亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 問下防雷接地測試點做法!

    想問下,我工地現在防雷測試當初澆搗混凝土的時候留了,現在外墻要做石材干掛了,是不是要把測試點再焊接出來,測試的頭子露在干掛外。還是放在干掛內,具體該怎么做?

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 接地測試點是否連接無誤請教?

    墻上做了接地測試點,現場今天問我怎么確定這個測試點是與柱內鋼筋連接好的,我該怎么回答啊?不是測量接地電阻,就是確定這個測試點與柱內鋼筋連接是否符合施工要求,是不是可以用萬用表,一頭接在屋頂防雷線上(或者其它測試點上),一頭接在這個接地測試點上,如果萬用表有電阻值,說明是與鋼筋連接的,如果電阻值無限大,說明沒有連接好,或者大家幫我想個方法?

  • 防雷電阻測試點放在哪里?

    下午防雷檢測中心的人過來聯系說要來檢測,我想請教測試點一般都在哪里?施工時候怎么留這些測試點?原來在預埋時候有根扁鐵在地下大概0.7m深又是什么作用?

  • 利用混凝土柱子做引下線防雷接地測試點怎樣在墻體上做,謝謝

    :time: 大家好,我用混凝土柱子做防雷引下線在地面上0.3米處做測試點應怎樣做.檢測點我覺得做了也沒用,引出下一個斷接點,檢測時它們不還是一個整體的嗎?有必要嗎?多謝了.

  • 求助!?。。ń拥仉娮铚y試點問題)

    一幢長寬為48M*12.8M的多層公寓,設計只在四個角上設置了接地電阻測試點,請問有必要在長度為48M的中間增設測試點嗎???有具體的什么規范嗎??我是新來的,不懂的東西很多,以后有的麻煩大家了,謝謝!

  • 關于接地測試點間距和引下線距離的問題

    問題:三類中高層住宅建筑1.接地測試點的間距要求是多少?2.引下線間距的要求是多少???:(:(11層的中高層住宅,長53米,寬16米。為三類建筑防雷。設計圖紙上共設計了6個接地測試點,是不是有點多啊?以前做的也就四個角落有測試點。引下線看圖紙上每隔三四米就有兩根引下線,是不是有點密了?

  • 如何測試防雷接地方法,你們會嗎?

    一、先理解防雷接地是什么

  • 防雷接地電阻什么時候可以進行測試?

    防雷接地電阻什么時候可以進行測試?如題,現在我們這邊又增加了施工圖紙的防雷審核,越來越嚴格了,接地電阻什么時候可以進行測試?謝謝。

  • 接地電阻測試點的設置有沒有什么要求

    我碰到一個問題:基礎接地網是利用(地下室)基礎梁主徑,群樓部分引下線采用柱內的鋼筋,群樓以上標準層引下線設計是采用Φ12鍍鋅圓鋼,請問:是否需要在群樓頂設置接地電阻測試點?接地電阻測試點的設置有沒有什么要求嗎?

  • 防雷引下線測試點可以設在室內嗎?

    有一大廳,是利用四周已建完的二層網點樓做圍墻,另外在室內打幾排柱子,采用獨立基礎,請問:防雷引下線測試點可以設在室內嗎?我的問題是如果利用室內柱子做引下線,那么測式點能設在室內嗎?我的印象中,測試點都是在室外,用接地電阻測量表,用兩根電線分開釘入地下測量. 這兩根電線一個40米,一個20米,如果測試點在室內,本工程中要通過很長的距離才能引到室外,如果可以用兩根電線分開釘入室內地下測量.那么工程完成后地面已鋪地磚,以后檢測怎么辦?

  • 老廠房的防雷接地測試點找不到了,雷雨季前怎么做測試?

    屬于老單位了,廠房很老,是七十年代后期和八十年代前期的了。問題是老廠房的防雷接地測試點找不到了,雷雨季前怎么做測試?我才接手這個工作,以前沒做,現在不能等出了問題才做吧。

  • 幾種防雷引下線與測試點(由老到新變化)

    幾種防雷引下線與測試點(由老到新變化)

    1 明敷引下線與斷接卡。 沿外墻用25*4cm鍍鋅扁鋼引下,每一米做固定支架。離地1.6-1.8米做斷接卡,每處引下線打人工接地極,保護鋼管密封處理。 墻角無柱無鋼筋時采用,現在基本不建議再使用這種方法。

  • 【請問】人防地下室為什么沒有接地電阻測試點?

    看了一下人防地下室工程的圖紙,沒找到接地電阻的測試點 請教了一下身邊的前輩,得到的答案是地下室工程可以在等電位的扁鋼LEB處測量。1請問這樣做對嘛?2另外像地下室和人防工程這樣的建筑是不是不需要斷接卡這類東西?為什么沒有呢?是不是因為地下室沒有防雷裝置所以沒有斷接卡? 如果沒有斷接卡那為什么不在接地圖紙上標注個防雷電阻測試點呢?測接地電阻時怎么辦那? 查了下資料,斷接卡是用來斷開防雷裝置與接地裝置之間的電氣連接,以保證測試值準確3又有了一個問題,防雷檢測時防雷中心的人測的是什么接地,是建筑接地,還是防雷接地?。?如果是防雷接地那是不是要把斷接卡全斷開也就是把所有的引下線與接地網都斷開單獨測防雷裝置的電阻呢?我感覺我的理解有點亂,希望有高人能幫小弟捋一捋,斷接卡到底是測試地阻的還是測試防雷電阻的或者是測試防雷裝置的接地性能的?非常感謝!!

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?

  • 防雷地網安裝與接地電阻測試的探討分析

    防雷地網安裝與接地電阻測試的探討分析

    接地系統是防雷工程建設中施工難度最大也是最重要的一個分項,由于環境的不同接地網的設計也存在較大差異。系統的接地工程主要由接地體、連接線組成接地網絡,其中影響接地效果的主要因素有土壤電阻率、接地體的選擇.接地材料的防腐和合理的規劃接地網絡。因此接地網的設計和工程實施是目前研究的主要課題。 一、接地材料的分類與選擇 不同的行業,不同的地域使用的接地材料也不盡相同,目前市場上使用率最高的接地材料還是金屬材料,主要有銅板、角鋼和扁鋼等;但是由于接地環境的不同和用戶需求也不盡相同。在有些環境和情況下是不適合使用金屬接地材料的,例如在高腐蝕土壤中金屬接地材料在很短的時間就被腐蝕而喪失接地的功能。不同的接地材料有著不同的特點,根據其特點結合環境使用是接地工程前期應該考慮的問題。 接地材料可分為金屬接地材料與非金屬接地材料兩類。<

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

點擊加載更多

防雷接地測試點

防雷接地測試點專題,為您提供防雷接地測試點相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷接地測試點 相關的專業交流討論,更多防雷接地測試點相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

防雷檢測點

二級防雷器

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品日本| 国产成人精品男人免费| 婷婷综合激情五月中文字幕| 欧美日日操| 免费人成在线观看| 久久青草精品38国产免费| 国产欧美国产精品第二区| 国产69精品久久久久9999| 成人在线免费看片| 成人永久免费| 国产成人精品第一区二区| 国产成人精品久久综合| 国产成人综合亚洲一区| 国产国语精彩对白在线观看| 国产成人咱精品视频免费网站| 高清在线乱码| 国产高清色视频免费看的网址| 国产乱在线| 精品久久久噜噜噜久久7| 九九在线免费观看视频| 免费的成人a视频在线观看| 男女一边摸一边做羞羞的视频| 欧美日韩一区二区三区四区| 人人干国产| 色激情综合网| 亚洲精品天堂在线观看| 亚洲综合伊人| 综合好色| 日韩a在线看免费观看视频| 成人毛片18岁女人毛片免费看| 一区二区三区四区在线视频| 中文字幕在线视频播放| 亚洲精品在看在线观看| 99热久热这里只精品| 国产v欧美v日韩在线观看| 岬奈奈美在线 国产一区| 美女被免费网站视频免费| 日本成人在线视频网站| 亚州春色| 躁天天躁中文字幕在线| 九九精彩视频在线观看视频|