亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 哪些管道需要靜電接地和跨接

    知識點:間接接地

  • 管道的靜電接地問題分析討論

    知識點:靜電放電接地

  • 請教管道防靜電接地問題

    大家好 :) ,現在有個項目,車間內有易燃易爆氣體管道,要求做防靜電接地,打算每20m將管道用接地線與車間接地干線連接一次,因為沒去過這種現場,想問問具體施工時這種氣體管道是預留接地支耳還是用接地夾之類的措施做接地端子與接地線聯接?

  • 請教!室內消防管道是否要做接地?

    如題,監理提出要求,要在室內消防管道每個接頭法蘭片間做接地,說是在其他地方見到過?請問這種要求合理嗎?我們以往好像就做金屬管道支架接地,這樣就相當于整個管道全部接地了。請教前輩解答!~

  • 求教:管道防靜電接地如何做?

    我是化工企業,車間均是爆炸危險環境,車間有很多的腐蝕物料,用的管道是襯四氟的,或者是搪玻璃的,均是不能焊接的,一焊管道就會壞,請問有什么好的方法做防靜電接地呢,因為前兩天車間由于靜電問題,出了一點事,我在設計中只是說明了非導電的設備,管道,需用金屬絲網均勻的纏繞,并可靠的與接地系統連接。(此條在施工規范中有)但是在施工安裝過程中,由于這樣做太麻煩,安裝單位都沒有做,請問有沒有什么更簡單的方法,

  • 郁悶~監理要我們的消火栓管道防雷接地

    我那是一個六層的小樓,消火栓有天環和地環,旁邊有個15層的高樓就在不到1米的地方。監理看了消火栓屋面環網(我們叫它天環)管道后要求我們做防雷,要和結構的主筋連接,還把防雷辦的文件給我看。我倒,就不怕打雷的時候雷順著管道下來電到人?

  • 電氣管道間設接地端子有什么作用?

    民規9.13.7條規定:豎井內應敷有接地干線和接地端子.對于本條我不太理解:1 這里的接地干線指的是什么?比如一高層建筑,低壓采用TN-S方式供電,豎井里每個回路都是五芯電纜,這算不算有了接地干線,難道還要額外再加一條PE線,留在井里?那有什么用呢?2 什么設備需要連接到接地端子,我想不出來.如果不需要連什么,那它又有什么用呢?請指教,謝謝!

  • 高壓直流接地極對埋地管道腐蝕的影響和管控思考

    知識點:高壓直流輸電大地返回系統

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 一類防雷各管道都已接地,它們之間是否還有必要跨接?

    第3.2.2條 第一類防雷建筑物防雷電感應的措施,應符合下列要求:平行敷設的管道、構架和電纜金屬外皮等長金屬物,其凈距小于100mm時應采用金屬線跨接,跨接點的間距不應大于30m;交叉凈距小于100mm時,其交叉處亦應跨接。 請問如果各各管道都已接地,它們之間是否還有必要跨接?

  • 室外供熱管道防雷接地怎樣做? 急!

    戶外蒸汽輸送管道的防雷接地有什么要求,如隔多遠要接地一次,法蘭處要不要跨接等等。翻了很多書都沒有找到規范要求,北方的朋友應該做的多吧,請幫幫忙,最好提供規范出處!

  • 管道交叉急~~~~~~~~~~~~~`

    那位大蝦有市政排水管道交叉處的管道加固大樣啊?謝謝給一個參考一下。急~~~~急~~~~~急~~~~~~~~`

  • 屋頂上的金屬管道防雷接地采用允許“焊接”嗎?

    屋頂上的金屬管道防雷接地采用允許“焊接”嗎?

    屋頂上的金屬管道(消防管、給水管、燃氣管等等)防雷接地采用“焊接”嗎!具體詳見規范哪里。。。曾經在論壇詢問過,但是沒一個具體的答案,有的人要焊接,有的人說用卡箍,有的人說焊接會損害管道。。。那到底允不允許焊接呢!

  • 關于管道試壓問題???!!~

    如果用氮氣進行管道試壓,一段100米的DN100管道試壓時要把壓力打到1.0MPA,那所需要多少氮氣量??請問怎樣計算啊???

  • 為什么管道藥要這樣設計呢???

    為什么管道藥要這樣設計呢???

    小弟剛入行,很多不懂,請各位大俠相助。此圖為潛水泵的管道,我看見我們公司很多工程都是這樣設計,調節流量大小是通過調節右邊旁路閥門的大小來調節的,不知道為什么要這樣設計?

  • 采暖管道這樣找坡可以嗎?

    采暖管道這樣找坡可以嗎?一個系統主干管上面設置兩個集氣罐分別不同找坡,這樣可以嗎?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 編輯 ]

  • 【求教】廠外供熱管道的接地應該怎么做?

    一熱電廠向廠區外供熱,管道是架空敷設,長約5km,有一小段經低洼處,雨大了,偶爾管道最外層會接觸水面。廠區內是TN-S接地系統,管道對側接地方式不明。請教這條管道的接地應怎么做?說明:管道為鋼管,外包有石棉,最外層是鋁片。怎樣考慮管道兩端的接地電位不同?[ 本帖最后由 wangym3680 于 2011-10-14 16:29 編輯 ]

點擊加載更多

管道接地

管道接地專題,為您提供管道接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道接地 相關的專業交流討論,更多管道接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

橋架吊桿

接地鋼筋

主站蜘蛛池模板: 伊人久久大杳蕉综合大象| 国产乱人视频在线看| a在线观看视频| 亚洲综合网在线| xxxxx69| 中文字幕在线看片成人| 亚洲欧美强伦一区二区另类| 久久亚洲精品人成综合网| 国产精品青草久久| 豆国产93在线 | 亚洲| 成年在线观看视频免费看| 伊人精品线视天天综合| 亚洲桃色视频| 亚洲性无码av在线| 亚洲天天综合网| 亚洲网站色| 亚洲综合色一区| 一级片性| 在线综合网| a三级黄色片| 国产女上位| 96电影院| 中文字幕国产一区| 最新在线观看精品国产福利片 | 99er这里只有精品| 99re这里只有精品在线 | 性生大片一级毛片免费观看| 四虎1515hh免费大炮社区| 天天干天天上| 亚洲免费网址| 在线播放国产麻豆| 亚洲欧美国产视频| 398av视频在线播放| 中文字幕美日韩在线高清| 最新欧美大片| 岛国片在线看| caoporn最新地址| 国产精品国产国产aⅴ| 精品视频在线观看| 欧美成人天天综合天天在线| 青青久在线精品视频|