有一個原來做好的工程,照明母線插接,現在甲方樓上多增加了一層陽光房,增加了一個箱子,從原來頂層的母線上能再增加一個插接箱嗎
施工現場電氣豎井內空間有限,母線插接箱與配電箱間距離比較近,無法進行線槽和鋼管連接,想使用可撓性管連接,請各位老師可提供一些現場的安裝圖片和建議,做參考。(可撓性管用普利卡管還是用一般普通包塑的蛇皮管)
高壓配電根據項目用電規模一般會采用35KV、20KV和10KV三種,8000KVA以上會選擇35KV,以下一般會選擇10KV等級,其中20KV是最近這一兩年長三角地區部分城市開始推廣的可以用來代替30KV和10KV的供電電壓等級。 不管是什么等級的供電,供電局的電纜進入一個項目一般包括這幾部分:高壓進行柜-隔離柜-PT柜-計量柜-饋線柜-變壓器-低壓配電屏-末端,如果是兩路,在低壓柜饋線部分還會有聯絡柜,而且應消防的要求也會有發電機的 插件母線:我們用的母線都是插接的,一般會有4M或者6M一段的,都是通過插接連接在一起的,你這個地方強調的插接應該是插接箱的概念,就是我們樹干式布線時為了方便出分支而在每個樓層增加的一個類似隔離開關的東西,這個東西只能在無負荷時通斷。 補充:現在母線的優勢已經不是很明顯了,沒有特別大的電流要求時是不會用的,住宅等提倡用分支電纜,
RT現在遇到一項目,垂直段為1600A密集母線,分支出來有4*185+E95的電纜,也有2*(3*150+270)雙拼的電纜。我想問下大家,插接箱是否有上出線的?那么大的電纜從插接箱下端出來還要彎個大圈到配電柜上端進去,施工起來比較困難。插接箱里有NS400斷路器。那是否可以取消插接箱,改用300A的小段母線槽直接進配電柜呢?
請教有關母線槽插接箱的極數一般是三級還是四級的?三級和四級的有什么區別?分別用在什么場合?謝謝!請問有五級的母線槽插接箱嗎?
現在我們的一個新項目,地下室兩層,裙樓三層,塔樓共4幢(住宅用途),每幢為27層,共432戶。從公變低壓配電房(-1層)至塔樓的配電方式為:用插接式母線槽,三相四線,2000A,塔樓每層均有一個電表箱(共4個電表/1層),經詢價后,發覺采用母線槽,要200萬左右。是否可以采用以下方式:1)電表箱集中設置在3層(架空層)2)從公變低壓配電室→電表箱采用電纜供電3)從電表箱→住戶開關箱采用電線供電(即3層→30層用電線供電,4~30層每層層高為2.9米)
插接母線槽配電方式,按理說既安全又便于施工,但為什么采用的不多?難道它的價格比其它方式能高出太多嗎?但材質用鋁的也能貴嗎?
009_封閉插接母線安裝工藝
PVC內置絕緣插接式母線槽的導體材質有銅、鋁、鋁鍍銅和銅包鋁等材料。現在我國大部分項目是選用銅的較多,歐美、韓國、日本近兩年用鋁的導體越來越多,我國與發達國家有不同的選擇存在以下原因: 在2003年之前銅價和鋁每噸差價只有幾千元,在那時候采用銅和鋁成本差距很小,由于用鋁導體要加大近1倍外殼及絕緣材料所以價格差距也很小,采用銅和鋁無太大意義,當時大部分項目選用銅導體是正確的選擇,隨著銅價飛漲是鋁價的3倍價格,銅的重量又是鋁的3倍。選用鋁做為導體可節約成本。鋁導體絕緣插接式母線槽成品價格差不多是銅導體一半價格。我國是貧銅富鋁國家,大量的進口銅是值得我國建筑行業思考的問題。選用PVC內置絕緣插接式母線槽,母線槽因開關柜及插接箱開關導體是銅的,采用鋁導體母線槽時,開關與母線插接的進線節及插接箱必須要有銅鋁過鍍技術處理。防止直接搭接產生不同合金安全材料化學氧化和電磁氧化所造成搭接處電阻加大而發熱,引起短路事故。
您好,老師傅! 請教個問題:一些規范中只說了電纜橋架距樓板0.3m和管道的距離,距地2.5m、封閉母線的距地距離為2.2m;那么電纜橋架和插接母線在配電室中距高低壓柜及變壓器這些電氣裝置的距離為多少?能不能說一下所支撐的條文規范!謝謝!
柜頂上出線,有的為電纜,有的為插接母線,那么一個600(800)寬的柜子中能出幾路出線為插接母線的開關,那么和電纜混合呢?
遇到一問題,特向各位大俠請教:工程上的母線槽設計是裝在吊頂內的,那么分支處的插接箱是裝在吊頂內還是裝在吊頂以下的墻體上,即與普通照明配電箱一樣的裝法?我們這兒就此問題爭論了很久.各位大俠.關鍵是遇到檢修或突發時不方便.
如圖:圖1為一次系統圖,圖2為電氣平面布置圖,圖3為設備材料表請問:1、材料表中高壓電纜40米,指的是10kV出線柜與變壓器之間的電纜吧?是如何計算得來的?2、材料表中受總柜與變壓器軟連接8米是怎么來的?3、材料表中封閉母線槽10米,指的是低壓柜E2與E6之間的插接母線嗎?是怎么計算得來的呢?本人是做成套柜的,所以對于計算與設計方面是小白,望各位做設計或者明白的朋友不吝賜教,盡量詳細解釋（或計算)一下,感激不盡!
如題,插接箱出線到緊鄰的樓層總配電箱,此總箱內主開關應如何設置:a 不設主開關; b 設隔離開關;c 設和插接箱內開關同規格的保護開關(塑殼)哪個合適?[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2012-3-21 22:41 編輯 ]
變壓器為630KVA,插接母線廠家卻做了500的,結果一問才知道,是局里弄錯了!請問怎么補救?換互感器可不可以,為什么?求高手指教!!謝謝!
10KV1段母線正常送電運行 2段母線沒送電 而且電壓互感器在試驗位置,母聯和隔離柜也在試驗位置,現在檢測出2段母線 的電壓小母線 有電壓 反應到計量裝置 A 5.5kv b 5.4kv c 2.0kv 為什么呢
超高層電氣豎井內插接式母線怎么連接好,即插接式母線與母線之間要不要做柔性連接,或者是隔幾層做個柔性連接,以防止搖晃對插接式母線接頭造成松動而產生故障。
低壓插接母線怎么安裝啊,間隔多遠固定一下啊(≥3000A的電流),哪里有規范啊,現在變壓器到低壓柜有六米多遠,房子有6米多高,也無法固定,怎么安裝啊?請教大家了
封閉插接母線安裝工程施工工藝標準
插接母線
插接母線專題,為您提供插接母線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與插接母線 相關的專業交流討論,更多插接母線相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題