剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
[size=13.3333px]建筑防雷、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧
15D500防雷與接地設計施工要點
在工作中遇到一鋼屋架工程,彩鋼板(壁厚約為4mm)屋面。能否利用屋面作為接閃器?如可行,需注意哪些方面?如不能,應如何設置?請大家談談看法。
交流電氣裝置過電壓保護設計要求及限制措施http://www.gotocad.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=8219&way=3 建筑物防雷設計的計算方法和設計要求http://www.gotocad.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=9992&way=3 建筑物防雷的分類及措施http://www.gotocad.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=9988&way=3
房子蓋在山溝里,都是石頭,也不用打樁,我們按防雷圖籍引下線與伐板基礎鋼筋做總等電位,并在四周預留人工接地,業主非問我們地地下都是石頭 ,怎么防雷 請高人給我指點指點呀!
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
廠區防雷接地及防靜電接地設計 防雷接地裝置的設計灌區采用人工接地裝置,并根據罐體、裝置的實際分布,沿外圍組成公用接地網。共用接地網由水平接地體和垂直接地體組成。防雷、防雷靜電接地設計金屬罐體不少于兩處通過接地線與接地體連接,且連接點間距不大于30米。若剛罐體頂板厚度不大于等于4mm,則不需設避雷針保護,但應將各罐體不少于兩處防雷、防靜電接地。各種金屬管道、金屬管架、電纜橋架、電纜金屬外皮首尾兩端應接地,且應不大于30米接地一次。平行敷設的管道、電纜金屬外皮等長金屬物,其間距不應大于30mm;交叉凈距小于100mm時,其交叉處應跨接。當長金屬物的彎頭、閥門、法蘭盤等連接處的過渡電阻大于0.03歐姆時,連接處應用金屬線跨接。罐區內的供電線路、溫度、液位等測量裝置,應采用鎧裝電纜或鋼管
1.措施 本工程防雷等級為三類。建筑的防雷裝置滿足防直擊雷、側擊雷、防雷電感應及雷電波的侵入,并設置總等電位聯結。在屋頂采用12鍍鋅圓鋼作避雷帶,屋頂避雷連接線網格不大于20m×20m。利用建筑物鋼筋混凝土柱子或剪力墻內兩根φ16以上主筋通長焊接、綁扎作為引下線,間距不大于18m,引下線上端與避雷帶焊接,下端與建筑物基礎底梁及基礎底板軸線上的上下兩層鋼筋內的兩根主筋焊接。外墻引下線在室外地面下Im處引出與室外接地線焊接。 普通的100米以下的住宅樓經過防雷計算所得年預計雷擊次數計算結果均小于0.06次/a。也就是說根據GB50057-94《建筑物防雷設計規范》第
【工程概況】工程總建筑面積40萬平方米、高319米,由一棟66層辦公樓、一棟39層五星級酒店和一棟高58米的展館組成。 23層防雷接地平面圖
知識點:防雷及接地設計
我在做防雷時,說明中會寫到屋內屋外有預留鋼板,屋外有0.8,0.5米的,室內是0.3米的 我一般認為是屋內作接地用的,剛做設計很混亂,有那個兄弟能不能給出詳細,確切,清晰的防雷接地的預留鋼板的知識以及他們的區分,謝謝了!
接地系統的準備 在 DCS 應用中,最讓人不清楚的,但又是必須理解的大概就是接地問題了。不僅很多用戶不清楚,就連有的系統集成商、 DCS 廠商代理處的有些人都未必特別清楚,原因是因為大部分學自動控制和計算機的人在學校學自動控制原理或計算機原理時是不學接地內容的。而工業控制計算機又涉及到除了計算機本身外還有很多各種類型的信號線,直接與計算機 I / O 接口相連,這些信號有開關量型(包括開入、開出、而且負載能力也有很大差別,有模擬類的(大信號 : 4 - 20mV , 1 - 5V ,小信號 0 - 50mV 。 O - 10mV ,大信號中有四線制的,也有兩線制的)有的系統中還有交流信號直接通過互感器而接到計算機的交流信號來樣,這樣也就造成了各工控機廠家(特別是 DCS 廠家)為了保證自己系統能夠在各 種應用現場正常運行,提出了各種各樣的接地要求。而這些接地要求差別很大,有的很苛 刻,有的相對寬松一些。這就更使現場人員混亂了。不僅廠家提的接地要求不一致,而且各種教科書和設計手冊中對接地的解釋也不甚統一。為了讓現場施工人員和工程服務人員對接地問題有一個較全面的了解,我們在此較
一、總則 1. 為根治微波站,特別是高山微波站通過交流電力引線、微波天線系統以及其它各種進出站的纜線所引入的雷害,達到確保微波站構筑物、站區工作人員的安全,以及站內通信設備的安全和正常工作,特制定本規范。 2. 本規范適用于新建微波站的防雷與接地設計;對于改建、擴建微波站的防雷與接地設計亦可參照執行;對微波站的綜合通信樓防雷與接地設計應按《通信局(站)接地設計暫行技術規定》YD26-89執行。 3. 由于微波站引入雷害的途徑多并且遭受雷害機率高,所以微波站的防雷與接地應進行全方位的綜合治理。采取泄放、消峰、均壓等電位的聯合接地設計原理,全面系統地做好微波站的防雷與接地設計。 4. 為微波站供電的電力電纜及其它進出纜線必須具有金屬外護層或穿金屬管道,并埋設于地下。 5. 微波站防雷與接地應統籌設計,統籌施工,加強隨工驗收和維護管理,以確保微波站防雷與接地的工程質量,做到安全可靠。 6. 當本規范與國家有關標準矛盾時,應以國家標準為準。如執行本規范個別條文有困難時,在設計中應充分論述理由,提出采取措施的報告,報主管部門審批。 <
請教一下,網絡機房的防雷接地要怎么設計,怎么施工,用到些什么防雷設備?有用過OBO的嗎?大約多少錢!機房面積是74坪QQ:472247855
論文簡介:儲油罐防雷接地設計方案,很好的防雷接地學習資料 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-07-24
現在要做一個塔的防雷接地設計(改建),塔身都是用條石堆砌的,內部沒有鋼筋,塔高30多米,國家級重點保護文物,現在的想法是頂端裝設避雷針,然后沿著塔外圍敷設兩根引下線,采用圓鋼套PVC管引至塔旁邊的一塊綠地,綠地下做一個人工接地體,之所以引到外面是因為塔下面都是石頭,沒法做接地體,不知道這樣可行否,?這樣是不是就只是防雷基地,接地電阻是不是30歐姆內滿足要求?還有需要做防側擊雷嗎?每層的欄桿是鋼管(三根橫向間隔布置)嵌在石頭里,該怎么連入防雷接地網?{:2_95:}{:2_95:}
智能建筑中大量使用各種電器,特別是IT技術的普及和推廣應用,為人們提供便利的同時,也帶來了安全用電和設備保護等方面的問題。智能建筑的接地與防雷對于弱電系統信息傳輸質量、系統工作穩定性以及設備和人員的安全都起著重要的保護作用。目前的建筑,特別是不斷涌現的智能建筑中弱電系統越來越龐大,接人地中的電流更是錯綜復雜,系統中計算機等設備的工作很容易受其影響,因此,對接地系統也提出了更高的要求。 1 防雷接地系統<