,其地網上接地電阻往往很難達到規程的要求,其防雷工作更要加強。由于一些微電子器件工作電壓僅幾伏,傳遞信息電流小至μA級,對外界的干擾極其敏感,而雷電流產生的瞬變電磁場對微電子設備的干擾和損害尤為嚴重。在雷雨季節,有的縣電力局調度大樓和電力局所屬自動化顯示系統、通訊聯絡系統(Modem、載波機、程控交換機等)等常常損壞,造成較大的直接和間接經濟損失,影響當地電力系統的正常調度、工農業生產和人民的日常生活。盡管有些電力調度自動化系統采取了一定的防雷措
由于鋪設鐵路,公司110kv電力線路需要遷改,導線為LGJ-240/30,檔距150m左右,架橋機架橋施工時高度為13.4m,換算到設計距軌頂為12.8米,電力線路距軌頂最小距離最低16.5m,請教專家弧垂大致多大?選用桿塔呼稱高要求多少?
本帖最后由 w760831 于 2015-6-13 14:51 編輯 安裝于安卓手機內,具有巡線路徑實時記錄,巡線記錄導入導出,畫線路圖等功能
1常見故障 地埋電力線路的故障常見的有單相接地、相間短路、相間短路接地、漏電和斷心等幾種,以單相接地故障為最多。 (1)單相接地。單相接地的原因,一般都是由于線路中一相的任何一點破皮導致絕緣損壞而造成的。在中性點直接接地系統發生單相接地時,故障相線的熔斷件會熔斷,故障相線對地絕緣電阻大大下降。
在低壓 配電網中,桿塔的平均高度要比送電線路的桿塔低,線路的周圍可能受到建筑物和樹木的遮蔽,因此遭受直擊雷的機會相對少一些。但由于配電網絕緣水平相對較低,線間距離小,一旦遭受直擊雷,就很容易跳閘。因此,必須加強配電網的防雷保護,才能提高供電可靠性。 配電線路防雷,應采取的基本技術措施是: 防直擊雷。為提高配電網防直擊雷水平,要從提高線路的耐雷水平入手,采用瓷橫擔或高一級的絕緣子。因配電線路點多、面寬、線長,采用避雷線或避雷針作直擊保護是不經濟的。而配電線路由于采用中性點不接地系統,檔距也很小,因而導線容易形成三角形排列,此時,最上面的導線可起到避雷線的作用。所以,最好的辦法是在最上方導線的絕緣子上,每隔一定距離裝設一個接地的保護間隙。 防感應雷
知識點:電力線路壓降
我剛做了一個地方的規劃,我做的規劃是將給水管線與電力地下光纜走同側的論證的時候有人提出來說電力不能與給水走同側的,我想知道為什么呢?
OPGW光纜架設能否跨越電力線路?請問各位朋友有沒有關于這個的問題的規程規范?請幫忙找一個,謝謝啦。我的郵箱是scwzp@126.com。
最近接了一個工程,我們這的港口修一條港疏鐵路。該鐵路要經過我們的公司的電力網絡,需要我們在多處做線路改造。我們的主干線路電壓等級是6kV的,鐵路部門要求我們倒桿時不能影響鐵路的正常運行。因此我們排除了架空跨越鐵路的方案,初步定在在鐵路兩旁組立電纜引下桿,鐵路下面埋管,電纜通過鋼管穿越鐵路。 但是問題來了,因為我找不到這樣做的相關規范,請問大家知道這個方面的規范嗎? 66kV及以下架空電力線路設計規范 中只規定了電桿距鐵路的最低水平距離。
歡迎大家看看。
原帖轉自http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2007/12/Thesis_0_43_1848.html摘要: 通過在華北電網雷電活動頻繁地區的壽遵110kV線路上采用合成絕緣外套金屬氧化物避雷器改進防雷措施的研究,經過試驗和實際運行,證明此改進是成功、經濟和有效的,雷擊跳閘次數由1996年的7次,降為1997年的1次,1998年的0次。 關鍵詞: 輸電線路 防雷 接地 電網中的事故以輸電線路的故障占大部分,輸電線路的故障又以雷擊跳閘占的比重較大,尤其是在山區的輸電線路中,線路故障基本上是由于雷擊跳閘引起的,據運行記錄,架空輸電線路的供電故障一半是雷電引起的,所以防止雷擊跳閘可大大降低輸電線路的故障,進而降低電網中事故的發生頻率。經多年摸索,我國的輸電線路防雷基本形成了一系列行