現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)
根據民規9.11.6橋架上部距頂棚或其他障礙物不應小于0.30m.但實際設計時往往做不到這點,請教各位如果貼梁安裝可能會有什么問題??
800*200的電纜橋架安裝在工字鋼上,該怎么制作固定支架?電氣安裝圖集上的U型托臂能夠吃的住嗎---比較重,一米幾百斤,關鍵是甲方不同意焊在工字鋼上.有什么好的辦法嗎?
1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型、數量,合理選定適用的橋架。
電纜橋架安裝要求及規范.
業主要求電纜橋架和橋架支吊架都采用熱浸鍍鋅的,橋架好說,問題是業主要求熱浸鍍鋅支吊架不允許焊接問題是:1、熱鍍鋅支吊架是否能由施工單位現場制作?或只能購買橋架廠家的加工好的成品?2、如果不允許焊接只能通過螺栓固定了,土建預埋件上也無用了?請問業主的要求是否合理?大家有什么好主意,幫忙想一想吧。
04D701-3_電纜橋架安裝圖集
本人遇一難題,請教各位高人:一鋼結構廠房,柱距7.5米,沒條件做吊索,電纜橋架如何安裝?哪里有大跨度橋架?請賜教!謝謝!
走道里200×100的橋架,安裝高度需要40cm。由于梁的下沿和窗子上沿只有10cm,安裝時就擋住了高窗30cm。能否改成400×50的橋架,可對?是否有這種規格?或者取消橋架,就用PC管子穿?謝謝!
強弱電工程中。橋架安裝時與各個專業都是有關系的。有幾個問題歡迎大家討論!!1.安裝高度。(我們這里初設是距離梁下10CM)2.當與水暖相交時。如何處理。(我們這向上反在水暖的上面)過交差然后在平行!
電纜橋架安裝在電氣豎井里可不可以不用支持架,我看有的工地,就不用支持架,用膨脹螺絲直接固定在電氣堅井里。另有沒有相關規范?各位先謝了
我在施工現場,結構層吊頂內安裝電纜橋架全部用吊架,監理說不行。理由:《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2002中,12條電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設內容中無一吊架二字,只有支架二字。求哪位師傅告訴我行嗎??謝謝!!
文中介紹了電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設施工過程中的做法與要求.
我工程上采用800*200或600*200梯形橋架沿墻安裝如何做,是采用角鋼\扁鋼還是槽鋼,那個好,請那個朋友給個幫助,謝謝
首頁>>行業資訊>>電纜橋架安裝要求及規范指導電纜橋架安裝要求及規范指導 1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,個生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統纜顯得類型、數量,合理選定適用的橋架。(1)確定方向: 根據建筑平面布置圖,結合空調管線和電氣管線等設置情況、方便維修,以及電纜路由的疏密來確定電纜橋架的最佳路由。在室內,盡可能沿建筑物的墻、柱、梁及樓板架設,如許利用綜合管廊架設時,則應在管道一側或上方平行架設,并考慮引下線和分支線盡量避免交叉,如無其它管架借用,則需自設立(支)柱。(2)荷載計算:計算電纜橋架主干線縱斷面上單位長度的電纜重量。(3)確定橋架的寬度:根據布放電纜條數、電纜直徑及電纜的間距來確定電纜橋架的型號、規格, 托臂的長度,支柱的長度、間距,橋架的寬度和層數。(4)確定安裝方式:根據場所的設置條件確定橋架的固定方式,選擇懸吊式、直立式、側壁式或是混合式,連接件和緊固件一般是配套供應
接地扁鋼能否安置在橋架上,隨橋架敷設,我的接地扁鋼不光用來和橋架以及支架的金屬外殼連接,還作為PE公共線和設備的保護接地線連接,這樣的話只要做接地線從設備拉到橋架的接地扁鋼上就可以實現接地,這種做法行得通嗎?和接地扁鋼地面敷設有什么區別?哪個更好?
1安全自熄式鋼制橋架安裝前,必須與各專業協調,避免與大口徑消防管、噴淋管、冷熱水管、排水管及空調、排風設備發生矛盾。由鋼制電纜橋架引出的配管應使用鋼管,當橋架需要開孔時,應用開孔機開孔,開孔處應切口整齊,管孔徑吻合,嚴禁用電、氣焊割孔。鋼管與橋架連接時,應使用管接頭固定。 2.橋架支、吊架沿安全自熄式鋼制橋架走向左右的偏差不大于10mm.對于特殊形狀橋架,將現場測量的尺寸交于材料供應商,由供應商依據尺寸制作,減少現場加工。橋架材質、型號、厚度以及附件滿足設計要求。
電纜橋架 貼梁安裝可以嗎
電纜井安裝的豎向鍍鋅橋架200*150,中間有隔板,請問橋架的半空間放得下9根WDZ-YJY-5*10加3根WDZ-YJY-5*16電纜
一,鍍鋅線槽橋架有什么區別: 1.電纜橋架一般寬度>200mm,金屬線槽寬度<200mm 。 2.電纜橋架主要用于敷設電纜,金屬線槽主要用于敷設導線。 3.電纜橋架型式有梯式、槽式、托盤式、組合式等多種,而在材質和防腐處理方面又分鋁合金、玻璃鋼、冷(熱)軋鋼 板鍍鋅、噴涂等。金屬線槽就一種,一般用熱軋鋼板作成。 4.電纜橋架敷設時一般應考慮其荷載、撓度、填充率。 5.金屬線槽約等于槽式電纜橋架,只不過某些金屬線槽尺寸較小罷了(地面線槽除外),有些從橋架下來需接到配電柜的線都是走到金屬線槽里再接入配電柜. 6.橋架有好多種、是開放式的,線槽多數是封閉的(塑料&金屬) 7.兩種敷設方式 載流量不同 8.橋架一般裁質是冷軋鋼板,而線槽用的是鍍鋅鐵皮。 9.從外觀跟材質上分:我的觀點是橋架比金屬線槽厚,安裝相對牢固。 10.既然規范有對橋架、金屬線槽的分別說明,它們在材質方面就有區別。
橋架安裝
橋架安裝專題,為您提供橋架安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與橋架安裝 相關的專業交流討論,更多橋架安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題