本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋。 一,電纜橋架:
許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋。一,電纜橋架:1,電纜橋架分為:槽式、托盤式和梯架式、網格式等結構,由支架、托臂和安裝附件等組成??梢元毩⒓茉O,也可以附設在各種建(構)筑物和管廊支架上,體現結構簡單、造型美觀、配置靈活和維修方便等特點,全部零件均需進行鍍鋅處理,安裝在建筑物外露天的橋架,如果是在鄰近海邊或屬于腐蝕區,則材質必須具有防腐、耐潮氣、附著力好,耐沖擊強度高的物性特點。二,鍍鋅線槽:1,鍍鋅線槽分為:絕緣配線槽、撥開式配線槽、迷你型配線槽、分隔型配線槽、室內裝潢配線槽、一體式絕緣配線槽、電話配線槽、日式電話配線槽、明線配線槽、圓形配線管、展覽會用隔板配線槽、圓形地板配線槽、軟式圓形地板配線槽、蓋式配線槽等。根據材質的不同,線槽按劃分多種,常用的有環保PVC線槽、無鹵PPO線槽、無鹵PC/ABS線槽、鋼鋁等金屬線槽等等。
知識點:橋架切割
橋架是由托盤、梯架的直線段、彎通、附件以及支、吊架等構成,用以支承電纜的具有連續的剛性結構系統的總稱。 電纜橋架是使電線、電纜、管纜鋪設達到標準化、系列化、通用化的電纜鋪設裝置。 這里需要提到一個線槽的概念,很多人把橋架與線槽混為一體,認為功能大體相同,其實不然。 橋架(CT)與線槽(MR,也有注標SR)存在很大的區別,主要有: 1.橋架主要用于敷設電力電纜和控制電纜,線槽用于敷設導線和通訊線纜;
一,橋架和線槽是在電氣安裝工程中經常用到的敷設電線電纜的設備,然而什么是橋架呢: 1.橋架是由托盤、梯架的直線段、彎通、附件以及支、吊架等構成,用以支承電纜的具有連續的剛性結構系統的總稱。 2.電纜橋架是使電線、電纜、管纜鋪設達到標準化、系列化、通用化的電纜鋪設裝置。 二,橋架與線槽的區別在于: 橋架是用來敷設電力電纜和控制電纜的,線槽是敷設導線和通訊線纜的;橋架比較大(200x100到800x200等),線槽比較??;橋架拐彎半徑比較大,線槽大部分拐直角彎;橋架跨距比較大,線槽比較小;固定、安裝方式不同;在有些場所,橋架是沒有蓋的,線槽幾乎全是帶蓋密閉的;線槽是用來走線的,橋架是用來走電纜的。
我想與大家交流一下,前兩天有位同仁講金屬線槽只能走電線,金屬橋架只能走電纜,我對這問題有不同的意見,根據<民規>9.7下面的規范,應該說電線和電纜都可以走線槽的.還有<民規>9.7.3 同一路徑無防干擾要求的線路,可敷設于同一金屬線槽內。線槽內電線或電纜的總截面(包括外護層)不應超過線槽內截面的20%,載流導線不宜超過30根。這里所說的30根,如果是電線的我覺的在實際工程中很難做到?還有一個問題電線和電纜能同時在線槽和橋架內敷設嗎?
電氣定額,電纜安裝里的電纜橋架和配管配線里面的防火線槽安裝有什么區別嗎,圖紙上有時叫橋架有時叫線槽,不知道到底有什么區別?
我知道橋架的外觀有很多種,比如鍍鋅、噴塑、鍍鋅+噴塑。但線槽好像就是鍍鋅。不知道該咋區別,兩者的定義是啥?橋架還分很多種,例如:梯形橋架、金屬線槽,還有玻璃鋼橋架等等。現場安裝的就是400寬的“線槽”,施工方愣是說這是橋架。橋架和線槽的單價差距比大,真不知道該如何定義橋架和線槽?希望網友幫忙解答。不勝感激!
請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,是一家新型的高新技術先進企業。注冊資金1680萬,占地面積10000平方米,建筑面積6000平方米,公司自成立以來,引進和培養優秀的科技人員、管理人員達100多人。公司專業生產電纜橋架、密集型母線槽、高低壓配電箱及開關柜等,是一家集開發、設計、生產、銷售、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業。 公司引進國內先進生產設備,精湛的生產工藝,始終遵循“以市場為導向,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務。最優的產品質量、最優惠的產品價格、最快的生產工期、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨。公司憑借
一,鍍鋅線槽橋架有什么區別: 1.電纜橋架一般寬度>200mm,金屬線槽寬度<200mm 。 2.電纜橋架主要用于敷設電纜,金屬線槽主要用于敷設導線。 3.電纜橋架型式有梯式、槽式、托盤式、組合式等多種,而在材質和防腐處理方面又分鋁合金、玻璃鋼、冷(熱)軋鋼 板鍍鋅、噴涂等。金屬線槽就一種,一般用熱軋鋼板作成。 4.電纜橋架敷設時一般應考慮其荷載、撓度、填充率。 5.金屬線槽約等于槽式電纜橋架,只不過某些金屬線槽尺寸較小罷了(地面線槽除外),有些從橋架下來需接到配電柜的線都是走到金屬線槽里再接入配電柜. 6.橋架有好多種、是開放式的,線槽多數是封閉的(塑料&金屬) 7.兩種敷設方式 載流量不同 8.橋架一般裁質是冷軋鋼板,而線槽用的是鍍鋅鐵皮。 9.從外觀跟材質上分:我的觀點是橋架比金屬線槽厚,安裝相對牢固。 10.既然規范有對橋架、金屬線槽的分別說明,它們在材質方面就有區別。
各位前輩,小弟出道不久問的問題有些幼稚,望各位能幫小弟一把,告知小弟電纜橋架與金屬線槽的區別,我做拉一個廠房,由于要明走線,但有的配電箱線數教少,不知該怎么辦,望各位賜教
材料進場時要抽檢驗收,比如橋架、線槽進場時本身的報審資料(檢驗報告、合格證)都有。但橋架本身卻沒有一點標記,那我怎么認定進場的橋架就是報審資料上的橋架啊,而不是其他廠家的橋架冒充?。空埥谈魑皇遣皇撬袠蚣鼙旧矶紱]有標記,如果沒有那怎么分別???
我曾經在宜昌做過一個弱電機房。當時在進線槽的時候,監理以橋架的標準進行驗收,我司進場的線槽都不合格,要被勒令退場,這可是在武漢訂購的,退場可要損失不少錢的,項目經理無法了。后來公司技術專員去了跟監理對峙,一切OK,線槽就是線槽不是橋架,如果你是監理或者你是被退場一方,你如何解決?
電纜橋架 線槽的估算有相應的文件嗎,現在都是按電纜面積除以40%為基準,再考慮一字或品字形排列,有誰比較有心得,指點下……謝謝
我在審圖時發現,有人認為線槽屬于橋架的一個品種,因而把大截面電力電纜放入鋼線槽,這合不合理? 首先,我們看一看國家規范關于橋架的定義:由托架、附件、支(吊)架三類部件組成的、支承電纜線路的具有連續剛性的結構系統(簡稱橋架)(CECS 31-2006)。再來看一看關于線槽的定義:用于將絕緣導線<
在一套高層住宅電氣施工圖中看到,地庫及電氣豎井內,強電走的是-CT,弱電走的是-MR/SC。一般情況下強弱電標注好像都是走CT橋架?這種形式是否合適?橋架和金屬線槽到底有什么區別?僅僅是尺寸或者是有蓋無蓋的區別嗎?請大家指教,謝謝
我翻查廠家報價的時候,發現線槽和橋架價格是不一樣的(同厚度之間),橋架的價格貴。所以請問線槽和槽式橋架一樣嗎?不一樣的話有什么區別?
一,橋架分為: 1. 槽式、托盤式和梯架式、網格式等結構,由支架、托臂和安裝附件等組成。可以獨立架設,也可以附設在各種建(構)筑物和管廊支架上,體現結構簡單、造型美觀、配置靈活和維修方便等特點。 全部零件均需進行鍍鋅處理,安裝在建筑物外露天的橋架,如果是在鄰近海邊或屬于腐蝕區,則材質必須具有防腐、耐潮氣、附著力好,耐沖擊強度高的物性特點。 2.橋架是一個支撐和放電纜的支架。橋架在工程上用的很普遍,只要鋪設電纜就要用橋架,電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,個生產廠家的規格程式缺乏通用性。
知識點:金屬線槽
線纜沿線槽橋架敷設時,按規范滿足填充率不大于40%(線纜截面積/線槽橋架截面積),是否還要滿足堆積層數、平鋪寬度等因素?我的做法:堆積層數:強電---小于兩層;弱電---不大于四層平鋪寬度:強電---線槽橋架寬度略小于電纜直徑之和 弱電---基本不考慮線纜直徑之和與線槽橋架的關系為什么總是看到別人選的(線槽橋架尺寸)這么大呢?各位有什么高見,不吝賜教!謝謝!線槽計算 版本1.0 仍有很多內容等待注入,歡迎跟貼,使其逐漸完善。http://dwb.nease.net/elec/xcjs.xls這是用excel表做的,目的是希望,不要讓軟件變成了黑匣子,要讓每個人都可以了解到計算的過程,從而更好好的去利用它,使用它。